dneprstab Опубліковано: 29 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Скажите пожалуйста, Элим Снан 10000, раза 3 в сутки на него находит поездить туда сюда с интервалом где то в минуту на протяжении получаса, потом отпускает его , где рыть? Спасибо. Если напряжение на входе не меняется то смотреть операционник и обвязку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtomat78 Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 avtomat78, с прошедшим!Чё его возить 43кг?Сиисторные сборки не в кз ,ну может ещё индикатор лёг- кто знает.Озвучьте цены в рублях - готовить клиента. И вас с прошедшим! К сожалению без диагностики точной цены не скажу, диагностика бесплатная! Смотрите Л\С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Если напряжение на входе не меняется то смотреть операционник и обвязку короче я понял, умные слова пошли:D, в общем вести Вам на диагноз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 короче я понял, умные слова пошли:D, в общем вести Вам на диагноз. операционник - микросхема LM324 или скорее всего HA17324 попробуйте пропаять плату может пайка отходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 30 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2016 Отправь новую плату на Элим и сервопривод , че мелочиться . На плате операционик и три транзистора , сложно померят напряжение ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ditangaz Опубліковано: 6 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 Доброго дня всем,что то затянул я с ответом,ещё на той неделе всё сделали с коллегой и готов предоставить отчёт(виновники на фото). Так как схемы у меня никакой не было, пользовались тем что нашли на просторах интернета, а конкретно, ту схему, если её можно назвать схемой, что относилась к РЕСАНТА АСН-5000, ну как говориться лучше чем ничего)Ну и что бы было более понятно, нарисовали некую схему работы реле(прилагается). www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=526342&stc=1&d=1473154154 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=526344&stc=1&d=1473154213 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=526345&stc=1&d=1473154267 Ну и заснял короткое видео: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 Доброго дня всем,что то затянул я с ответом,ещё на той неделе всё сделали с коллегой и готов предоставить отчёт Так что обвязка операционника таки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ditangaz Опубліковано: 6 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 Чёт я да,на фото нарисовал,а так ничего не сказал) Таки да,один резистор умер который на фотке 1 мОм,ну и шарманка думала что мало напруги и не открывала 3е реле когда надо,а транзистор тоже был дохлый,но не знаю по чему,то ли я его добил пока тестировал всё это дело,то ли уже был готов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 Чёт я да,на фото нарисовал,а так ничего не сказал) Таки да,один резистор умер который на фотке 1 мОм,ну и шарманка думала что мало напруги и не открывала 3е реле когда надо,а транзистор тоже был дохлый,но не знаю по чему,то ли я его добил пока тестировал всё это дело,то ли уже был готов. Так бывает.Вроде звонишь его - сопротивление норм , а сигнала нет или садит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ditangaz Опубліковано: 7 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2016 Д обидно,в тот раз(месяца 2-3 назад) начали со схемы,всю её прошерстили,разобрались в её работе,а как оказалось реле залипло... Тут же наоборот,думаю ну реле какое не то опять,все выпаял,проверил,всё ок,а на деле схема вышла из строя... И да,для лучшей работы на вход поставил варисторы,а на выход rc фильтр...(забыл фото сделать). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Так бывает.Вроде звонишь его - сопротивление норм , а сигнала нет или садит. Осликом промерять - проблема ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ditangaz Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Что за ослик?или это так ласкательно осциллограф называете?))У меня лично нет,а у кого были,у всех занято,д и как бы это делал на работе(подпольно),не хотел "палить контору"))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Razvedchik Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Здравствуйте! У меня стаб. Ресанта АСН 15000/3-Ц, одна плата управления вышла в аварийный режим, пишет перегрев на дисплее хотя транс. холодный. Датчик перегрева прозванивается, а так как у меня нет принципиальной схемы то и копать не знаю куда, дров наломать не сложно тыкая на угад. Подозрительные места пропаял. Если кто поможет со схемой буду очень рад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 15 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Здравствуйте! У меня стаб. Ресанта АСН 15000/3-Ц, одна плата управления вышла в аварийный режим, пишет перегрев на дисплее хотя транс. холодный. Датчик перегрева прозванивается, а так как у меня нет принципиальной схемы то и копать не знаю куда, дров наломать не сложно тыкая на угад. Подозрительные места пропаял. Если кто поможет со схемой буду очень рад. Если плата - а узнать можно поменяв местами с рабочей платой, то может быть глюканул процессор.Это один вариант , а может датчик , или обрыв... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Razvedchik Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Если плата - а узнать можно поменяв местами с рабочей платой, то может быть глюканул процессор.Это один вариант , а может датчик , или обрыв... Я все блоки развязал от общего контроллера, теперь они полностью независимы, как три однофазных стаб. два блока чувствуют себя прекрасно. Я в слепую немного потыкал, проверил что от платы на проводах насажено, померил напряжение на транзисторах управляющими катушками реле, но схемы нет и прояснить хоть какую то картинку не получилось. Не часто мне приходится со стабилизаторами связываться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 15 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Не часто мне приходится со стабилизаторами связываться. Телефон в подписи , звони если что Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Razvedchik Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Телефон в подписи , звони если что Спасибо, если что то обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Я все блоки развязал от общего контроллера Общее у стабилизатора реле контроля фаз . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Razvedchik Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Общее у стабилизатора реле контроля фаз . Да, да, я знаком с общей структурой стаба, если что... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 18 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Да, да, я знаком с общей структурой стаба, если что... Процессор рабочий ? Сопли / обрывы проверяли ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Razvedchik Опубліковано: 19 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 Снял с полки осцилограф, буду вспоминать старые навыки, надеюсь ещё что то помню))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
monopack Опубліковано: 28 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2016 Народ подскажите, стаб luxeon EWR 10000 ... начал без видимых причин выкобениваться .. с различными временными промежутками т.е. нет постоянства и на различных входящих напругах ... выдает ошибки то повышенное напряжени то пониженное ( причем выходное !!!!) сам свое занижает или завышает ... Куда копать визуально все норм ... есть подазрение что сошел с ума микроконтроллер. ((( Кто-то шьет такое чудо ??? или могут быть траблы не в нем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2016 luxeon EWR 10000 ... начал без видимых причин выкобениваться Без диагностики сложно сказать Процы есть ,телефона в подписи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 1 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 Причем процесор ? Вчера на работу привезли три EWR после ремонта СПИЦИАЛИСТА , утром поеду разбираться , хоть поржу . Для ремонта определенной модели стабилизатора нужно знать алгоритм работы апарата и наличие запчастей . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 1 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 три EWR после ремонта СПИЦИАЛИСТА Спициалист тот кто вяжет спицами ? Тогда да ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення