да не будет это нормально, пол будет очень долго прогреваться, по опыту скажу что у меня в одной комнате 2 контура по 60 м., а в другой 2 контура по 70-75 м, и разница в прогреве ощутима, хотя скорость на расходомерах одинакова, а там где контур 40 м. и теже 60 м. почти одинаковый прогрев.

 

Расход в расходомерах не должен быть одинаков - он настраивается под мощность. То, что вы описываете- недонастроенная система:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

naupv, Ви самі мотаєте контури 90м, чи як є можливість то робите їх меншими?

Я мотаю контури, стараючись їх зробити приблизно однаковими, але не стрибнути більше 120м. Тепер зрозуміло?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не пробовали на малых контурах расход приубавить, а на больших добавить?

пробовал конечно, тогда пол прогревается одинаково, и одинаково дольше на час где-то

 

Добавлено через 3 минуты

Расход в расходомерах не должен быть одинаков - он настраивается под мощность. То, что вы описываете- недонастроенная система:)

все настроено, просто не так выразился, на 60-75 м. скорость на расходомерах почти одинаковая, на глаз мало ощутима

просто я уверен что полы с длиной контура в 120 м. просто будут греться по полдня и естественно будет поболее расход газа, еще сами посудите в межсезонье когда программатор включит котел то пройдет допустим часов 4-6 и только потом начнется прогреваться дом, а за это время температура еще опуститься и дельта температур будет больше, если бы сегодня делал теплый пол то сделал бы вместо 6 где-то 8 контуров, переплата только за гребенку, все-го лишь 300 грн. за контур, но регулировка проще и легче

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

але не стрибнути більше 120м

на всяк випадок уточню, це ми говоримо про трубу 16мм?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так як напівсуха (машинна) стяжка більш пориста (вміщає повітря),то вона гірше передає тепло ,менше підходить для ТП.

Ага.

И это происходит один раз - при первом разогреве стяжки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавки выводят из бетонного раствора пузырьки воздуха, и он становится плотнее. При этом после затвердения повышаются и его теплоизоляционные характеристики, а, значит, и эффективность теплых полов.

 

Read more prestigpol.ru/plastifikator-dlya-teplogo-pola/

Я теж такої думки,чим щільніще середовище (матеріал) тим краща термопередача

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....Я теж такої думки,чим щільніще середовище (матеріал) тим краща термопередача

Так и есть.

Но для ТП разница несущественна и влияние на экономию измеряется долями процента.

Максимальное воздействие этого фактора - единоразовое, при первом запуске ТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глупый вопрос - ведь рабочее давление в системе (в т.ч. в теплом полу) создается тем насосом, который качает воду из скважины/колодца?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глупый вопрос - ведь рабочее давление в системе (в т.ч. в теплом полу) создается тем насосом, который качает воду из скважины/колодца?

 

:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

рабочее давление в системе (в т.ч. в теплом полу) создается

 

Правильнее сказать нагнетается насосом скважины, или водопроводным давлением, или каким то иным насосом. Но это совсем не значит, что оно будет таким каким его создаст насос или надавит водопровод.....:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

 

Ну че вы ржете? Погуглите "паровой компенсатор давления" поймете почему спрашиваю. Все, проехали...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производители ручной стяжки Мастерок и Витэк случайно или намеренно манипулируют информацией.

Странно, но я совсем иные выводы сделал. Для меня сейчас вопрос актуальный - стяжку тяну. Смотрел в сторону машинной, но передумал. Тут все споры велись в основном по поводу прочности стяжки. Для меня это несколько вторичный показатель - паркет не планируется. Для плитки думаю это не сверхважно. А вот о некоторых моментах в машинной стяжке я узнал только после текущей дискуссии. Во-первых то что она делается не по маякам, а значит не факт что будет по итогу ровной. И во-вторых что в углах вертолёт не затрёт, и там вообще может быть чёрте что в итоге. Так что я очень рад что выбрал по итогу обычный вид стяжки, именуемой здесь мокрой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.... А вот о некоторых моментах в машинной стяжке я узнал только после текущей дискуссии. Во-первых то что она делается не по маякам, а значит не факт что будет по итогу ровной. И во-вторых что в углах вертолёт не затрёт, и там вообще может быть чёрте что в итоге. Так что я очень рад что выбрал по итогу обычный вид стяжки, именуемой здесь мокрой.

Выводы неправильные.

Реальность - с точностью до наоборот.

 

Вася просто хаял другой способ - сравнивая СВОЮ (качественную безусловно) работу по мокрой с ЧУЖОЙ (но некачественной).

Это манипуляция и Вы стали её жертвой.

 

P4251762.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задрала работа, зашел на Форум.

А тут N-ое количество страниц идет обсуждение какая стяжка лучше.

Имхо, хочу всех помирить.

Лучше та стяжка или УШП, которые сделанные качественно.

Увы, это человеческий фактор

Если на протяжении многих лет, у заказчиков не возникает проблем с треснувшей плиткой, вздувающимися полами и т.д., значит все нормально.

Вопросами разной теплоемкости стяжек и УШП, имхо, следует пренебречь.

Сам теплый пол, является довольно инерционной системой, и требовать от него моментального реагирование неразумно.

Поэтому не столь важна плотность "окутывания" труб и другие несущественные параметры.

Стяжка должна нести проектную нагрузку, и в принципе все.

Есть прекрасно работающие полы, как на машинной, так и на ручной стяжке.

Повторюсь- здесь присутствует сугубо человеческий фактор.

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше та стяжка или УШП, которые сделанные качественно.

Увы, это человеческий фактор

Полностью согласен. Просто статистика на сегодняшний день такова, что полусухих сделанных на не удовлетворительном уровне больше нежели сделанных более жидким способом. Особенно этим страдают те, кто приобрел дорогие комплексы, и гонит десятки и сотни квадратных метров в день. Если они будут качественно уплотнять смесь, то у них не получится сделать много метров в день. Ничего личного, бизнес. Точно по этой причине "тараньщики" наезжают на "мокрушников". Бизнес, ничего личного.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Висновок -головним був і буде людський фактор,відношення майстра до якості продукту (послуги),який він реалізує.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задрала работа, зашел на Форум.

А тут N-ое количество страниц идет обсуждение какая стяжка лучше.

Имхо, хочу всех помирить.

 

И у тебя это прекрасно вышло!

У меня вчера не было времени писать,сел вот сегодня с боевым запалом и новой инфой,но прочёл твой пост и подумал:-да ну её нафиг,ту стяжку,что бы из-за этого сратся с приличными людьми!:beer::beer::beer:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На выходных планирую теплый пол запускать , прошло 30 дней , пора:) ,

подскажите как правильно запустить в эксплуатацию - температура в первые часы , дни , какое давление держать в системе .

В наличии дом 75 м.кв. первый этаж 5 контуров по 80 м/п. электро котел , стяжка 60-70 мм. с пластификатором , фиброй , сеткой 100/100 по верх труб , сейчас стяжка накрыта пленкой ее нужно снимать перед запуском ?:flag1:

В доме температура воздуха сейчас +12 .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На выходных планирую теплый пол запускать , прошло 30 дней , пора:) ,

подскажите как правильно запустить в эксплуатацию - температура в первые часы , дни , какое давление держать в системе .

В наличии дом 75 м.кв. первый этаж 5 контуров по 80 м/п. электро котел , стяжка 60-70 мм. с пластификатором , фиброй , сеткой 100/100 по верх труб , сейчас стяжка накрыта пленкой ее нужно снимать перед запуском ?:flag1:

В доме температура воздуха сейчас +12 .

30 гр на подачу (если правильно и для комфорта и в дальнейшем не выше), давление 1атм, пленку снимать не спешите, пусть потамится:). Снимите за пару недель до укладки финишного покрытия, но проконтролировать влажность. В идеале, если не горит конечно, дождаться окончания отопительного сезона, снять весной-летом, дать высохнуть естественным путем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пленку и не хотел снимать , думаю спрошу что бы хуже не было , под пленкой еще местами капельки влаги наблюдаются , плитку на пол укладывать будем не раньше весны . А есть рекомендации какой температуры при первом запуске должна быть сама стяжка ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите как правильно запустить в эксплуатацию - температура в первые часы , дни , какое давление держать в системе .

Вот был ответ на подобный вопрос по температуре:

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1916404&postcount=49

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Данные: мансарда с РО, кроме ванны - там ТП. Есть раздельный туалет без окон, но с 1й внешней стеной. Пл-дь Т ~3 кв.м. Пл-дь ванны ~9 кв.м. - ТП ведется по стояку через туалет.

Вопрос: СтОит ли делать ТП в туалете? Есть ли вообще смысл отапливать отдельное, закрытое помещение туалета на 2м этаже - чтоб комфортней было газету читать? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чтоб комфортней было газету читать?

ось і відповідь. Чесно кажучи - не проживав у будинку з ТП (хоча така задумка є), звик по квартирі ходити у кімнатних тапках, літом - босий, тому якогось "комфорту" від ТП не передбачаю. Собі планую ТП у якості основної СО, але з мінімальноможливою температурою поверхні у житлових приміщеннях. Поки що у роздумах...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В субботу запустили ТП , в начале на подачу дали 25 гр. через несколько часов добавили до 30 гр. на следующий день под пленкой образовывалась влага , вечером уезжали снизили до 25 гр.

DSC03887.thumb.jpg.e7e2bd5f748db4165478293cb0ecec3f.jpg

DSC03888.thumb.jpg.f6ef13d55bf5e5b3466ecd392b5e8494.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...