Seabuster Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Во дворе пробурена скважина под пластиковую трубу Ф40 мм, скважине уже более 15 лет. воду из скважины качает механический ручной насос исправно. при подключении к системе насосной станции насосная станция воду качает, но очень плохо. что нужно исправить ? куда смотреть помогите советом. заранее благодарен. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Во дворе пробурена скважина под пластиковую трубу Ф40 мм, скважине уже более 15 лет. воду из скважины качает механический ручной насос исправно. при подключении к системе насосной станции насосная станция воду качает, но очень плохо. что нужно исправить ? куда смотреть помогите советом. заранее благодарен. может укажите характеристики насосной станции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seabuster Опубліковано: 12 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Насосная станция увы без опознавательных знаков, мне удалось только прочитать что мощность двигателя 1,1 Квт, однофазный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 вы из какого города? что значит плохо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 присосы воздуха, износ насоса (не может поднять воду, износ лопаток). А ручной насос воду "сосет" или поднимает каким-то хитрым способом? Это я к тому, может уровень в скважине упал больше 9 м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seabuster Опубліковано: 13 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 присосы воздуха, износ насоса (не может поднять воду, износ лопаток). А ручной насос воду "сосет" или поднимает каким-то хитрым способом? Это я к тому, может уровень в скважине упал больше 9 м? Ручной насос ( поршневой) какчает через коромысло с ним все в порядке, качает "плохо", не слошком много нужно заливать воды в насосную станцию, и потом она не может накачать больше 3 атм., накачивает 2,2-2,5 и все ((( Добавлено через 1 минуту вы из какого города? что значит плохо? я сам из Киева, но все это хозяйство за 150 км от меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 качает "плохо", не слошком много нужно заливать воды в насосную станцию, и потом она не может накачать больше 3 атм., накачивает 2,2-2,5 и все ((( похоже на износ насоса. И глянте напряжение на нем. Бывает сильно меньше 220 - и нету давления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BioPools Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Есть вероятность, что станция хватает воздух из ручного насоса пока он не в действии. Проверьте. Если же удастся как-то устранить возможность подпитки воздуха тогда перед ручным насосом нужно ставить кран. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 И глянте напряжение на нем. Бывает сильно меньше 220 - и нету давления Может быть. Напряжение зависит от длины, материала и сечения проводников питающей линии: Определение значения падения напряжения IEC 60364-6:2006 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания. Примечания: 1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С. 2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два. 3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6. 4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников. Номинальный ток двигателя 1,1 кВт - 5 А, может расти при увеличении нагрузки на валу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Напряжение зависит от длины, материала и сечения проводников питающей линии: а еще больше оно зависит от возможностей и желания облэнерго Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seabuster Опубліковано: 13 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Понял, (про электричесво) буду смотреть искать, в качестве эксперимента попробую подкинуть другую станцию. там в системе стоит два обратных клапана, правда один из них стоит вертикально, а один горизонтально. и еще не линии всасывания к насосной станции имеется 4(четыре) !!! колена. подозреваю что и здесь тоже может быть проблемма. а еще есть подозрение что клапан закрывается не сразу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз