polkin Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Прошу отписаться владельцев. Интересует под ламинатом. Не хочу плитку во всем доме. Так же интересует возможность регулирования температуры по комнатам. Какие варианты существуют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Прошу отписаться владельцев. Интересует под ламинатом. Видел в магазине под ламинатом. Владелец сказал что лежит около 4-х лет. Я особых дефектов не заметил. Меня это несколько удивило. Но есть другое но, а какие вещества при этом выделяются? Добавлено через 5 минут Так же интересует возможность регулирования температуры по комнатам. Задайте вопрос правильно: автоматическое, ручное, полуавтоматическое. Ну и дистанционно или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polkin Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Видел в магазине под ламинатом. Владелец сказал что лежит около 4-х лет. Я особых дефектов не заметил. Меня это несколько удивило. Но есть другое но, а какие вещества при этом выделяются? Добавлено через 5 минут Задайте вопрос правильно: автоматическое, ручное, полуавтоматическое. Ну и дистанционно или нет. Какие должны выделяться при 40-45 градусах? При прямых солнечных лучах и больше бывает.... Интересует любое. Ручное - это когда вручную выставляю в каждой комнате? Тогда полу и автоматическое - это какое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Ну я и есть пользователь такой системы. У самого есть и реализовано для других систем такого рода немало. Вариантов легион. Я делал на базе регуляторов Деви. Температурные режимы описаны в доках на ламинат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Было много похожих вопросов на форуме. Ламинат хорошо греется от водяного, электрического полов и все с ним хорошо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polkin Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Ну я и есть пользователь такой системы. У самого есть и реализовано для других систем такого рода немало. Вариантов легион. Я делал на базе регуляторов Деви. Температурные режимы описаны в доках на ламинат. Собираюсь аналогичные привезти из Китая, уж очень цена интересная. Сам сервопривод находится в комнате или возле котла? Насколько я понял, есть 2 схемы. Все возле котла и все по комнатам. Что удобнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Сервоприводы на гребенках, регуляторы по комнатам. Так проще. Большого смысла везти регуляторы без заточки на напольное отопление не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polkin Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Сервоприводы на гребенках, регуляторы по комнатам. Так проще. Большого смысла везти регуляторы без заточки на напольное отопление не вижу. Это тянуть провода регулятор - сервопривод через весь дом? А почему не ставят сервопривод в комнатах? Почему без напольного нет смысла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Это тянуть провода регулятор - сервопривод через весь дом? А почему не ставят сервопривод в комнатах? Неудобно конструктивно. Но можете его поставить где угодно. Если регулятор не имеет алгоритма работы с двумя датчиками: пола и воздуха, плюс не заточено математически на обогрев полом - их установка лично у меня вызывает недоумение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polkin Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Неудобно конструктивно. Но можете его поставить где угодно. Если регулятор не имеет алгоритма работы с двумя датчиками: пола и воздуха, плюс не заточено математически на обогрев полом - их установка лично у меня вызывает недоумение. А были случаи установки сервоприводов в комнатах? А зачем "заточено математически на обогрев полом"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 А были случаи установки сервоприводов в комнатах? А зачем "заточено математически на обогрев полом"? Не было, но можете быть пионером. Не знаю, наверное так правильно :D ну и экономней само собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polkin Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Не было, но можете быть пионером. Не знаю, наверное так правильно :D ну и экономней само собой. Пионером быть не хочется. Не на кошках тренироваться.... В чем экономия? Разве датчик воздуха не стоит на расстоянии от пола? Как решаются вопросы приоконной территории? Радиатор ставить не хочется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Так же интересует возможность регулирования температуры по комнатам. Какие варианты существуют? Температура в комнате регулируется датчиком воздуха а температура ТП если по харошему то регулируется датчиком пола. Также есть термостаты которые одновременно измеряют и воздух и ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 А были случаи установки сервоприводов в комнатах?А спать как будете? Может жужжание и раздражать. Температура в комнате регулируется датчиком воздуха а температура ТП если по харошему то регулируется датчиком пола.Соглашусь, по опыту моих дружбанов. Но уточню, что при этом батареи обязательны. Регулировать ТП по воздуху нет никакой возможности, из-за значительной разности в инерционности систем. Мне ближе пропорциональное управление ТП по обратке. Все равно никто там ничего не крутит, раз выставили комфорт и почти навсегда. Добавлено через 2 минуты Радиатор ставить не хочется.В холодную зиму очень захочется, нет тепловой завесы от окна. Исходя из этого нужен конвектор (металлический радиатор). Инфра красное излучение (комфорт) обеспечит ТП, а движение воздуха - радиатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 А спать как будете? Может жужжание и раздражать. Сервопривода ставить на радиаторы это слишком дорогое удовольствие,да и жужжать будет. Часто под выражением сервопривод путают с термоелектрической головкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Сервопривода ставить на радиаторы это слишком дорогое удовольствие,да и жужжать будетТут ТС имеет ввиду на ТП, ну я так понял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Тут ТС имеет ввиду на ТП, ну я так понял. Да и на ветки ТП тоже дорого, в основном ставят термоелектрические привода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polkin Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Температура в комнате регулируется датчиком воздуха а температура ТП если по харошему то регулируется датчиком пола. Также есть термостаты которые одновременно измеряют и воздух и ТП. На 4 фото на верхней гребенке сервоприводы? На нижней? А спать как будете? Может жужжание и раздражать. Хотел на пол, а не радиатор поставить. В стене под регулятором. Соглашусь, по опыту моих дружбанов. Но уточню, что при этом батареи обязательны. Регулировать ТП по воздуху нет никакой возможности, из-за значительной разности в инерционности систем. Мне ближе пропорциональное управление ТП по обратке. Все равно никто там ничего не крутит, раз выставили комфорт и почти навсегда. Без регуляторов в каждой комнате? В холодную зиму очень захочется, нет тепловой завесы от окна. Исходя из этого нужен конвектор (металлический радиатор). Инфра красное излучение (комфорт) обеспечит ТП, а движение воздуха - радиатор. В одесской области холодных дней очень мало. Сервопривода ставить на радиаторы это слишком дорогое удовольствие,да и жужжать будет. Часто под выражением сервопривод путают с термоелектрической головкой. shop.smuk.at/shop/ProdukteBilder/kermi_gross/KIBH_SFESA0001_Stellantrieb.jpg Типа такого? Сильно жужжит? Добавлено через 37 секунд Да и на ветки ТП тоже дорого, в основном ставят термоелектрические привода. Почему дорого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Типа такого? Сильно жужжит? На фото незнаю что это,толи сервопривод толи термоелектрическая головка,но больше всего что это термоелектрический привод. Сервопривод-это моторизованный привод,в котором есть маленький электромоторчик и шестерёнки. Термоелектрический привод-это привод который работает при нагревании электрического элемента. Почему дорого? Потому что дорого! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Без регуляторов в каждой комнате?Есть 2 прецедента: у одного дружбана нет вообще никаких регуляторов ТП, у другого регуляторы в мах. и управление котлом (говорит так комфортней и проще). Добавлено через 52 секунды Хотел на пол, а не радиатор поставить. В стене под регулятором.Ночью слышно моторчики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polkin Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 На фото незнаю что это,толи сервопривод толи термоелектрическая головка,но больше всего что это термоелектрический привод. Сервопривод-это моторизованный привод,в котором есть маленький электромоторчик и шестерёнки. Термоелектрический привод-это привод который работает при нагревании электрического элемента. Потому что дорого! Какие лучше? Ночью слышно моторчики. Да в пенопласт их. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування