Dendnepr Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Два этажа. По около 80 квадратов. .Бетонное перекрытие. Хочу везде теплые полы. Как проще и правильнее организовать отопление? Один котел на два этажа? Котел на каждый? Если один котел- разделение подачи на два этажа обычным тройником? Или гидрострелку тогда два коллектора с насосами? Котел будет гонять через гидрострелку, а насосы коллекторов каждый свой контур? Как опция- заложена труба для ТТ. Может быть поставлю самый простой маломощный ТТ котел, больше для утилизации деревянного мусора с пользой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 А сколько литров выдаёт на расходомерах? 1.5 до двух не дотягивает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 1.5 до двух не дотягивает. Вот это похоже на правду. Этой осенью Скат на объекте не смог продавить 10 контуров более чем на 2л. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Вот это похоже на правду. Этой осенью Скат на объекте не смог продавить 10 контуров более чем на 2л. А он и не сможет. У него паспортно порядка 1200 литров в час, то есть 20 литров в минуту 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 А он и не сможет. У него паспортно порядка 1200 литров в час, то есть 20 литров в минуту У 12 кВт. котла меньше 1032 л/час. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 У 12 кВт. котла меньше 1032 л/час. Да расход слабый (в моем случае), но греет. Долго, но нагревает. На пальцах, это как ты Серега, например поставил девятку, а бойлер имеет мощность теплообменника 21 Квт. Вот если бы расходы упали до нуля, то да- ГС+ доп насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Да расход слабый (в моем случае), но греет. Долго, но нагревает. Все это до определенной температуры за бортом. Хорошо, что у нас зимы теплые, но с недельку - 20 за бортом и повылазят косяки систем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Все это до определенной температуры за бортом. Хорошо, что у нас зимы теплые, но с недельку - 20 за бортом и повылазят косяки систем. А можете объяснить физику как температура за бортом повлияет на это? Какие косяки повылазят? ИМХО, меньший проток - это пропорционально больше дельта температур подачи и обратки, вот и все, теплоотдача в случае электрокотла как при этом пострадает? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 А можете объяснить физику как температура за бортом повлияет на это? Какие косяки повылазят? ИМХО, меньший проток - это пропорционально больше дельта температур подачи и обратки, вот и все, теплоотдача в случае электрокотла как при этом пострадает? Физика проста, если сейчас прогревается медленно, то при повышенном расходе тепла (разница в дельте температур в доме и на улице) скорость прогрева уйдет в 0 В этом случае - увеличиваем температуру теплоносителя в контурах Дельта температур подачи и обратки будет выше, будет скорее всего зебра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Физика проста, если сейчас прогревается медленно, то при повышенном расходе тепла (разница в дельте температур в доме и на улице) скорость прогрева уйдет в 0 В этом случае - увеличиваем температуру теплоносителя в контурах Дельта температур подачи и обратки будет выше, будет скорее всего зебра. Ну так это проблема с мощностью котла, а не с протоком через контуры. Если тэн отдает теплоносителю определенную мощность - то вся эта мощность попадет в пол - независимо от скорости протока. Другое дело да, при низкой скорости теплоноситель будет большую часть отдавать в начальном куске контура и дейтсвительно будет менее равномерный прогрев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Ну так это проблема с мощностью котла, а не с протоком через контуры. Если тэн отдает теплоносителю определенную мощность - то вся эта мощность попадет в пол - независимо от скорости протока. Другое дело да, при низкой скорости теплоноситель будет большую часть отдавать в начальном куске контура и дейтсвительно будет менее равномерный прогрев. Мощность котла влияет на то, сможет ли он при обратке 20градусов догнать ее до 30 или 45. Тоесть котел на выходе дает 40 градусов, идет вода в пол, пол отбирает 20 градусов и возвращает в котел, при этом поток 2 л. В мин. Если поток 4л в мин, то полу нужно отобрать 10 градусов, значит подача 30 обратка 20 Обьем тепла одинаков, а вот зебра разная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 А можете объяснить физику как температура за бортом повлияет на это? Какие косяки повылазят? Могу даже в картинках. Человек заселился в дом зимой, все в теплых полах , около 20 контуров, точно не помню. Затопил, а холодно +5-8 градусов в доме. И тут я такой, добавляю гидрострелку и более мощный насос и все заработало. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Сергей , а можно ссылку/артикул гидро стрелки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Сергей , а можно ссылку/артикул гидро стрелки? Нет у меня (ссылку/артикул), я же не продавец. На фото вроде харьковская, стоит около 1,5 -2 тыс. грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Только многие не учитывают, что это не радиаторы, а ТП, стяжка которого имеет высокую инерционность как при первом нагреве, так и при остывании. К тому же, ТП включается осенью, выключается весной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 часто приъодилось подключать электрокотлы, так вот в них часто внутри 1/2 дюймовый датчик протока, и насос 15/5. Под большую площадь ТП нужен котел с нормальным протоком. Что бы везде был ДУ25. И как правильно сказали выше, ТП это инертная система, и первый разогрев это сутки и больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 часто приъодилось подключать электрокотлы, так вот в них часто внутри 1/2 дюймовый датчик протока, и насос 15/5. Под большую площадь ТП нужен котел с нормальным протоком. Что бы везде был ДУ25. И как правильно сказали выше, ТП это инертная система, и первый разогрев это сутки и больше. Фитинги, а в частности датчик протока, очень мало влияет на местные гидравлические сопротивления. Вот трубы другое дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 4 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2020 У меня стоить Коспел 21кВт со своим насосом 15/7, который выдает максимум 27 литров в мин. При дельта Т=5град с котла можно снять всего 9кВт. Это нормально? После котла стоит гидрострелка и 2 коллектора теплого пола на 10 и 9 контуров со своими насосами каждый 25/6. Насосы на коллекторах могут проталкивать одновременно (30+25) литров/мин. Нормально ли считается такая работа гидрострелки, когда на стороне полов расход в два раза больший чем на стороне котла? Или гидрострелка должна быть более сбалансирована? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 4 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2020 При дельта Т=5град с котла можно снять всего 9кВт. Это нормально? Вам и не нужна дельта 5 градусов в котловом контуре. Сколько будет, столько и нормально. Нормально ли считается такая работа гидрострелки, когда на стороне полов расход в два раза больший чем на стороне котла? Для этого гидрострелки и ставят, что бы не парится за расходы каждых контуров. Главное что бы вам хватало насосов на коллекторах ТП 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
poet Опубліковано: 12 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2020 Помогите разобраться что я перемудрил с подключением коллектора ТП к существующему отоплению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2020 Помогите разобраться что я перемудрил с подключением коллектора ТП к существующему отоплению Слева подача от котла, справа обратка. Насос толкает вверх. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
poet Опубліковано: 13 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2020 [ATTACH]705910[/ATTACH] Слева подача от котла, справа обратка. Насос толкает вверх. в вашем примере присутствует узел подмеса, которого нет у меня, при 3х контурах, как у меня, его можно не учитывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2020 У вас есть узел подмеса. Он выглядит по вашему, но принцип работы тот же. Обратный клапан на своем рисунке переверните на 180 грд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
poet Опубліковано: 16 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2020 а не правильней бы схему поменять так? или не заморачиватся и развернуть только обратный клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 16 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2020 а не правильней бы схему поменять так? или не заморачиватся и развернуть только обратный клапан? Нет. Байпас с головкой надо перенести направо. А еще лучше поставьте такую штуку за 5 тыс грн и не мучаетесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...