shapic Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Визуально... Нет ли там каких либо воробьёв... Вот дымоход и конструктив котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Вот дымоход и конструктив котла А откуда воздух для горения берется? На наружной стене не видно ничего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Котёл Beretta City 24 c.s.i. проработал несколько месяцев. Появились стуки. После промывки стуки не ушли, приняли решение распиливать ТО, чтобы понять в чём проблема (вопрос стоял : ГАРАНТИЯ/НЕ ГАРАНТИЯ) Когда срезали боковые панели продули патрубки теплообменника. Три патрубка продувались легко, а один немного хуже. После распиливания вдоль патрубка увидели следующее (см. фото). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shapic Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 А откуда воздух для горения берется? На наружной стене не видно ничего? Внутри помещения(2 фотография) труба та что справа - воздух, она входит в трубу общую. Снаружи берется с общей трубы (дырочки просверлены- это и есть забор воздуха) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Привет Всем! Нужна помощь специалистов по ремонту котлов отопления. Исходные данные – котел двухконтурный дымоходный Buderus Logomax U004-24K. Котел проработал уже более 8 лет. К котлу подключен биметаллический (наверное) простенький термостат, тоже Buderus. До этого никаких проблем с котлом не было. Теперь о проблеме (которая существует уже более полугода). Один-два раза в сутки ( в основном, зараза, ночью) котел уходит в ошибку. Загорается индикатор (см.картинку) при работе котла на отопление. При работе на горячую воду проблем нет. Было замечено следующее. Котел может долго (например, весь день) работать нормально. Включается и выключается горелка по температуре подачи. Насос работает (по звуку слышно). В какой-то момент при падении температуры подачи, включается насос, горелка не загорается, щелчков от искр зажигания не слышно. После 3 или 5 мин. (точно не помню) работы насоса загорается указанный выше индикатор, насос не выключается и работает, пока не выключишь котел выключателем. Котел удается запустить по новой следующим образом: Открываем кран горячей воды, включаем котел. Горелки «загораются» и готовится горячая вода. Не важно, горят горелки на горячую воду или нет, кран закрываем. Через пару минут котел включается на отопление и работает до следующего выхода в ошибку. И так каждый день. Используя инструкцию по эксплуатации (описание типичных неисправностей) было сделано следующее: 1. Приезжал специалист по сервису и почистил/промыл котел – короче сделал ТО. Проблема не исчезла. 2. По совету специалиста выше был заменен датчик температуры воды на отопление. Проблема не исчезла. 3. Был очищен фильтр на обратке котла. Опять не помогло. 4. С тягой и дымоходом все в порядке. Проверено. 5. Я поменял местами датчики (микровыключатели) протока на отопление и подачи горячей воды (естественно с перестановкой контактов в разъемах). Насколько я понял, они одинакового типа. К сожалению, безрезультатно. Подскажите пожалуйста куда нужно еще смотреть, что проверить, чтобы устранить эту проблему. P.S. Покупать запчасти и по одной менять - уж очень дорого выходит. Дешевле будет новый купить в таком случае. Поэтому такой вариант прошу ПОКА не предлагать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 (змінено) Подниму тему. Уж пусть извинят меня модераторы. Может кто подскажет на каком еще форуме можно задать этот вопрос. Очень достает моего пожилого отца эта проблема! Привет Всем! Нужна помощь специалистов по ремонту котлов отопления. Исходные данные – котел двухконтурный дымоходный Buderus Logomax U004-24K. Котел проработал уже более 8 лет. К котлу подключен биметаллический (наверное) простенький термостат, тоже Buderus. До этого никаких проблем с котлом не было. Теперь о проблеме (которая существует уже более полугода). Один-два раза в сутки ( в основном, зараза, ночью) котел уходит в ошибку. Загорается индикатор (см.картинку) при работе котла на отопление. При работе на горячую воду проблем нет. Было замечено следующее. Котел может долго (например, весь день) работать нормально. Включается и выключается горелка по температуре подачи. Насос работает (по звуку слышно). В какой-то момент при падении температуры подачи, включается насос, горелка не загорается, щелчков от искр зажигания не слышно. После 3 или 5 мин. (точно не помню) работы насоса загорается указанный выше индикатор, насос не выключается и работает, пока не выключишь котел выключателем. Котел удается запустить по новой следующим образом: Открываем кран горячей воды, включаем котел. Горелки «загораются» и готовится горячая вода. Не важно, горят горелки на горячую воду или нет, кран закрываем. Через пару минут котел включается на отопление и работает до следующего выхода в ошибку. И так каждый день. Используя инструкцию по эксплуатации (описание типичных неисправностей) было сделано следующее: 1. Приезжал специалист по сервису и почистил/промыл котел – короче сделал ТО. Проблема не исчезла. 2. По совету специалиста выше был заменен датчик температуры воды на отопление. Проблема не исчезла. 3. Был очищен фильтр на обратке котла. Опять не помогло. 4. С тягой и дымоходом все в порядке. Проверено. 5. Я поменял местами датчики (микровыключатели) протока на отопление и подачи горячей воды (естественно с перестановкой контактов в разъемах). Насколько я понял, они одинакового типа. К сожалению, безрезультатно. Подскажите пожалуйста куда нужно еще смотреть, что проверить, чтобы устранить эту проблему. P.S. Покупать запчасти и по одной менять - уж очень дорого выходит. Дешевле будет новый купить в таком случае. Поэтому такой вариант прошу ПОКА не предлагать. Картинку смотрите в предыдущем посте. Змінено 14 грудня 2011 користувачем Serg75 добавить ссылку на картинку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Serg75, Кто будет ремонтировать?Уровень познаний в элекронике какой? От ответа на этот вопрос будут разные советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Картинку смотрите в предыдущем посте. Картинка не открывается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Serg75, Кто будет ремонтировать?Уровень познаний в элекронике какой? От ответа на этот вопрос будут разные советы. Ремонтировать (а для начала определить причину ошибки) буду я. Имею цифровой мультиметр. Паяльником пользоваться умею. Дорожки на плате проследить могу. Конденсаторы, резисторы и т.п. могу отличить от полупроводников микросхем. Вот среди полупроводников определить "кто есть кто" мне сложно (типа транзистор или симистор). Корпуса унифицированы. Знаю, что в каждой эл. схеме есть (по крайней мере должны быть) контрольные точки. Естественно, я эти точки не знаю для обсуждаемого котла. Вот если бы кто-нибудь подсказал куда нужно щупами мультиметра "приложиться", чтобы ошибку эту выловить. ;) Ну а если мне что-то непонятно будет, дык я переспросить могу. Заранее благодарен за помощь Картинка не открывается... Попытка нумер 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ildar@ufa Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Установили котел alexia 24ff. Неделю проработал без сбоя, в нормальном режиме. Затем началась включаться автоматическая блокировка с интервалом 12 часов. Постепенно интервал нормального режима работа сокращался. На данный момент после перезапуска котла аварийная блокировка срабатывает через 4 часа работы. Код неисправности по руководству называется: Блокировка из-за недостаточной циркуляции. Что делать в таких случаях??????? Заранее благодарен за помощь ильдар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Код неисправности по руководству называется: Блокировка из-за недостаточной циркуляции. Что делать в таких случаях???????Обмануть этот датчик и посмотреть, не повторяется ли ошибка? Но прежде, проверить фильтр системы отопления и сечения трубопроводов подключения: не заужены диаметры подключения котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVS2012 Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Добрый вечер всем! Бьюсь несколько дней с одной проблемой.. Котел на отопление квартиры, подача горячая, обратка прохладная... через 1 час батареи остывают, а подача прохладная , в то время как обратка горячая???!!!... Что бы это значило? Специалисты - помогите!!! (насос снимался, проверялся - работает, grundfos, с перепугу даже емкость поменяли - стал чуть мощней гнать воду)....а результат - тот же Котел отработал 6 лет, никаких проблем не было, никаких конструктивных изменений в систему отопления не вносилось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Добрый вечер всем! Бьюсь несколько дней с одной проблемой.. Котел на отопление квартиры, подача горячая, обратка прохладная... через 1 час батареи остывают, а подача прохладная , в то время как обратка горячая???!!!... Что бы это значило? Специалисты - помогите!!! (насос снимался, проверялся - работает, grundfos, с перепугу даже емкость поменяли - стал чуть мощней гнать воду)....а результат - тот же Котел отработал 6 лет, никаких проблем не было, никаких конструктивных изменений в систему отопления не вносилось... Это у вас запланированное устаревание и поэтому ваш котёл в сад и идти покупать новый. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVS2012 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Это у вас запланированное устаревание и поэтому ваш котёл в сад и идти покупать новый. ... ЗЫ...НЕспециалистов просьба меня не беспокоить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVS2012 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Кстати, интересующимся!...клапан байпаса подклинивал из-за накипи (известь) и подклинивал, не закрываясь и перепуская подачу в обратку напрямую... ЗЫ...Лечится: или разборкой-чисткой (механической!), или ... постучать ключЕм "побольше" по крану подачи, и всего делов!!!...)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVS2012 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Разборка-чистка - 10 минут, постучать....кому как нДравится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVS2012 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 ...почему то показалось что тут собираются спецы по РЕМОНТУ, а не торгующие котлами представители контор готовых "впарить" китайца по цене голландца.... ЗЫ...ну показалось почему то так.... ЗЫЫ...после прочтения мнооогих страниц кроме как купить котел и обратиться к в сервисный центр мало советов дельных увидел... ЗЫЫЫ....слюшяй дарагой, мнЭ нужЭн новый мЭрсЭдЭс!!.... .... да вы вчера только его купили???!!!... ....так у него ужЭ полная пЭпЭльница!.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVS2012 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Установили котел alexia 24ff. Неделю проработал без сбоя, в нормальном режиме. Затем началась включаться автоматическая блокировка с интервалом 12 часов. Постепенно интервал нормального режима работа сокращался. На данный момент после перезапуска котла аварийная блокировка срабатывает через 4 часа работы. Код неисправности по руководству называется: Блокировка из-за недостаточной циркуляции. Что делать в таких случаях??????? Заранее благодарен за помощь ильдар Посмотри мои посты и придется поймать момент/подождать/ выпадения ошибки...может чтото подобное? ЗЫ...у меня было написано в инструкции - дефектный насос, заменить... ...оказалось все гораздо проще... ЗЫЫ...и по поводу зауженых выходов из котла...???...как они могут быть не "заужены" ??? когда ставятся на подаче и обратке краны, да и не один, а как минимум 3 !!!! ЗЫЫЫ...вот уж форум специалистов таки дааааа.....:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 ....ЗЫЫЫ.... Вы щас с кем разговариваете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVS2012 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Мысли вслух... ЕСли интересно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 .....ЕСли интересно... Пока нет, извините. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVS2012 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Мне тоже...не совсем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVS2012 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Я ваааще...по котлам?!!!....беспокоюсь наличием спецов в державе! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 ....беспокоюсь наличием спецов в державе! Их нет на этом форуме.... поищите на другом.... на любом другом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVS2012 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Их нет на этом форуме.... поищите на другом.... на любом другом... ...да вот думаю пригласить несколько ... разбавить эту темень беспросветную... Что ж вы так?...Старожил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз