кошмар Опубліковано: 1 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 Спициалист тот кто вяжет спицами ? Тогда да ))) Лучше бы они носки вязали , толку было больше . Сожгли что могли , ну нам не привыкать , чинили и не такое . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
monopack Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Вот видео есть сейчас прикреплю .... ошибки какие выдает .. по несколько раз ... Добавлено через 48 секунд Какой диагноз по видео ? Подозрение на дохлый проц ... сошел с ума (( если не идет видео .. вот прямая ссылка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Не правильно меряет , причем процесор ? У меня когда что то болит я иду в больницу , а не делаю сам себе операцию . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
monopack Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 Причем срабатывает ошибка в работе под нагрузкой и в диапазоне от 185 до 205 В ... примерно. НА выход подает то 290 то 110 ... и сам себя блокирует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Сам ты его не сделаешь , только доломаешь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Причем срабатывает ошибка в работе под нагрузкой и в диапазоне от 185 до 205 В ... примерно. НА выход подает то 290 то 110 ... и сам себя блокирует. Я так понимаю что причина пока не выявлена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
monopack Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Я электрик, а не электронщик ... :D Но охото своими силами вникнуть или починить или доломать :lol:, склоняюсь конечно больше ко второму варианту )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmmax Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Отчитаюсь о проделанном - платы \после долгих уговоров\ были отправлены на Черкассы . Заменён контроллер мега и мелкий контроллер на байпасе +индикатор . Поработал 3 дня и опять кз , но уже проще-78л05 догорела.Спасибо сервисникам -не отказали в ремонте ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Я электрик, а не электронщик ... :D Но охото своими силами вникнуть или починить или доломать :lol:, склоняюсь конечно больше ко второму варианту )) Лотерею некто не отменял , удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rubaschkin Опубліковано: 23 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2016 (змінено) После манипуляций соседей с электрикой (ВЧ помеха от тиристорного преобразователя) стал вечти себя сабж весьма интересно. Во время движения сервопривода включается реле, даже во время задержки 5 сек. Сервопривод дерг - реле счёлк. Перерезал дорожки к обмотке реле - вообще перестал сервопривод двигаться ??!! Куда копать? 2003 и все транзы по кругу заменены. C процессора управление идёт верно - лог 1 только после 5 сек отработки таймера. Змінено 23 жовтня 2016 користувачем rubaschkin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 В первые такое слышу , помеха по вч и на сервоприводе ? На какой частоте помеха в сети ? Может просто вылетел стаб ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rubaschkin Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Ну хз что там было Вообщем напрягает звонковая работа реле в посл2 секунды перед включением. . Вопрос - что ещё там поменять или просто замутить отдельную схему управлением реле ? Не через 2003 ? Где то 3-5 щелчков реле за 2 сек убьют всё за пару недель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 26 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2016 Это заложено в стабе идет переключение, измерение , проверь гасящие кондеры . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rubaschkin Опубліковано: 29 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2016 Был пробит диод ВЧ помехой. Заменили - всё заработало:wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2016 Был пробит диод ВЧ помехой. Заменили - всё заработало:wink: Не ну соседи по любому виноваты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rubaschkin Опубліковано: 30 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2016 Не ну соседи по любому виноваты. а кто ж ещё во вторник пилял берёзу и повалил её на провода ?? ;) Теперь на фазе всего 120В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 31 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2016 а кто ж ещё во вторник пилял берёзу и повалил её на провода ?? ;) Теперь на фазе всего 120В Ну дык вы ж сразу не сказали. За такое еще и в хлеборезку дать надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 31 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2016 За такое еще и в хлеборезку дать надо. Березе ? или стабу с вч помехой ? Чистота помехи какая ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtomat78 Опубліковано: 9 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2016 Добрый день, у вас есть щетки как на фото, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Щетка идет в сборе , зависит от модели и мощности . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯAndruha Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 (змінено) Всем день добрый! Случилось такое горе, по какой то причине потух стабилизатор, стоял на даче, в момент выхода из строя никого не было дома, рассказать как все произошло не могу. Сейчас ведет себя так, при включении слышен щелчок реле, затем отрабатывает 6 сек задержка (щелчок реле) но при этом индикации никакой нету. Промерял питание +5 и+12в присутствует, реле тоже прозвонил все ок. На разъеме, который идет к плате индикации на первом пине ON/OFF пусто, схему не нашел. Помогите подчинить! Что то фото не подгрузились( Змінено 22 листопада 2016 користувачем ЯAndruha Нет фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 схему не нашел. Печатка старая , девайсы эпицентровские , запчастей нет. Если только регистры 74НС..... не сгорели- тогда мементо море. Стаб не включается если - на 99.99% что проц все. Какая релющка клацает их там 4 же ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Два дня эксплуатации. Вопрос по температуре. При входном напряжении до 190 вольт температуру не показывает, т.е она меньше 55 грд., при входном 195 и выше начинает расти и при 205 (выше пока не подымалось) доходила до 59 градусов. При этом нагрузка минимальная, ватт 500. Выходное напряжение в норме, отслеживается - 220 +- 5. Такое поведение - температура, в норме? При подключении пришлось снять переднюю крышку. Еще раз убедился , что такие изделия, не зависимо от производителя, необходимо вскрывать и проверять затяжку силовых тоководов. Силовой провод выпал из автомата. Был плохо затянут, и разболтался при транспортировке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯAndruha Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Печатка старая , девайсы эпицентровские , запчастей нет. Если только регистры 74НС..... не сгорели- тогда мементо море. Стаб не включается если - на 99.99% что проц все. Какая релющка клацает их там 4 же ? В стабе 5 релюшек, мне кажется что сам стаб включается, почему я так думаю, ведь 6 секундная задержка отрабатывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2016 ведь 6 секундная задержка отрабатывает. В теории - да , но проц может быть частично поврежден. Темный экран коссвенно говорит об этом - если экран в порядке - тогда беда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз