ZNAHAR Опубліковано: 16 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 А это сегодня из серии "Третий за 10 лет" (котёл установлен и введён в эксплуатацию 31 октября 2011). Осень делал ТО. Сегодня вот такая картина. Почистил, промыл, запустил. Подтекает и дальше но пока работает. Думаю что до весны дотянет, завтра начну поиски нового теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 16 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 Иными словами, над выбором места для котла надо думать тщательней? А это сегодня из серии "Третий за 10 лет" (котёл установлен и введён в эксплуатацию 31 октября 2011). Осень делал ТО. Сегодня вот такая картина. Почистил, промыл, запустил. Подтекает и дальше но пока работает. Думаю что до весны дотянет, завтра начну поиски нового теплообменника. А с этим что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZNAHAR Опубліковано: 16 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 Иными словами, над выбором места для котла надо думать тщательней? Надо не думать, а найти грамотного монтажника-теплотехника. А с этим что? Сначало превысили допустимое давление в системе отопления (раздуло боковые стенки теплообменника, выгнуло патрубки на присоединении к нему, и как результат-прорвало в слабом месте. Слабое место-соединение прямых (основных) трубок к боковым камерам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 17 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Сначало превысили допустимое давление в системе отопления (раздуло боковые стенки теплообменника, выгнуло патрубки на присоединении к нему, и как результат-прорвало в слабом месте. Слабое место-соединение прямых (основных) трубок к боковым камерам. [ATTACH]340891[/ATTACH] Из 10 поломанных теплообменников 9 текут именно там где Вы указали -(Слабое место-соединение прямых (основных) трубок к боковым камерам.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Сначало превысили допустимое давление в системе отопления (раздуло боковые стенки теплообменника, выгнуло патрубки на присоединении к нему, и как результат-прорвало в слабом месте. Слабое место-соединение прямых (основных) трубок к боковым камерам. [ATTACH]340891[/ATTACH]Хочу спросить:а в момент превышения давления где был аварийный клапан и чем он занимался? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 а в момент превышения давления где был аварийный клапан и чем он занимался? Скорее всего курил в сторонке, как и один фирменный сервесмен который запускал котел прошлым летом у моего соседа (на вежливый вопрос, ответил, что это не входит в обязательную проверку при первом запуске). Вот за, что ему сосед дополнительно намазал, я вообще не понял, но то его дело конечно. В общем клапан не отработал из 4-х раз 3-ри раза, заменил по гарантии конечно, но осадочек остался Могу только посоветовать пользователям, перед покупкой/установкой/пуске ищите и изучайте мануал по пуско-наладке (не надо быть великим гуру, чтобы понимать основные принципы работы Вашего трудяги), в дальнейшем это поможет 100% ибо убедился уже, что офсервис бывает разным. Без обид к людям которые там работают, ибо есть разные работники, как впрочем и вдругих областях, например в авто-сервисе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 А этому почти семь лет... без единого ТО, открыли посмотрели и лет на пять опять забыли про ТО. Это говорит о том, что выбрано правильное место установки, Можете рассказать каковы параметры- условия для правильного места? Добавлено через 40 минут Неправильно ставите вопрос, тем более для такого форума, как этот. Вы пытаетесь найти оправдание нашему национальному животному (жабе). Правильный вопрос должен звучать так: ребята, как за те же деньги решить вопрос правильно? Хорошо, давайте , к примеру, такой котёл BAXI стоит сейчас около 19 т. грн. : - как за эти деньги решить вопрос правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 стоит сейчас около 19 т. грн. Купить одноконтурный будерус 052 - 7тыс грн. и бойлер дразица 125 литров 3 тыс грн. Остаток 9 тыс грн., ну как вариант можно пропить. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 ну как вариант можно пропить Хм,очень даже вариант! зы:задумался о покупке будеруса 052 за 19 кгрв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Можете рассказать каковы параметры- условия для правильного места? Добавлено через 40 минут Хорошо, давайте , к примеру, такой котёл BAXI стоит сейчас около 19 т. грн. : - как за эти деньги решить вопрос правильно? Это не котел ((( Котел это напольник с чугунным теплообменником. Котел -это звучит гордо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Это не котел ((( Я их нежно называю "котелок" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Купить одноконтурный будерус 052 - 7тыс грн. и бойлер дразица 125 литров 3 тыс грн. Остаток 9 тыс грн., ну как вариант можно пропить. Подскажите где там чугунный теплообменник? Добавлено через 3 минуты Это не котел ((( Котел это напольник с чугунным теплообменником. Котел -это звучит гордо. Котелок так котелок, а по первому вопросу, кроме общих фраз, что то полезное можно услышать от Вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Подскажите где там чугунный теплообменник? Хотете чугуний, легко. Протерм 20 КЛО-М. -7 тыс грн. И заметьте, и в этом случае 9тыс.грн. на пропой остаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 18 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Подскажите где там чугунный теплообменник? Добавлено через 3 минуты Котелок так котелок, а по первому вопросу, кроме общих фраз, что то полезное можно услышать от Вас? Можно, Вам с циферками или как то по другому. Скажите в каком виде Вы воспринимаете полезную информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 посмотрел фотографии - прямо эпидемия какая то... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZNAHAR Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Хочу спросить:а в момент превышения давления где был аварийный клапан и чем он занимался? Не всех растреляли в 17 году... Есть у нас "людишки-шаловливые ручки", которые любят пилить сук, на котором сидят. И это действительно правда. Когда я запускал этот новый котёл впервые, то он резко набрал температуру и замолк. Я в начале не врубился в чём дело, на ГВС работал прекрасно. Проверив, всеми известными мне способами, пришел к заключению, что забита сама СО. Доложил хозяину обстановку, удалился. На следующий день хозяин приволок компрессор, давление в 8 бар ничего не изменило. В итоге выяснилось, что виной всему оказался кран, перекрытый отцом моего клиента специально. Открыв крантик на системе отопления (однотрубка по кругу всей квартиры-"ленинградка" как принято у нас называть), котёл прекрасно работал.Спустя два года котёл прошел полное ТО и продолжил свою работу, но с таким же стартом как и при первом запуске. Меня это уже не удивило. Доложив хозяину, уехал. Через полгода звонок - потёк котёл . Увиденная мною картина, тоже не удивила, вздутый по торцам теплообменник и потоп, благо первый этаж. Так причина была именно в том самом крантике, резкое перекрытие, котёл закипает, гидроудар и ... А предохранительный клапан в норме, проверял. Кто не верит, может проверить на своём котле (но не рекомендую, дорогое удовольствие и опасное) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 может проверить на своём котле Что-то тут не так,имхо.Были у меня и случаи с заглушенными подрывниками-так разгибало скобы на обменниках,вырывало прокладки-но ни разу не дуло обменник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZNAHAR Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Можете рассказать каковы параметры- условия для правильного места? Ото то место, где находятся правельные - грамотные монтажники-теплотехники. На сегодняшний день все продают, а грамотно смонтировать нету кому. Даже если вы купите самые навороченные котлы, наши люди помогут ему прожить не долго. Пример два котла вайлант-покойники (3-4года, на одном из них поменяли теплообменник год назад, убили или добили, даже не знаю как правильно): Если подробно описать причины, которые ускорили процесс старения, то думаю страницы на две потянет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZNAHAR Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Что-то тут не так,имхо.Были у меня и случаи с заглушенными подрывниками-так разгибало скобы на обменниках,вырывало прокладки-но ни разу не дуло обменник. Просто я в тот раз спешил и забыл сфоткать, обычно это делаю ежедневно. Наш народ не перестаёт удивлять меня и радовать. Пример: котёл юнкерс, трёхходовой, с куском полиэтиленового кулька, проработал 12 лет, пока не поймал клин. Тоже живучий попался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Какой талант его туда засунул - загадка. Как и у меня было - в комнате решил промыть радиатор биметал, снял, давай полоскать в ванной - оттуда вывалился камешек диаметром чуть меньше трубы стояка... Как ?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Это то место, где находятся правельные - грамотные монтажники-теплотехники. К сожалению, и это во всех сферах строительства, грамотность - редкое явление, поэтому и "сидим на форуме" , дабы вовремя не допустить или успеть самостоятельно переделать до аварии.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Хотете чугуний, легко. Протерм 20 КЛО-М. -7 тыс грн. И заметьте, и в этом случае 9тыс.грн. на пропой остаются. Могу ошибаться, но помоему Вы немного "виляете":), нужно считать под ключ ,к тому котлу прибавляем :турбо наставку,трубу, насос, трёхходовой ... наверное ещё чего-то, бойлер, соединительные элементы и стоимость работы ... итого = сколько гривен? "на выпить" придётся докладывать. И второе, как я ранее говорил, у меня нету места для котельной, а разместить на кухне красиво ,так как глядеть на это приходится ежедневно и по многу раз, то что Вы предложили не получится!!! Вот мой Котелок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Могу ошибаться, но помоему Вы немного "виляете":), Нет, не ошибаетесь. Я не просто виляю я прикалываюсь. А если серьезно, то делать выводы и советовать можно только представляя систему отопления в целом. Но можете мне поверить, при желании, Вашу систему можно удешевить на 30-40%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Intelligent being Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Ото то место, где находятся правельные - грамотные монтажники-теплотехники. Таки может поделитесь информацией, где надо вешать/ставить котеленок ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 19 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 посмотрел фотографии - прямо эпидемия какая то... Я так подозреваю это только начало эпидемии!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз