vofka18 Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Прошу помощи в ремонте luxeon lds-10000, Выдает на выходе держит 260В.Сервопривод и его управление исправно. Заменил все электролиты и ОУ, резисторами не строится.WDS (New).pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Прошу помощи в ремонте luxeon lds-10000, Выдает на выходе держит 260В.Сервопривод и его управление исправно. Заменил все электролиты и ОУ, резисторами не строится. Конечно не строится резисторами , они там для калибровки вольтметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vofka18 Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Конечно не строится резисторами , они там для калибровки вольтметра. Я конечно не хочу спорить, но тогда каким образом МК определяет выходное напряжение для обратной связи? и как ему его поменять с 260В на 220? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Я конечно не хочу спорить, но тогда каким образом МК определяет выходное напряжение для обратной связи? и как ему его поменять с 260В на 220? Драсти...Операционник HA17324 на схеме-на нем и собрана измерялка вход-выход , и подается на 5 и 6 ногу проца. Соответственно от значений этих напряжений зависит логика управления сервомотором. У МК есть свой внутр ист.опорного напряжения, который и сравнивает вход выход с опорным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vofka18 Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Конечно не строится резисторами , они там для калибровки вольтметра. Ну??? а подстроечные резисторы в обратной связи ОУ как раз и подстраивают напряжение. А значит влияют на управление, а не только для отображения. Добавлено через 2 минуты Может я неправильно вопрос задал, перефразирую. На вых. вольтметре показывает 220, по факту на выходе 260, и стаб полностью работает, реагирует на латр в обе стороны. вот только стремится 260В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Ну??? а подстроечные резисторы в обратной связи ОУ как раз и подстраивают напряжение. А значит влияют на управление, а не только для отображения. Вы ошибаетесь,мягко говоря. Из того что я написал выше судя по всему вы проигнорировали. Подстроечные , если их крутить влияют на подстройку параметров отображения согласно уже измеренным процом, и не более того. В этом можно убедиться покрутив их- будет меняться только индикация но никак не выходное напряжение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vofka18 Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Я не люблю спорить, просто именно такой стаб мне попался впервые, может тут что-то по другому устроено. Но а по сути вопроса подскажите? в чем может быть причина данного поведения? Добавлено через 4 минуты Из начальных симптомов, были напроч убитые все электролиты(впервые такое вижу), все заменил, транзисторы и диоды на плате проверил, исправны. единственное что не проверил это проц и резисторы(не ковырять же все, а визуально все целые), в обвеске ОУ резисторы проверил правда(в норме как постоянные так и подстроечные) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 в чем может быть причина данного поведения? Если кварц норм ,то вероятнее всего проц, cудя по симтомам. Точно скажу когда в руках подержу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vofka18 Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Если кварц норм ,то вероятнее всего проц, cудя по симтомам. Кварц завтра попробую поменять, спасибо, чет его я упустил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 9 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2018 Может кому пригодится. После грозы. Котел отключился, на индикаторе стабилизатора высвечивает "AU1". Разобрал, прозвонил симисторы. Червертый и шестой - звонились на пробой (все три ноги вместе) Выпаял, решил посмотреть, что покажет система диагностики. Показала "AU5". Впаял, собрал, включил. Уже около месяца - полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2018 Может кому пригодится. После грозы. Котел отключился, на индикаторе стабилизатора высвечивает "AU1". Еще бы стаб указать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Сорян, я его в заголовок чего-то запузырил: LVT АСН-350С. Транс - торроид, тяжелый (намекает на медь). Ключи - восемь штук на одном радиаторе, через термопасту. К тому же радиатору прикручен один термодатчик (другой - замотан под изоляцию тарнформатора). Вся сборка, как бы это никого не обидеть, ну по кустарненькому... Какой-то железочкой загнуто, какая-то дырочка прокручена... Но так, работает. И в ремонте - послушный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 В асн-350 реально медяха, но это не плохо ни хорошо - китайцы делают на люминьке и тех же люксеон edr500 симисторных я не видал паленых трансов. А по компоновке да, уныленько. Но зато три года гарантии Еще в в асн350с не нравится жесткое переключение симисторов-не все газовые котлы корректно рабоьают 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 11 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2018 Ну Вы знаете, я ему (стабилизатору) даже где-то благодарен - небольшой ценой двух симисторов фактически спас котел. У соседей (от той-же грозы) - меняли плату котлу за 1600 грн. У других - два ресивера, холодильник и телевизор...пардон, отошел от темы. dneprstab, позволите вопрос (как бы в тему ветки - выбор стабилизатора) На форуме я сейчас читаю (по мере сил вдумчиво) ветку про ИБП к газовому котлу (пока осилил не всё). Как (на Ваше ИМХО) логичнее установить: 1. Стабилизатор (этот же, АСН-350) - инвертор (без стабилизатора) - котел. 2. Инвертор со стабилизатором- котел А проверенный в бою АСН-350, ну пусть, подключить к нему морозильную камеру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2018 Как (на Ваше ИМХО) логичнее установить: 1. Стабилизатор (этот же, АСН-350) - инвертор (без стабилизатора) - котел. 2. Инвертор со стабилизатором- котел А проверенный в бою АСН-350, ну пусть, подключить к нему морозильную камеру. 1 или 2 зависит от бюджета А насчет АСН-350С на морозильную камеру - если потянет то можно, не всегда они вытягивают пуски -зависит от холодца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 12 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2018 (змінено) Да, я понял, бюджет - решает. По бюджету (ориентировочно) 5 тыс. грн (+, скорее плюс) - на инвертор и столько-же (примерно) на батарею (приношу извинения: ИБП - не в тему ремонта стабилизатора) Змінено 12 серпня 2018 користувачем Вячеслав_В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 15 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2018 Да, я понял, бюджет - решает. По бюджету (ориентировочно) 5 тыс. грн (+, скорее плюс) - на инвертор и столько-же (примерно) на батарею (приношу извинения: ИБП - не в тему ремонта стабилизатора) С таким бюджетом - это норм вариант можно подобрать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
molecul Опубліковано: 1 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2019 Добрый день. Подскажите мне по возможной неисправности wds-10000, а именно - при небольшом повышении напряжения на входе стабилизатор уходит в защиту. Например, на входе 238 вольт (измерял мультиметром) - стабилизатор отрубает нагрузку и пишет "превышение напряжения". Входящее напряжение стабилизатор показывает верно. Вечером у нас в сети 190 вольт - стабилизатор выручает хорошо, а ночью поднимается до ~240 вольт - стабилизатор отключается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 1 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2019 wds-10000, а именно - при небольшом повышении напряжения на входе стабилизатор уходит в защиту. Например, на входе 238 вольт В 99% случаев сервопривод под замену. Ну и ремонт платы ессно. Звоните, помогу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 4 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 В 99% случаев сервопривод под замену. Стоит привод 150 %. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 4 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 Стоит привод 150 %. Опять бухаешь? Еще не выгнали, хотя кто нориальный будет работать в такой шаражке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Опять бухаешь? Не денег на водку не хватает , купил спиннинг и удочку , всего 6000 гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2019 Пайка кислотой дает такой результат со временем. Жопорукие китайцы. ИБП Вольт МАX300 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 19 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2019 Жопорукие китайцы. В инструкции не написано , сухое и отапливаемое помещение ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 В инструкции не написано , сухое и отапливаемое помещение ? Был вариант что жидкость в том случае если клиенты со спутника Юпитера. Все составляющие воздействия кислоты на лицо , плюс кислотный тест положительный. От воды такого не происходит Вероятнее всего остатки кислотного флюса - плохая отмывка платы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...