wironna Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 по трубочке...что-то мне подсказывает что это трубочка прессостата (датчика который меряет типа тягу ) а значит там скаплиается конденсат и почему-то мне кажется ваша труба смотрит не на улицу уклоном , а в стороу котла вот конденсат и затекает... а по шуму...вызывайте сервисного пусть разбирает...если фильтра перед котлом нету и сервисный найдет в котле мусор нагибайте инсталлятора пусть оплачивает вызов..... Вызвали снова мастера, - обещал во второй половине дня заехать. Вокруг трубы, которая выходит на улицу, дырку, а она была немаленькая (здесь было небольшое окно подвала), заложили кусками блоков и раствором. Может быть, поэтому в прозрачной трубочке конденсат собирается? Вокруг трубы не высох раствор (стена 60см)? Пока последний раз вчера вытряхивали конденсат, посмотрим, может, если по этой причине, то уже это закончится? Сама труба вроде бы нормально выходит, - уклоном на улицу. Ну а грохот пока никуда не девался. Фильтр поставили нам вместе с котлом, меняем два раза в день катриджи, и они пока грязные. Раньше мы топили котлом на ТТ и электрокотлом, и фильтра не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 меняем два раза в день катриджи, и они пока грязныеЧто значит меням картриджи?вам ,что фильтр для воды в СО поставили?фильтр системы отопления(грязевик) выполнен в латунном корпусе с многоразовым фильтрующем элементом из нержавеющей стали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Что значит меням картриджи?вам ,что фильтр для воды в СО поставили?фильтр системы отопления(грязевик) выполнен в латунном корпусе с многоразовым фильтрующем элементом из нержавеющей стали. Фото, извините, не очень качественные получились. Вот фильтр для горячей воды, который поставили. Сверху я приложила катридж. Кадриджи сказали менять пока в день по одному-два раза, пока не станет чистой вода в системе. На втором фото часть котла, в которой что-то грохочет. На третьей фотке прозрачная трубочка, в нижней части которой( справа) периодически собираются капельки конденсата. Последний раз это было почти сутки назад. На четвертой фото - вся система с котлом, как смогла сфоткать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YKS Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Подскажите пожалуйста! У меня стоит газовый котел АОГВ-10 по нему есть 3 проблемы: 1. Котел почти регулярно задувает 2. Как задует то газ не отключается 3. А если уж горит то гул стоит такой что спать не возможно. Дымоход кирпичный, наружный метра 2 затем труба еще 2 метра но не выше самой крыши дома. Соит котел в прихожей, отдельного места нету! Как мне с этими проблемами бороться, а то не уютно как-то дома в мороз находиться!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 1. Сделать правильно дымоход (выше конька крыши). 2. Менять/ремонтировать автоматику. Ваша — неисправна! 3. Не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 И здесь все молчат, и мастер сегодня так и не появился... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 с фильтром вообще непонятка. Если в отопление врезали - он там нафиг не нужен такой. Если он в контуре горячей воды - по входу - так вода грязная и чистить постоянно, по выходу - котел что ли "портит" воду. Фильтр стоит на обратке, недалеко от входа в котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 А ничего страшного, если мы эту часть, в которой что-то грохочет, сами разберем и посмотрим? Муж хотел сейчас это сделать, но подумали, что остывать будет долго,наверное, если отключить, а к ночи и так на улице мороз покрепчал. Кстати, когда подкручиваем регулятор температуры в сторону увеличения, - грохочет больше. Звонили недавно мастеру, сказал, что очень занят пока, что у нас котел работает, а у некоторых по пять дней уже не работает. Опасаюсь, что пока он до нас доедет, то и у нас котел потом пять дней не будет работать, - если полетит что-то, то пока закажут и привезут запчасть... Вот такой у нас сервис... Нет конкуренции...И что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 wironna,ну разберёте,и что вы там увидите?Битермический теплообменник....стучать там нечему-кроме самого теплообменника.если плохая циркуляция,то может стучать сам обменник.это так-мысли вслух(глядя на фильтр СО).вообще фильтр СО должен выглядеть примерно так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Ой, Сирожа, тебе бы только инсталяторов нагибать... Не рой другому яму...просто нужно хотя бы элементарных правил придержваться и можно спокойно спать, что никто никого е нагнет.... а сам я всегда готов к нагибу....в случае моего косяка...у меня даже на такой случай резервный финансовый фонд сущствует.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 по трубчке: это однозначно конднсат, труба смотрит уклоном в котел или на улцу? ногда после единичных случаев конденсат перестает собираться по грохоту....если при увеличении мощност стук увеличивается пусть муж снимает обшивку котла и постучит по теплообменнику и его кожуху рукой и подтянет все блтики...может где-то возникать резонанс...как-то боролся с этим 2 часа пока не подложил резину ..на этом все закончилось (правда котел другой был) пс и монтажника не нагибайте....он тут может быть не при чем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 (змінено) по трубчке: это однозначно конднсат, труба смотрит уклоном в котел или на улцу? ногда после единичных случаев конденсат перестает собираться по грохоту....если при увеличении мощност стук увеличивается пусть муж снимает обшивку котла и постучит по теплообменнику и его кожуху рукой и подтянет все блтики...может где-то возникать резонанс...как-то боролся с этим 2 часа пока не подложил резину ..на этом все закончилось (правда котел другой был) пс и монтажника не нагибайте....он тут может быть не при чем Труба вроде бы уклоном на улицу. Сегодня конденсата не было. А теплообменник муж сейчас с отверткой обошел, - все болты вроде бы хорошо зажаты, сам теплообменник не вибрирует. А ничего в нем не может сломаться от этого грохота, пока мастер до нас добереться? А он, оказывается, такой горячий, чуть дотронулась, и пальцы обожгла. Попробовали отключать котел и включать. Когда включаешь, то минуты полторы-две нормально работает, а потом начинается дребезжание, потом все громче и громче, и так работает. В процессе работы бывает, что не грохочет какое-то время, ну а потом все повторяется. И не совсем понятно, в самом теплообменнике грохочет или в одной из медных трубок к нему. Змінено 1 грудня 2010 користувачем wironna Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 wironna,ну разберёте,и что вы там увидите?Битермический теплообменник....стучать там нечему-кроме самого теплообменника.если плохая циркуляция,то может стучать сам обменник.это так-мысли вслух(глядя на фильтр СО).вообще фильтр СО должен выглядеть примерно так: Все, что нужно было для установки котла, покупали ребята, которые устанавливали. Так фильтр действительно не подходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 (змінено) даже если там 100мкм картридж - слишком плотный для котла. Поэтому может и шуметь. попробуйте пробный пуск без картриджа. Сейчас попробуем. p.s.Нет, - ничего не изменилось, работает так же, как я описала выше. Может, действительно, что-нибудь вроде камешка попало? А если так, то не опасно ли это для работы котла? И можем ли мы сами это устранить? Змінено 1 грудня 2010 користувачем wironna Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 попробуйте пробный пуск без картриджа.уже поздно. wironna,какие камешки.....?стук в теплообменнике случается по причине плохой циркуляции,и как следствие затруднения теплосъёма,вскипания .если стук начинает проявляться только на определённых температурах-это дефект непосредственно в обменнике. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 wironna В гидравлическом "ящике" что-то барабанит, мастер высказал предположение, что камешек, наверное, из батареи влетел. Предложил подождать, - "может быть сам выскочит" так смеялся аж слёзы пошли... fagot68 правильно сказал на счёт плохого теплосьема. 1) правильно ли исполнена система отопления? Какие использовались диаметры труб и т.д. Какой материал? Если полипропилен, то может передержали паяльник. Учитывая Вашу цитату не исключено ;) 2) Из личного опыта. Может быть такое, что в настройках котла немного завышена мощность на максимуме. И водичка в теплообменнике немножко подкипает... Нужно вызвать сервисанта, чтобы проверил настройку газового клапана. Немного занижаем давление на форсунках при максимальной мощности котла и звук уходит... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 (змінено) wironna Вся система отопления у нас в доме уже существует 10 лет, и мы были ей довольны, состоит из 3-х регулируемых вентилями веток, дом на 250 кв.м плюс подвал. Раньше мы пользовались котлом на ТТ и электрокотлом, и было все хорошо. Когда ребята устанавливали газовый котел, немного труб недалеко от котла в котельной поменяли на полипропиленовые (изначально они у нас все металлические), диаметр 25, ну а стояк остался металлический, диаметр 40. Да, еще забыла написать, что вода в кранах сейчас, по-моему, не регулируется в сторону уменьшения. Сколько мы не пытались подкручивать регулятор на котле в сторону уменьшения, - все равно идет такая горячая, что приходится разводить холодной в смесителе. Муж только что попробовал поставить регулятор котла на 60 градусов (раньше была установлена температура выше). Да, котел при такой температуре не барабанит, а если ставишь температуру чуть больше, - начинает барабанить. Кстати, в одной из веток батареи сейчас немного прохладнее, чем в других. Муж почитал, что Вы написали, подумал, и сказал, что, скорее всего не хватает одного насоса ( до установки газового котла отопление у нас было без насосов), чтобы прогнать всю воду в системе, - наверное, нужно будет ставить второй. Видно, как Вы и написали, - закипает вода в теплообменнике. Опасно ли это для котла? А котел при закипании не должен отключаться? Спасибо. Будем ждать мастера. Змінено 2 грудня 2010 користувачем wironna Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 P.s. Мастер приезжал. Попробуем в ближайшие дни, как спадет немного мороз, поставить в систему еще один насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 хм...я так понял система была с естественой циркуляцией....куда там еще оин насос...там такие диаметры, что и половоны котлового должно хватить.. мне кажется косякив котле.... говорю еще раз: встречал подобную фигню...пока котел 1-2 минуты разжигается то все тихо и красиво, а как только выходит на максимальный режим начинает шуметь и дребезжать что-то в котле и насос там был не при чем.до этого котел чудно работал и началась вся эта катавасия после разборки корпуса котла и камеры сгорания.....я бы полнстью разобрал камер сгорания (если котел не турбо) включил его на максимум и послушал что изменлось....не спешите с покупкой насоса 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 я бы полнстью разобрал камер сгоранияА я б начал с замеров мин и макс газа на клапане. а вообще-то то надо начинать с замены сервиса,которому камешки чудятся......... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 (змінено) хм...я так понял система была с естественой циркуляцией....куда там еще оин насос...там такие диаметры, что и половоны котлового должно хватить.. мне кажется косякив котле.... говорю еще раз: встречал подобную фигню...пока котел 1-2 минуты разжигается то все тихо и красиво, а как только выходит на максимальный режим начинает шуметь и дребезжать что-то в котле и насос там был не при чем.до этого котел чудно работал и началась вся эта катавасия после разборки корпуса котла и камеры сгорания.....я бы полнстью разобрал камер сгорания (если котел не турбо) включил его на максимум и послушал что изменлось....не спешите с покупкой насоса Да, система была с естественной циркуляцией. Тех, кто нам её смонтировал, всегда вспоминали только с благодарностью. Котел газовый у нас сейчас турбо VICTORIA COMPAKT (24) (Италия, fondital). В системе отопления (в трех ветках) примерно 250 - 300 литров воды. Что делать, если турбо? Змінено 2 грудня 2010 користувачем wironna Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 А я б начал с замеров мин и макс газа на клапане. а вообще-то то надо начинать с замены сервиса,которому камешки чудятся......... Я очень удивлена, что в наше время эта ниша в сфере услуг у нас, как оказалось, абсолютно свободна, - один мастер с бригадой на весь город, населением 120 000 жителей... Поэтому поменять мастера не получится Спасибо за советы, - приедет муж, я ему все дам почитать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 вода в кранах сейчас, по-моему, не регулируется в сторону уменьшения. Сколько мы не пытались подкручивать регулятор на котле в сторону уменьшения,ваши слова являются косвенным подтверждением того,что либо действительно макс газа намного выше нормы,либо отсутствует модуляция горелки.Хотя тогда бы котёл тактовал,а у вас он просто кипит...это с одной стороны-при работе на СО.На гвс алгоритм работы похожий,ну разве ,что не работает насос..... А котел при закипании не должен отключатьсякотёл отключается либо по достижению заданной тепературы,либо при перегреве:т.е. при срабатывании предельного термостата при температуте 95 градусов. Опасно ли это для котлану как сказать-можно попасть на новый теплообменник..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир74 Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Подскажите, пожалуйста! Такая проблема: котел напольный Протерм, Медведь KLZ 40, с бойлером! часто загорается в этом году ошибка F1, может газ похуже дают в этом году, или давление скачет, не знаю, проблемы бы не было, если бы ошибка перезагружалась автоматически, а так ее надо перегружать в ручную нажатием кнопки на котле! Есть ли какие то приспособления для автоматической перезагрузки этой ошибки? У меня в другом доме котел навесной Ваилант, так там газ или электрика пропадает, он сам отключается, а когда появляется, сам запускается и продолжает работать, есть автоматика на перезагрузку котла, а в Протерм надо кнопку рукой нажать, он перезапустится, может кто придумал чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Владимир74,на всех котлах ошибка,связанная с контролем пламени сбрасывается вручную,нажатием кнопки на котле или поворотом сооветствующего регулятора в положение разблокировки.на вайланте тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...