Дорогие построившиеся и строющиеся старожилы!!

 

Поделитесь, пожалуйста, как у кого газ заведен в дом? Проведен по дому?

Думается, что уже на стадии проекта нужно правильно расположить точки газозабора. У меня в типовом проекте котельная и кухня разнесены в разные углы дома. Дом нарядный, с большими окнами, пускать по нему наружную газовую трубу - уродовать однозначно :(

 

У кого как? Очень нужен ваш опыт!!!

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У мене по зовнішній стіні така жовтенька гарненька труба. Коли проектували, спитав про варіанти, сказали, що ще можна закопати під землю на якійсь відстані від будинку і труби при цьому спеціальні. Спитайте у пректантів, вони повинні знати.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У мене по зовнішній стіні така жовтенька гарненька труба. Коли проектували, спитав про варіанти, сказали, що ще можна закопати під землю на якійсь відстані від будинку і труби при цьому спеціальні. Спитайте у пректантів, вони повинні знати.

Вроде на растоянии 1м от фундамента... или 2... ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спитайте у пректантів, вони повинні знати.

 

Я еще проект не покупала, перерабатываю под себя проект из cottage.ru, и они проект продают, естественно без газ.части. ( Я сначала обрадовалась, что у них мокрые места друг под другом, а про газ задумалась только сейчас...) Наверное, их мало парит, что их красивый фасад перережет "гарненька жовтенька труба". А если, закопав, обвести вокруг фасада и вывести с др.стороны, так можно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде на растоянии 1м от фундамента... или 2... ?
Как раз у меня приходится на середину французских окон :(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде на растоянии 1м от фундамента... или 2... ?
Как раз у меня приходится на середину французских окон :(

 

Малася на увазі відстань від фундаменту по горизонталі до закопаних труб, а не по вертикалі до "гарненької" :)

Якщо у вас є час, гроші та натхнення, закопайте труби в землю, порадившись попередньо з проектантами (на газпроект мають бути свої, окремі, не ті, що роблять проект для будинку)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пластиковую трубу закопайте в землю, какие проблемы. Сообщите это мастерам которые подключают и они всё зароют.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня котельная и кухня находятся в разных частях дома. Первоначально тоже предлагали тянуть трубу по фасаду, но я наотрез отказался и провели внутри дома под потолком.

Так что настоите и все сделают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.stroyrec.com.ua - Здесь ДБН, СНиПы, ДСТУ и т.д

Вот некоторые выдержки по газу:

ДБН В.2.5-20-2001

 

4.4 Места вводов газопроводов в жилые дома должны предусматриваться в нежилые помещения, доступные для обслуживания газопроводов.

В существующих жилых домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается вводы газопроводов осуществлять в жилые помещения, где установлены отопительные приборы, при условии установки дополнительного отключающего устройства снаружи зданий.

4.6 Вводы газопроводов не должны проходить через фундаменты и под фундаментами зданий.

4.14 Расстояния в свету от газопроводов до наружных стенок колодцев и камер других подземных инженерных сетей следует принимать не менее 0,3 м. При этом на участках, где расстояния в свету от газопроводов до колодцев и камер других подземных инженерных сетей составляют от 0,3 м до норматив­ного расстояния для данной коммуникации, газопроводы следует проклады­вать с соблюдением требований, предъявляемых к прокладке газопроводов в стесненных условиях.

Минимальное расстояние в свету по горизонтали от газопроводов до на­порной канализации следует принимать как до водопровода.

4.25 Газопроводы в местах проходов через наружные стены зданий следу­ет заключать в футляры с учетом требований 6.23.

 

Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой стены.

 

4.65 Расстояние между надземными газопроводами и другими инженерными коммуникациями надземной и наземной прокладки следует принимать с учетом возможности монтажа, осмотра и ремонта каждого из трубопроводов, но не ме­нее диаметра прокладываемой трубы.

 

Концы футляра должны выступать за стену не менее чем на 3 см, а диа­метр его принимается из условия, чтобы кольцевой зазор между газопроводом и футляром был не менее 5 мм для газопроводов номинальным диаметром не более 32 мм и не менее 10 мм для газопроводов большего диаметра. Простран­ство между газопроводом и футляром необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами.

 

В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фраму­гой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природ­ным газом.

 

6.16 Прокладку газопроводов в жилых зданиях следует предусматривать по нежилым помещениям.

В существующих и реконструируемых жилых зданиях допускается преду­сматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты, при отсутствии возможности другой прокладки, а также подвод газо­проводов к топкам отопительных печей, расположенных со стороны жилых помещений и отопительным

аппаратам конвекторного типа, устанавливаемым в жилых помещениях в соответствии с требованиями 6.34, 6.49.

Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.

Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов и тран­зитных газопроводов через санитарные узлы и в лестничных клетках.

В случаях переоборудования кухонь квартир в жилые помещения, а также при переоборудовании жилых квартир в офисы допускается прокладка стояка через переоборудованные кухни, как транзитного газопровода, с учетом требо­ваний п. 6.10.

6.22 Вертикальные газопроводы в местах пересечения строительных кон­струкций следует прокладывать в футлярах. Пространство между газопровода­ми и футлярами необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом. Концы футляров должны вы­ступать над и под полом не менее чем на 3 см, а диаметр его принимается со­гласно требованиям 4.25.

6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра­мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:

- для газовой плиты с 2 горелками - 8;

- то же с 3 горелками -12;

- - " - с 4 горелками -15.

 

6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло­вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ­ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.

 

Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно­стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).

 

6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно­стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи­лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю­щим требованиям 6.40.

 

6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща­ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт

 

должно отвечать следующим требованиям:

 

- высота помещения не менее - 2,5 м;

 

- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех­кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель­ного количества

 

воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);

 

- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче­том;

 

- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб­лице 9.

 

Таблица 9

Суммарная тепловая мощность отопительно­го газового оборудования, кВт

Объем помещения, м3

 

до 30 - 7,5

более 30 до 60 - 13,5

более 60 до 200 -

Из условий размещения и эксплуатации газо­вого оборудования, но не менее 15,0

 

Ж.7 Дымоходы следует выполнять из морозостойкого кирпича (Мрз 125), глиняного кирпича, жаростойкого бетона для многоэтажных зданий и асбесто-цементных труб для одноэтажных зданий. Допускается отвод продуктов сгора­ния предусматривать по стальным дымовым трубам. Конструкции дымовых каналов также могут быть заводского изготовления, поставляемые в комплекте с газовым оборудованием. При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция ды­мовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.

 

Запрещается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.

 

Ж.8 Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30 ° с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня котельная и кухня находятся в разных частях дома. Первоначально тоже предлагали тянуть трубу по фасаду, но я наотрез отказался и провели внутри дома под потолком.

 

а потолок зашит? Имею ввиду труба, или она д.б навиду?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

to XamGelo Вы опять меня спасаете! :lol:

 

"На свету" имеется ввиду "наружка"? А что такое "футляр"? Я так понимаю, что все-таки допускается проводка через гостинную, но в футляре? Под потолком второго света( ого-го) или в/ под декоративным карнизом между нижней и верхней секцией окон? Жесткое ограничение - санузлы? А ведь полно проектов где кухня->санузел->котельная. О чем они думают, проектируя??????????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Честно - не знаю, выписывал из ДБНа для себя, увидел шо тему подняли - выложил. Самому скоро предстоит. И у меня тоже получается через санузел, но можно обойти. Котельная в цоколе, котел будет 24 , максимум 27 кВт, по цоколю все соответствует. Только одна закавыка - проход трубы между кухней и котельной
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И у меня тоже получается через санузел, но можно обойти. Котельная в цоколе, котел будет 24 , максимум 27 кВт, по цоколю все соответствует. Только одна закавыка - проход трубы между кухней и котельной

 

А где Ваш проект?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я суеверный :-D :ROFL: :-D :ROFL: :-D

Вот газ проведу, тогда и фотки и проект выложу. Вкратце - дом 9.5х11.5, слегка в бюргерском стиле с "полумансардой" (так я называю, у меня там гардеробные будут, сами спальни с ровным потолком 2.7) Санузлов всего 2 один над другим - небольшие, по 5.5 кв.м (нам хватит :) ) Набор помещений = Pe_Na

Есть цокольный этаж с гаражом - не потому что считаю верхом удобства и совершенства, у меня склон, он зараза сам вылез (цоколь) Эркеры имеются по тем же причинам что и у Pe_Na. Лестница - а ля подъезд в многоэтажке. Ширина парадной части 1.30, выше 1.00

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я суеверный :-D :ROFL: :-D :ROFL: :-D

Вот газ проведу, тогда и фотки и проект выложу.

 

А когда проведете???? 8) 8)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ой, это больной вопрос. Труба проходит по границе участка, но есть нюансы. Надеюсь до конца лета все утрясти

Фоток этапов строительства у меня если честно нету. Снимать практически готовый (снаружи :-D ) дом уже как-то неинтересно

Планы у меня очень запутанные со всеми деталями. Поубираю лишнее - выложу