Добрый день. Установленны мансардные окна в сендвич-панели,все отлично,но возникла проблема - конденсат,при смене температуры возникает на внутренних сторонах планок оклада.Вентиляции в помещении практически нет.Помогите советом как от него избавиться? Заранее спасибо!!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а утепление под окладом есть?я имею ввиду полость внутри ,между рамой окна и проемом в панели
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при смене температуры возникает на внутренних сторонах планок оклада.

??? Это как понять? Изнутри видно ОКЛАД?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да есть,все мокрое..

 

Добавлено через 3 минуты

между коробом и рамой окна есть зазор,сейчас там утеплитель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да есть,все мокрое..

 

Добавлено через 3 минуты

между коробом и рамой окна есть зазор,сейчас там утеплитель.

 

1. А, Вы, уверены, что это конденсат, а не протекание? - течь? Осмотрите сам оклад - он не пробит при монтаже (такое бывает(((.

2. Вы делали экспертизу монтажа окна - как произведена гидроизоляция вокруг короба окна - многие на придают ей значения, надеются на оклад.

И т.д. экспертизу нужно сначала сделать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гидроизоляция окладов обеспеченна!все оклады целые,устанавливали проверенные монтажники,кним вопросов не.Как думаете если утеплить откосы на окне??

То что это конденцат,очевидно(рукой проводя по внутренним сторонам оклада),Такой же точно монтаж известен в городе,все отлично.