Vyacheslav Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 На днях поменяли счетчик и установили Росток ca4e-5030 (2007год выпуска). Особенность - горят 3 красных светодиода (на каждую фазу) и светодиоды подписаны знаком "!". Инструкции нет и в интернете ее не нашел. Кто-то может подсказать, что сигнализируют данные светодиоды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Неправильный порядок чередования фаз, скорее всего. Фазы на входе должны подключаться по порядку: А-В-С (В-С-А, С-А-В). Если включены беспорядочно: В-А-С (А-С-В, С-В-А), то поменяйте две любые фазы местами. На точность учёта не влияет - служит для сигнализации изменений в распределительной линии. Например если индикаторы загорелись, то это означает, что на линии или на шинах трансформатора или на соединениях ответвления к потребителю провода поменяли местами. То бишь вал трёхфазного электродвигателя (насос, станок) у потребителя будет вращаться в другую сторону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Неправильный порядок чередования фаз, скорее всего. Фазы на входе должны подключаться по порядку: А-В-С (В-С-А, С-А-В). Если включены беспорядочно: В-А-С (А-С-В, С-В-А), то поменяйте две любые фазы местами. На точность учёта не влияет - служит для сигнализации изменений в распределительной линии. Например если индикаторы загорелись, то это означает, что на линии или на шинах трансформатора или на соединениях ответвления к потребителю провода поменяли местами. То бишь вал трёхфазного электродвигателя (насос, станок) у потребителя будет вращаться в другую сторону. ОК. Спасибо. Формально это является "Ошибкой подключения"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Формально это является "Ошибкой подключения"? Формально - да. Если речь о РЭСовцах, то это нарушение требований производителя, указанных в Руководстве по эксплуатации счётчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Формально - да. Если речь о РЭСовцах, то это нарушение требований производителя, указанных в Руководстве по эксплуатации счётчика. Спасибо.. .Завтра к ним в гости иду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Завтра к ним в гости иду Дабы два раза не вставать покажите подключение счётчика - РЭСовцы, бывает, неправильно включают повторное заземление (после счётчика) и, в системе TN, неправильно делят PEN (после счётчика). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Дабы два раза не вставать покажите подключение счётчика - РЭСовцы, бывает, неправильно включают повторное заземление (после счётчика) и, в системе TN, неправильно делят PEN (после счётчика). Счетчик далеко. Сейчас нет фото. Да и монтажными крышками они все подключения позакрывали и запломбировали.. Вряд ли что-то можно увидеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...