Спасибо, (ссылка устарела) теперь про медь.

Упс. Информации очень много. Просветите вкратце плиз какие опасения в связи с химической коррозией меди в СО?

 

Добавлено через 35 секунд

Странно, мне казалось, после чтения форума, что это нормально. Сейчас выставлю 40 градусов, посмотрим, как оно будет.

Холоднее будет;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

......какие опасения в связи с химической коррозией меди в СО?....

Ваш вопрос поставлен некорректно умышленно? Мы ведём речь о теплотрассе из меди. А не о СО в целом.

 

В СО медь следует защищать от щелочных сред. От цемента бетонной стяжки, например.

 

В грунте трудно прогнозировать кислотно-щелочную нейтральность - из-за его возможного загрязнения.

Я, например, не берусь это сделать. И предпочту перестраховаться - выбрать материал, нейтральный к таким воздействиям. Или очень тщательно изолировать трассу из меди.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваш вопрос поставлен некорректно умышленно? Мы ведём речь о теплотрассе из меди. А не о СО в целом.

 

В СО медь следует защищать от щелочных сред. От цемента бетонной стяжки, например.

 

В грунте трудно прогнозировать кислотно-щелочную нейтральность - из-за его возможного загрязнения.

Я, например, не берусь это сделать. И предпочту перестраховаться - выбрать материал, нейтральный к таким воздействиям. Или очень тщательно изолировать трассу из меди.

Сорри, если у Вас возникли такие мысли. После Вашей ссылки, считал что вопрос по грунту закрыт, сам бросил этим заниматься независимо от того, в оболочке медь или нет и вопрос к Вам как к специалисту с опытом именно по СО. Внешнее воздействие понятно. А сам теплоноситель? Пользуюсь присадками: ingibitor.com.ua/rus/industrial-chemistry/

В том числе и к водным растворам пропиленгликоля. Что Вы думаете по поводу этих присадок? Также есть ли опыт по антивспенивателям к р-ру пропиленгликоля?

Как сказывается ударная коррозия?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..... А сам теплоноситель? Пользуюсь присадками: ingibitor.com.ua/rus/industrial-chemistry/

В том числе и к водным растворам пропиленгликоля. Что Вы думаете по поводу этих присадок? Также есть ли опыт по антивспенивателям к р-ру пропиленгликоля?

Как сказывается ударная коррозия?

Достаточного, для рекомендаций, опыта по использованию присадок у меня нет. Не вижу особого смысла их использовать в СО для коттеджей.

 

Ударная, она же кавитационная, коррозия - выводы делать сложно, корректных наблюдений нет в Украине. Способы предотвращения известны, свойства наших вод благоприятствуют использованию меди.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Достаточного, для рекомендаций, опыта по использованию присадок у меня нет. Не вижу особого смысла их использовать в СО для коттеджей.

 

Ударная, она же кавитационная, коррозия - выводы делать сложно, корректных наблюдений нет в Украине. Способы предотвращения известны, свойства наших вод благоприятствуют использованию меди.

Спасибо, исчерпывающе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Упс. Информации очень много. Просветите вкратце плиз какие опасения в связи с химической коррозией меди в СО?

 

Добавлено через 35 секунд

 

Холоднее будет;)

Ну да, прохладненький пол стал. А что ему сделается, если на 50 гр. эксплуатировать? Труба PEX.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а почему теплотрассу-не проложить-металлом с утеплением-лет 25-30-простоит гарантированно и гораздо дешевле выйдет и не страшно температуры в 90*?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да, прохладненький пол стал. А что ему сделается, если на 50 гр. эксплуатировать? Труба PEX.

Может и ничего, может плитку рванет. Но ногам, я думаю, не очень комфортно. Хотя, если лично для Вас +50 на ТП гуд, то почему бы и нет. И по теплоносителю, наверное? а что на поверхности? Немцы в букварях пишут о температуре не выше 36 град (вроде), связывают еще и с подьемом пыли, как бы не рекомендуют поэтому ТП в спальных, но знаю точно, что немецкую помповую станцию выше 38,5 град по теплоносителю загнать не смог - max уставка и выше не поставишь. Почитайте буквари, тут на форуме много... По крайней мере на своих обьектах везде макс +40. Но и ведь ТН - больше подавать смысл? Как то так само получается, ну может посчитаем маленько сначала:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может и ничего, может плитку рванет. Но ногам, я думаю, не очень комфортно. Хотя, если лично для Вас +50 на ТП гуд, то почему бы и нет. И по теплоносителю, наверное? а что на поверхности? Немцы в букварях пишут о температуре не выше 36 град (вроде), связывают еще и с подьемом пыли, как бы не рекомендуют поэтому ТП в спальных, но знаю точно, что немецкую помповую станцию выше 38,5 град по теплоносителю загнать не смог - max уставка и выше не поставишь. Почитайте буквари, тут на форуме много... По крайней мере на своих обьектах везде макс +40. Но и ведь ТН - больше подавать смысл? Как то так само получается, ну может посчитаем маленько сначала:)

 

Вы знаете, вот ногам комфортно, как раз, когда теплоноситель 50. На поверхности 30 при этом.

Если ставить меньше -- надо ускорять циркуляцию, иначе помещения не будут прогреваться.

Но тогда упадет разница между подачей и обраткой на котле, и прощай выгода конденсационного котла. Вроде верно?

 

По плитке -- пара плиток и правда, стали "играть". Ну тут посмотрим. Если будут отклеиваться ещё -- придется уменьшать подачу в ТП. А если нет -- проще эту пару переклеить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы знаете, вот ногам комфортно, как раз, когда теплоноситель 50. На поверхности 30 при этом.

Если ставить меньше -- надо ускорять циркуляцию, иначе помещения не будут прогреваться.

Но тогда упадет разница между подачей и обраткой на котле, и прощай выгода конденсационного котла. Вроде верно?

 

По плитке -- пара плиток и правда, стали "играть". Ну тут посмотрим. Если будут отклеиваться ещё -- придется уменьшать подачу в ТП. А если нет -- проще эту пару переклеить.

По котлу не могу сказать. Наверняка, у Вас есть ТТХ котла...

30 поверхность - почти по рекомендациям для жилых зон. Но мне кажется, если уменьшить подачу и увеличить расход (до определенногоо предела) то 30 на поверхности и выйдет....

Но котел опять же... все упирается в комфорт и расход газа. Верно? Тогда, да, привязка к оптимальным параметрам котла. Ну и равномерность температуры повехности пола.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ППР в земле, до ППР минимум 2-3 метра стали. Лучше не утеплять.

 

В целом правильно, но немного подправлю. Изолировать PP-R все же нужно, например в изоляцию из вспененного полиэтилена, затем засыпка песком и далее грунтом. А вот прокладывать в канализационной трубе не обязательно - это излишне. Главное, чтобы труба находилась ниже уровня промерзания грунта (узнайте в Вашей местности), чтобы зимой воду не прихватывало.

 

PS: Стали можно и желательно, на участке 1,2 - 1,5 метра - обвязать котел, как подачу так и обратку. Затем переход на пластик.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В целом правильно, но немного подправлю. Изолировать PP-R все же нужно, например в изоляцию из вспененного полиэтилена, затем засып.......

Внимательно читайте сообщения.

Рекомендовалось не утеплять металл ДО теплотрассы (внутри помещения).