Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Дымоход и конденсат

Aibot

Рекомендовані повідомлення

Добрый день, форумчане!

 

Помогите решить несколько моментов.

Исходные: квартира в многоквартирном доме после строителей, газовый котел, стадия ремонта, котел еще на запускали. Дымоход - одностенный в кирпиче, горизонтальный патрубок для котла выходит из кирпичного дымохода.

Ниже - ревизия, лейка, трубка пластиковая для отвода конденсата - тут все ок.

Проблема - из патрубка (куда, собственно, должен потом дымить котел) течет вода. Т.е. часть уходит вниз в лейку, а часть по стенкам дымохода течет из трубы (патрубка).

Для изучения вопроса я разобрал часть кладки, обнаружил следующее:

тройник (т-образный отвод от дымохода), в который вставлен горизонтальный патрубок, отходит от трубы не строго горизонтально, а с наклоном вниз - т.е. вода естественно по нему стекает и течет в сторону котла.

Гугл с Яндексом сказали, что такие тройники делаются с углом в 87 градусов.

 

Внимание, вопрос: уклон этого тройника должен смотреть вниз или вверх, что бы не давать воде вытекать, как происходит в моем случае?

И еще: попробовал компенсировать наклон - патрубок вставил в тройник немного под углом (небольшим), вода вроде не вытекает, но стоит на стыке тройника и патрубка. Рано или поздно протечет через этот стык. Тоже вроде как не очень интересно.

Сейчас еще есть возможность радикальных решений (типа разобрать конструкцию и посмотреть что у нее внутри не так). Помогите решить, что с этим делать.

Еще вопрос - выход патрубка из кирпичной стены строителями был частично задут монтажной пеной, потом оштукатурен. Я это все расковырял, подложил под патрубок клин (приподнял его на 1-2 см), и задул монтажной пеной.

В связи с этим возник еще вопрос: допускается ли использование монтажной пены в таком примыкании- переходе через стену? Температура трубы, как я понимаю, достаточно высокая - не будет ли потом проблем с этой пеной (она, естественно, будет штукатуриться, сверху - плитка).

 

З.Ы. Прошу прощения, терминологией не владею, с котлами дела не имел никогда.

Если совсем непонятно, попробую нарисовать.

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Беретта двухконтурная стоит (будет стоять). Пока не запускал.

Если простой котелок то дымоходная труба должна быть под наклоном на улицу в пределах 3*.

Если конденсатник,то наклон должен быть в сторону котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел не конденсатный.

Пробовать перебирать дымоход? Возможно ли перевернуть тройник что бы изменить угол наклона патрубка или он типа папа/мама и его перевернуть нельзя?

Можно ли использовать монтажную пену?

Змінено користувачем Aibot
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

или он типа

Типа папа/мама.

 

 

Можно ли использовать монтажную пену?

Можно, но не загадьте сам дымоход, температура уходящих газов настенников не очень велика.

 

 

Помогите решить, что с этим делать.

Обратится к застройщику устранить неполадки. Народ у нас такой, уплатят деньги по полной, а недоделки устраняет за свой счет.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если совсем непонятно, попробую нарисовать.

Рисуйте и опишите подробней сам дымоход. Фотки дымохода изнутри и на крыше очень прояснили бы ситуацию.

Котел так понимаю будет дымоходный?