А если еще короче на мой взгляд может быть только 3 причины наличия видимых швов между плитами:

1 заделка швов между плитами клеевым составом

2 не выдержана толщина армирующего слоя

3 намокание утеплителя в процессе работ.

 

Заделка швов клеем? :lol:

 

Вот и названа основная причина "видимости" швов.

 

Заделка швов ("шоб луче склеивалось" Мегафасадчики, блин.) одно из грубейших нарушений технологии, приводящее к возникновению т.н. "мостиков холода". Многие ведь видели "сквозь" штукатурку кирпич? Разная теплопроводность материалов видна на фасаде при определённых погодных условиях.

 

А намокание - как намокло, так и высохнет. Это не только про утепление. ЛЮБАЯ строительная конструкция не должна бояться намокания. Чего она должна "бояться" - так это "невысыхания" :)

 

Армирование "своего" частного дома - только с двойным слоем сетки. С промежуточным шлифованием действительно неплохо бы.

 

Фотоальбом с некоторыми ошибками:

 

IMG_0080_resize.jpg P4164332.JPG

 

 

Примеры утепления частного дома тут и тут

 

P1010020.jpg

CIMG6255.JPG

  • 2 тижні потому...
Еще бы комментарии, в чем именно ошибки. А то для большинства - "что-то тут не то, но вот что?"
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще бы комментарии, в чем именно ошибки. А то для большинства - "что-то тут не то, но вот что?"

 

Эти фото больше служебного пользования. Откомментировать руки не доходят