PROFITEC Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Товарищ попросил меня создать эту тему, он не зарегистрирован на форуме (читатель) и ждёт от Вас дельных советов. Большое спасибо. В прошлом году приобрёл дом со старой отопительной системой (около 30-40 лет), два этажа, металлические трубы и 7 чугунных радиаторов, газовый котёл (модернизирован из твёрдотопленного) старого образца, отопление без циркуляционного насоса в системе обычная вода, на втором этаже расширительный бак, все трубы снаружи и видны - не в стенах. Котёл горел на минимальных настройках фитиля, в дом приезжал 2-3 раза в неделю, чтобы проверить котёл. В помещениях было достаточно тепло около +7,+10 градусов. Несколько дней назад приехал в дом и почувствовал запах газа, проветрил и обнаружил, что котёл погас и чугунные радиаторы на первом и втором этаже лопнули и вода замёрзла, на улице -20°C. Вода в системе не сливается, по ходу уже замёрзла. Котёл и систему планировал менять, но не в этом и следующем году. Рассматривал пока дом, как дачу для летнего времяпрепровождения и иногда приезжать семьёй в более холодный период года, пока не подготовлю бюджет для более крупного ремонта. Что посоветуете делать? Оставлять так, как есть и ждать пока все радиаторы и трубы полопаются? Оставить до весны и ждать пока оттает система и ждать наводнения (сколько литров воды в одном чугунном радиаторе и может быть в системе, площадь помещений 85 м2.)? Котёл, я так понимаю включать уже нельзя, раз порвало радиаторы? Греть помещения тепловыми пушками, масляными радиаторами и т.д. и сливать постепенно воду из системы? Может ли порвать, каким-то образом газовый котёл и пойти газ, подачу газа соответственно перекрыл, есть отдельный вентиль? Буду очень благодарен за советы. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Отогревать радиаторы дабы слить воду, перекрыть подачу газа на котёл ( если нет вентиля то на весь дом). Обогрев желателен, но оставлять тепловую пушку без присмотра на неск дней я бы не рискнул. ИМХО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 может демонтировать батареи,котел,разширительный бачок что-бы наводнения не было 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Отогревать постенно систему и слить максимальное кол-во воды. Как уже выше написали , перекрыть подачу газа на котел. Оставлять без присмотра электрические приборы чревато последствиями . Отогреть многими способами. Ну а дальше демонтаж того что вышло из строя . В позапрошлом году стала котельная и за ночь замерзло порядка 100 метров "воздушки" сотая труба , грели паяльной лампой. И в своем доме на электро котле выбило автомат,котел потух когда дома никого не было, грел трубу строительным феном (что было под рукой) . Отогревать лучше начиная от сбросников,если они есть, и постепенно слить воду. Лучше затратить на устранение больше времени но избежать в дальнейшем более крупных проблемм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Котёл, я так понимаю включать уже нельзя, раз порвало радиаторы? Греть помещения тепловыми пушками, масляными радиаторами и т.д. и сливать постепенно воду из системы? Может ли порвать, каким-то образом газовый котёл и пойти газ, подачу газа соответственно перекрыл, есть отдельный вентиль? В первою очередь отогреть котел, только не резко постепенно. Все подводы к котлу и ГВС и отопление откинуть, краны отсечные оставить открытыми. Краны ГВС,ХВС везде поотткрывать, унитаз спасайте с бачком если есть, откачайте грушей воду. Газ врядли порвет, но перекрыть конечно надо. Блин как все знакомо, меня когдато постигла таже участь, ломанули дверь и оборвали полотенчик Сочуствую, а что за котел такой, что газ не умеет перекрывать ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Полный демонтаж системы отопления. С перекрытием газа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Полный демонтаж системы отопления. С перекрытием газа. Плюсую. Я хоть не теплотехник, но из описания "системы", самый лучший выход - порезать и сдать на металл, ничего толкового из нее уже не выйдет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavin Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Така ж сама проблема і в мене. Вже тиждень як порвало радіатори. Як врятувати систему - взагалі не бачу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 а специальной "пароваркой" никто не грел обьемные примороженные мет. трубы, батареи? такая штуковина - бочка и под ней костер, из бочки шланг по которому пар можно подать в замерзшую трубу. видел как такими пользовались, давно было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 а специальной "пароваркой" никто не грел обьемные примороженные мет. трубы, батареи? Порвет еще больше, физику не обманешь, увы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Антон, отпишитесь в личку к Корни. В прошлом сезоне Саша столкнулся с подобной проблемой в админздании, но там всё было серьёзнее, два или три этажа прихватило. Прогрев "кусочками-частями" не дал результата и я предложил использовать кабель для системы антиобледенения - если не ошибаюсь, то за сутки проблема была решена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Така ж сама проблема і в мене. Вже тиждень як порвало радіатори. Як врятувати систему - взагалі не бачу. Сочувствую. В моем случае перебирали все радиаторы. В котле лопнула только улитка насоса, Фероли гамнюки, отдельно улитка без насоса не продается. Трубы отопления пришлось кидать прямо по плинтусу внизу, ибо трубы за гипсом пошли по тихой воде. С ГВС,ХВС разбирался по весне- лопнули, только под полом между комнатой и коридором (впаивал вставки), где был наибольший мороз от выбитой двери, ну и на фитигах метал-пласт, картриджи кранов и шланги под замену, унитазу капец. Поскольку ввод замерз, пришлось надувать систему пропиленглюколем (не дешевая зараза). В общем влет и геммор нормальный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Антон, отпишитесь в личку к Корни. В прошлом сезоне Саша столкнулся с подобной проблемой в админздании, но там всё было серьёзнее, два или три этажа прихватило. Прогрев "кусочками-частями" не дал результата и я предложил использовать кабель для системы антиобледенения - если не ошибаюсь, то за сутки проблема была решена. Нагревательный кабель хорош но минус в цене, хотя для кого как. Самый дешевый который смог найти это резистивный кабель Tash -34.5 грн м/п (у меня проблема с водопроводом). Большую систему тяжело отогреть в полностью остывшем здании. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 а специальной "пароваркой" никто не грел обьемные примороженные мет. трубы, батареи? такая штуковина - бочка и под ней костер, из бочки шланг по которому пар можно подать в замерзшую трубу. видел как такими пользовались, давно было. замерзшая система в доме - это жах. Три года назад имел такое горе. Грели и фенами, дуйками и т.д. - толку оч. мало. Местами просто вырезали трубы помните споры про незамерзайку? Именно после такого случая я стал убежденным сторонником ее использования 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nowost Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Жаль что обычной печки нет... Иначе дом отогреть будет тяжело.А зачем его спешить отогревать зимой? Вы ведь в нем не живёте? Весной заварить течи где порвало обычной сваркой и залить антифриз ведь он не так дорог. Зачем переделывать систему? Тем более там самоток , кто то сейчас с майстров умеет делать? Лучше самотока ничего нет. Советы типа давайте всё поставим новое... Странно что котёл без защиты от затухания. В советских и немецких стоит клапан с термопарой при затухании перекрывающий подачу газа. Может кто то выключил или вынул клапан.Так дом может на воздух взлететь.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 помните споры про незамерзайку? Именно после такого случая я стал убежденным сторонником ее использования У нее есть и плюсы и минусы. Самый главный минус, какая бы не была она хорошая (пропиленглюколь) она всеравно со временнем подкушивает резинки в радиаторах и котле. Теплоотдача ее чуток ниже, но не смертельно. Ну и СО должна быть четко гермитична и опресована. С водой в плане обслуживания проще, не надо опресовщик, подпитал и ОК. Я правда в качестве опресовщика вполне успешно заюзал вибрационный насос. Но все- пришлось слить ибо пришлось чистить обменник, а из-за того, что приходилось раз в 2-3 недели немного подпитывать водой, то жижа приобрела великолепный коричневый цвет (есть железо в воде). Ну и если залита ОЖ привет гарантии, если конечно не рекомендована сервисом ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Жаль что обычной печки нет... Иначе дом отогреть будет тяжело.А зачем его спешить отогревать зимой? Вы ведь в нем не живёте? Весной заварить течи где порвало обычной сваркой и залить антифриз ведь он не так дорог. Зачем переделывать систему? если смотреть на проблему с другой стороны - то автор ветки при своевременном предупреждении просто приехал бы (или соседей по телефону попросил кому ключи оставил) и перезапустил котел, и все бы обошлось. Ведь залив в систему не воду - от утечки газа ни спасет, ни предупредит вовремя.. а система которая предупреждает об остановки котла на мобильный телефон, давно существует, и об утечке газа тоже умеет, и стоит нааамного дешевле чем бочка незамерзайки. а датчик утечки газа я бы рекомендовал поставить, там сирена включается ночью, может разбудить если что.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Нагревательный кабель хорош но минус в цене, хотя для кого как. Самый дешевый который смог найти это резистивный кабель Tash -34.5 грн м/п (у меня проблема с водопроводом). Большую систему тяжело отогреть в полностью остывшем здании. А зачем покупать? На форуме есть несколько продаванов - взять у них в аренду кусок нужной длины и всё... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 31 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 .................. Спасибо всем за комментарии и советы. Единственным более логичным вариантом остаётся демонтаж старой системы (срезать полностью всё) и оставить дом без отопления до "лучших времён" и пользоваться им, как летним домиком, реанимировать систему практически не возможно. По большому счёту, что не делается, то к лучшему..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 У нее есть и плюсы и минусы. Самый главный минус, какая бы не была она хорошая (пропиленглюколь) она всеравно со временнем подкушивает резинки в радиаторах и котле. Теплоотдача ее чуток ниже, но не смертельно. Ну и СО должна быть четко гермитична и опресована. С водой в плане обслуживания проще, не надо опресовщик, подпитал и ОК. Я правда в качестве опресовщика вполне успешно заюзал вибрационный насос. Но все- пришлось слить ибо пришлось чистить обменник, а из-за того, что приходилось раз в 2-3 недели немного подпитывать водой, то жижа приобрела великолепный коричневый цвет (есть железо в воде). Ну и если залита ОЖ привет гарантии, если конечно не рекомендована сервисом ;) к сожалению, нет идеальных вещей/продуктов. Хочешь не дергаться из-за замороженной системы - выбор есть. Переживаешь за герметичность - выгребаешь в другом. у меня система собрана на ТЕСЕ. С 2010 именно по системе отопления проблем с протечками не было, при этом два соединения по горячей воде - потекли. Один практически сразу, второй через 7-8 месяцев Жидкость прозрачная. з.ы. никого и ничего не рекламирую,только факты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...