N_NIK Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Вы картинку видели(схему), как фильтра так избирательно гасят радиаторы? Откуда там элеватор, это ж новый дом, система с циркуляционными насосами. Бывает и такое. На воду пластинчатый теплообменник, а на отопление эжектор. Киевгорстрой с Киевэнерго им любые извращения по плечу или даже ниже.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 4. Непонятно какие радиаторы и непонятно развоздушены ли они. Не понятно есть ли циркуляция в стаяке, скорее воздух стоит и его ни кто не сбрасывал. Просто сбрасывали и заново наполняли систему и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кефирчик Опубліковано: 6 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Это первы год эксплуатации ? Те вопрос а оно раньше работало ? третья зима, и каждый год после очередных ремонтов траблы с отоплением. Добавлено через 5 минут 3.Схемка как-гбе неправильния. Нет байпаса вверху и воздухотводчика. Прежде чем разбиратся с радиаторами, надо убедится что выпущен воздух и есть циркуляция в стояке. Циркуляция в стояке (кроме 2-го этажа) отличная, у всех тепло, спускники на верхнем этаже есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 На подаче 8 килограм, обратка 6-6,5. Как-бы все работает, есть претензия к подающей трубе, с подвала и до второго этажа она 20. Я проекта дома не видел, но на мой взгляд диаметр маловат Да и чем выше этаж тем труба по-моему должна уменьшатся в диаметре. Нормальное давление. Однако не видел теплорасчета не могу утверждать. Труба Ду20 стальная, она же 3/4 на стояке передает 26 квт при скорости потка 1 м/с и дельте 20 градусов....в радиатор при скорости 0,5 м/с отдает до 13 квт... какгбе зергут. Комната метраж объем ? Тип радиатора ? Добавлено через 10 минут третья зима, и каждый год после очередных ремонтов траблы с отоплением. Добавлено через 5 минут Циркуляция в стояке (кроме 2-го этажа) отличная, у всех тепло, спускники на верхнем этаже есть. На схемке у второго этажа первый стояк минус, а вторые два плюсы. Те в одной комнате плохо а в двух других нормально. Можно (вернее нужно) проверить объем с помощью водосчетчика. Взять счетчик на горячую воду вкл последовательно в обратку с радиатором. Посмотреть как весло крутится или не крутится крыльчатка. Добавлено через 3 минуты Может производились ремонтные работы И где то что то подогнало (окалину или мало ли еще что) под запорную арматуру. Под тот же регулировочный вентиль. Такое то же вполне возможно. да - это причем еще у Данфосса часто забивает успокоитель протока а там достаточно маленькие отверствия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пас Ратунковский Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Вы картинку видели(схему), как фильтра так избирательно гасят радиаторы? Откуда там элеватор, это ж новый дом, система с циркуляционными насосами. Насчет схемы принято, не посмотрел просто прочитал Но Лишний раз проверить фильтр, это святое Какая разница есть элеватор или нетвсе равно там есть грязевик до узла смешения на обратке, во всяком случае должен быть. У меня засраный грязевик (разница по манометрам около 1 кг) давал недотоп на 1м от рамки этаже. Я не даю никаких рекомендаций, я описываю частный случай. Имхо 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...