Какая минимальная температура по нормам должна быть в жилом помещении и чем это регламентировано?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая минимальная температура по нормам должна быть в жилом помещении и чем это регламентировано?

 

пока не вносили изменения в ДБН В.2.2-15-2005 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

а там

Таблица 4 - Расчетные температуры для проектирования отопления и требования к воздухообмену в помещениях

Общая комната, спальня, кабинет 20

Кухня 18

Кухня-столовая 20

Ванная 252)

Уборная 20

Совмещенный санузел 252)

Бассейн 25

Помещение для стиральной машины в квартире 18

Гардеробная для чистки и глажения одежды 18

Вестибюль, общий коридор, лестничная клетка, прихожая квартиры 16

Помещение дежурного персонала (консьержа/консьержки) 18

Незадымляемая лестничная клетка типа Н1 143)

Машинное помещение лифтов 54)

Мусоросборная камера 5

Гараж-стоянка 5

 

а вот уже необходимо руководствоваться

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

ДБН В.2.5-67:2013

5 ПАРАМЕТРИ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ

5.1 Параметри мікроклімату при опаленні та вентиляції приміщень слід приймати відповідно до додатків Д та Е, положень ДСТУ Б EN 15251, ДСТУ Б ISO 7730 (окрім приміщень, для яких параметри мікроклімату встановлені іншими нормативними документами), вимог ГОСТ 12.1.005, а також згідно із санітарними нормами до мікроклімату виробничих приміщень згідно з ДСН 3.3.6.042 і санітарно-епідеміологічними вимогами до внутрішнього повітря житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель, а саме:

 

Д.6 Діапазони результуючої температури для опалення та охолодження приміщення слід приймати відповідно до таблиці Д.4 (ДСТУ Б EN 15251).

 

Таблиця Д.4 – Діапазони результуючої температури приміщення для опалення та охолодження

Житлові будівлі: житлові об’єми (спальна кімната, вітальня, кабінет, кухня-їдальня тощо)

Сидяча діяльність − приблизно 1,2 мет Підвищені оптимальні 22,0 ±1,0

Оптимальні 22,0 ±2,0

Допустимі 22,0 ±3,0

Житлові будівлі: інші об’єми (кухня, гардеробна, кладова тощо )

Стояння-ходьба − приблизно 1,5 мет Підвищені оптимальні 19,5 ±1,5

Оптимальні 19,5 ±3,0

Допустимі 19,5 ±4,0

Житлові будівлі: ванна кімната

Стояння-ходьба при 0,2 кло − приблизно 1,6 мет Підвищені оптимальні 25,0 ±0,5

Оптимальні 25,0 ±1,5

Допустимі 25,0 ±2,0

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Угловые помещения, 1 этаж + 2 градуса к приведенным выше. Некоторое время назад делали обследование моей квартиры - не доходил теплоноситель и было +14-16. В акте так и писали норма +2 и вскобках указывали, что угловая.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая минимальная температура по нормам должна быть в жилом помещении и чем это регламентировано?

зачем вам это?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50% платят(по старинке) незная что могут вообще не платить.

 

вы хотите заставить теплоенерго сделать пересчет по оплате за отопление?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДБН В.2.2-15-2005 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Таблица 4 - Расчетные температуры для проектирования отопления и требования к воздухообмену в помещениях

Общая комната, спальня, кабинет 20

ой как интересно... а на 1551 меня пытались убедить, что по нормам должно быть везде 18 и не подходите...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ой как интересно... а на 1551 меня пытались убедить, что по нормам должно быть везде 18 и не подходите...

 

18 - это еще советский СНИП предусматривал, 20 для угловых. А с 2013 года нужно соблюдать ДБН В.2.5-67:2013 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

Да. Извините с 2014 года.....просто уже в 2013 году начали применять, (экспертиза уже хотела видеть по-новому)

Змінено користувачем Miron VV
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А с 2013 года нужно соблюдать ДБН В.2.5-67:2013 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

даже в зданиях, построенных до 2013 года? т.е. везде должно быть "Оптимальні 22,0 ±2,0"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

даже в зданиях, построенных до 2013 года? т.е. везде должно быть "Оптимальні 22,0 ±2,0"?

MQ9HpGNk.png

 

 

Порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какие нормы тогда можно применять к домам, которые проектировались примерно в 2002-2003 годах, а сдавались в эксплуатацию - в 2006?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какие нормы тогда можно применять к домам, которые проектировались примерно в 2002-2003 годах, а сдавались в эксплуатацию - в 2006?

зачем к ним вообще применять какие-то нормы?

если сдали дом в эксплуатацию значит у вас все "соответствовало"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем к ним вообще применять какие-то нормы?

если сдали дом в эксплуатацию значит у вас все "соответствовало"

затем, что не может в такой дом подаваться теплоноситель с низкой температурой, чтобы в комнатах было меньше определенной температуры

какой? 18 в жилых или все-таки 20?