Vyacheslav

Рекомендовані повідомлення

На днях поменяли счетчик и установили Росток ca4e-5030 (2007год выпуска).

Особенность - горят 3 красных светодиода (на каждую фазу) и светодиоды подписаны знаком "!".

Инструкции нет и в интернете ее не нашел.

Кто-то может подсказать, что сигнализируют данные светодиоды?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неправильный порядок чередования фаз, скорее всего.

 

Фазы на входе должны подключаться по порядку: А-В-С (В-С-А, С-А-В).

Если включены беспорядочно: В-А-С (А-С-В, С-В-А), то поменяйте две любые фазы местами.

На точность учёта не влияет - служит для сигнализации изменений в распределительной линии. Например если индикаторы загорелись, то это означает, что на линии или на шинах трансформатора или на соединениях ответвления к потребителю провода поменяли местами. То бишь вал трёхфазного электродвигателя (насос, станок) у потребителя будет вращаться в другую сторону.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неправильный порядок чередования фаз, скорее всего.

 

Фазы на входе должны подключаться по порядку: А-В-С (В-С-А, С-А-В).

Если включены беспорядочно: В-А-С (А-С-В, С-В-А), то поменяйте две любые фазы местами.

На точность учёта не влияет - служит для сигнализации изменений в распределительной линии. Например если индикаторы загорелись, то это означает, что на линии или на шинах трансформатора или на соединениях ответвления к потребителю провода поменяли местами. То бишь вал трёхфазного электродвигателя (насос, станок) у потребителя будет вращаться в другую сторону.

ОК. Спасибо.

Формально это является "Ошибкой подключения"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Формально это является "Ошибкой подключения"?

Формально - да. Если речь о РЭСовцах, то это нарушение требований производителя, указанных в Руководстве по эксплуатации счётчика.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Формально - да. Если речь о РЭСовцах, то это нарушение требований производителя, указанных в Руководстве по эксплуатации счётчика.

 

Спасибо.. .Завтра к ним в гости иду :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Завтра к ним в гости иду

Дабы два раза не вставать покажите подключение счётчика - РЭСовцы, бывает, неправильно включают повторное заземление (после счётчика) и, в системе TN, неправильно делят PEN (после счётчика).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дабы два раза не вставать покажите подключение счётчика - РЭСовцы, бывает, неправильно включают повторное заземление (после счётчика) и, в системе TN, неправильно делят PEN (после счётчика).

 

Счетчик далеко. Сейчас нет фото. Да и монтажными крышками они все подключения позакрывали и запломбировали.. Вряд ли что-то можно увидеть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах