Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

посоветуйте фильтр в систему отопления

ura39

Рекомендовані повідомлення

Нуждаюсь в выборе фильтра для системы отопления, так как после 3х месяцев эксплуатации замечена ржавчина на расходомерах теплого пола.

 

система состоит из пластиковых труб в полах, коллекторов тп керми, батареи ещё не пускали.

 

вода в системе из скважины пропущена через фильтр c картриджем полипропиленовым (помоему 10 ) и с Картриджем умягчающим FCCST.

 

колбы фильтров прозрачные налета ржавчины нет, но на расходомерах есть.

 

ВОПРОС : какой фильтр поставить на обратку системы отопления, чтобы убирал мелкую фракцию железа,которая проходит через два предыдущих фильтра???

 

спасибо всем откликнувшимся:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слить и залить чистую(можно дистилят).Сделать анализ воды и подобрать по нему систему очистки для подпитки системы или на всю воду.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слить и залить чистую(можно дистилят).Сделать анализ воды и подобрать по нему систему очистки для подпитки системы или на всю воду.

 

Вы рекомендуете чушь - не рекомендуется ни дистилят, ни тратить туеву кучу денег.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучший - SpiroTrap MB3 (с магнитом).

 

А вы рекомендуете хрень от шлама от 1 и более мкм это не чушь? Этот "шлам"(окис железо) забьет вам сетку так, что мама не горюй.

п.с. первое требование к теплоносителю - его бескислородность. К простой воде это требование практически неприменимо, но антифриз (специально изготовленная жидкость для систем отопления) на 100% отвечает этому требованию. И этому требованию также на 90% отвечает дистилированная вода.

 

Добавлено через 16 минут

...не рекомендуется тратить туеву кучу денег.

 

А тратить туеву кучу денег на медные котельные со всякими прибамбасами рекомендуется:good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вы рекомендуете хрень от шлама от 1 и более мкм это не чушь? Этот "шлам"(окис железо) забьет вам сетку так, что мама не горюй.

п.с. первое требование к теплоносителю - его бескислородность. К простой воде это требование практически неприменимо, но антифриз (специально изготовленная жидкость для систем отопления) на 100% отвечает этому требованию. И этому требованию также на 90% отвечает дистилированная вода.

 

Вы хоть почитайте на досуге как работает сепаратор шлама, а потом расскажете про сетку и прочие ...

Змінено користувачем Валерий Валентинович
2, 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы хоть почитайте на досуге как работает сепаратор шлама, а потом расскажете про сетку и прочие ...

 

По сути пожалуйста. Расскажите как сепаратор шлама убр железо из воды. типа вот так-

www.youtube.com/watch?v=JR--c3DuU5M

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он не убирает растворенное железо, он убирает взвесь от 5 микрон: ту самую, котрорая загрязняет расходомеры...

 

Не полностью, но в основном он эту заразу лечит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По сути пожалуйста. Расскажите как сепаратор шлама убр железо из воды. типа вот так-

www.youtube.com/watch?v=JR--c3DuU5M

 

справедливости ради стоит сказать, что те граммы железа в растворенном виде для системы отопления как слону горошина, вода то не обновляется, а остается той же на протяжении большого количества времени.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система отопления заполнена подготовленной водой (после двух фильтров механической очистки и умягчителя солевого). Котел стальной, трубы обвязки стальные. На расходомере желтый налет (ржавчина). На резьбе сочилась вода - есть следы белой соли. В конце отопительного сезона эту воду надо слить? Боюсь за чистоту системы.

 

ничего не нужно делать....Вода в системе всегда будет грязной в первую очередь из-за консерванта из стальных радиаторов

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нуждаюсь в выборе фильтра для системы отопления, так как после 3х месяцев эксплуатации замечена ржавчина на расходомерах теплого пола.

 

система состоит из пластиковых труб в полах, коллекторов тп керми, батареи ещё не пускали.

 

вода в системе из скважины пропущена через фильтр c картриджем полипропиленовым (помоему 10 ) и с Картриджем умягчающим FCCST.

 

колбы фильтров прозрачные налета ржавчины нет, но на расходомерах есть.

 

ВОПРОС : какой фильтр поставить на обратку системы отопления, чтобы убирал мелкую фракцию железа,которая проходит через два предыдущих фильтра???

 

спасибо всем откликнувшимся:)

 

Типа так???

401754608_0149.thumb.jpg.4646c8ca69af889ca021fc51880f955f.jpg

698712321_0150.thumb.jpg.b6d6c9c7eaf72614015d2b3a3ebfcbc5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система отопления заполнена подготовленной водой (после двух фильтров механической очистки и умягчителя солевого). Котел стальной, трубы обвязки стальные. На расходомере желтый налет (ржавчина). На резьбе сочилась вода - есть следы белой соли. В конце отопительного сезона эту воду надо слить? Боюсь за чистоту системы.

 

умягчитель + стальные трубы=всегда рыжая вода на выходе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....п.с. первое требование к теплоносителю - его бескислородность. К простой воде это требование практически неприменимо, но антифриз (специально изготовленная жидкость для систем отопления) на 100% отвечает этому требованию. И этому требованию также на 90% отвечает дистилированная вода......

Ни антифриз, ни дистиллят не являются рекомендованными теплоносителями. От них больше вреда, чем пользы. Антифриз используется в крайних случаях.

 

Лучший теплоноситель - это водопроводная вода центрального водоснабжения. Методы по воздухотделению - стандартные и не дорогие. Советую изучить принцип работы "трубки Spiro"

 

Для конденсационных котлов, после химической водоочистки вообще нельзя использовать воду. Теплобменник умрёт очень быстро.

 

Умягчение солями также крайне не желательно.

 

Сливать теплоноситель крайне не желательно - металл корродирует при наличии кислорода в воздухе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВОПРОС : какой фильтр поставить на обратку системы отопления, чтобы убирал мелкую фракцию железа,которая проходит через два предыдущих фильтра???

 

спасибо всем откликнувшимся:)

 

Попробуйте поставить колбу с полипропиленовым картриджем на 1 мкм, если растворенное окисленное железо. достаточно бюджетно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте поставить колбу с полипропиленовым картриджем на 1 мкм, если растворенное окисленное железо. достаточно бюджетно.

 

Ok . Надо подумать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

первое требование к теплоносителю - его бескислородность.

Безвоздушность, если уж так говорить. Бескислородной водой я бы не рекомендовал заливать что-либо :D

Да и от него (воздуха) куда легче избавиться чем заливать непонятно что в СО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такой вариант RBM MAG-NUS и такой как корни предлагает - SpiroTrap MB3 (оба с магнитом).

Какой вариант лучше в моем случае?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такой вариант RBM MAG-NUS и такой как корни предлагает - SpiroTrap MB3 (оба с магнитом).

Какой вариант лучше в моем случае?

 

дык, в вашем случае металлическая взвесь (шлам) или растворенное железо? принципиальная разница.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такой вариант RBM MAG-NUS и такой как корни предлагает - SpiroTrap MB3 (оба с магнитом).

Какой вариант лучше в моем случае?

 

Говорили балакали сели и заплакали.

 

Добавлено через 5 минут

дык, в вашем случае металлическая взвесь (шлам) или растворенное железо? принципиальная разница.

 

:rolleyes:

 

Добавлено через 1 минуту

Попробуйте поставить колбу с полипропиленовым картриджем на 1 мкм, если растворенное окисленное железо. достаточно бюджетно.

 

Только не так как в этом случае:)-пост 5063

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40806&page=254

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ок, в случае если металлическая взвесь (шлам) что лучше??

 

в случае если растворенное железо что лучше??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучший теплоноситель - это водопроводная вода центрального водоснабжения.

 

Умягчение солями также крайне не желательно

 

Это в той в которой немерено солей жесткости?.

 

какиими соляяями?:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ок, в случае если металлическая взвесь (шлам) что лучше??

 

в случае если растворенное железо что лучше??

 

шлам = сепаратор, с магнитом или без

растворенное железо = тонкий полипропиленовый фильтр на горячую воду в колбе для горячей воды! (температурный режим производитель указывает на изделии).

 

Добавлено через 30 секунд

 

какиими соляяями?:)

 

полифосфатными, например.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...