kotiara1 Опубліковано: 4 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2009 Господа! Подскажите плиз, почему нельзя проложить электрический кабель от дома до сарая в металлической или пластиковой трубе в земле???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 5 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2009 Господа! Подскажите плиз, почему нельзя проложить электрический кабель от дома до сарая в металлической или пластиковой трубе в земле???? А почему нельзя? Кто или что запрещает? Может быть можно.. Вопрос сам по себе поставлен некорректно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2009 ДА ПРОКЛАДЫВАЙТЕ!!!! Бога ради... кто ж так напугал-то? Соседушка настращал для забавы или развлекаетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kotiara1 Опубліковано: 5 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2009 Да нормативы почитал там написано, что категорически нельзя только воздушным путем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 6 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2009 Да нормативы почитал там написано, что категорически нельзя только воздушным путем. это где так написано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 6 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2009 в мене прокладений від будинку до сарая 3Ф броньований січення 25 в металевій посиленій гофрі (закопав на глибину 1м....), все працює нормально...і буде працювати (якщо ніхто не перекопає ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2009 Да нормативы почитал там написано, что категорически нельзя только воздушным путем. И я хочу почитать... Потом выкопаю все кабели, что проложил ранее и только воздушкой, только воздушкой... Где народ находит эти заветные слова, а? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жменька Опубліковано: 6 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2009 Если от своего учёта ко всем строениям какие имеются в наличии то можно и даже нужно. По практике лучше всего труба пластиковая .Железная хуже т.к. железная труба не безразмерная, а значит есть стыки .Если их не сварить или не поставить муфты то рано или поздно трубы сместятся и повредят изоляцию .Пластиковая труба лишена этих недостатков - выкладывай как хочешь. Самое главное : когда просовываеш кабель в трубу следить за тем чтобы НЕ ПОВРЕДИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ. Алюминиевый кабель с повреждённой изоляцией при доступе влаги разлогается в порошок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
datsko Опубліковано: 7 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2009 Посоветуйте пожалуйста решение вопроса: от счетчика на электр.столбе, под землей в водопроводной трубе провели мне раньше к временной постройке эл.кабель медь 3 фазы. Временную постройку убираю, а теперь к дому нужно завести продолжение этого кабеля, а длины не хватает. Как правильно под землей "доточить" трубу и кабель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2009 Посоветуйте пожалуйста решение вопроса: от счетчика на электр.столбе, под землей в водопроводной трубе провели мне раньше к временной постройке эл.кабель медь 3 фазы. Временную постройку убираю, а теперь к дому нужно завести продолжение этого кабеля, а длины не хватает. Как правильно под землей "доточить" трубу и кабель? А новый кабель проложить? Надежнее будет целым куском, сами потом спасибо себе скажете. Ежели совсем фигово - то конечно муфта, можно обжимная, без пайки, термоусадочная трубка на каждую фазу и общая с клеевым наполнением. Да что у Вас электриков грамотных нет, что б подсказать? Место установки муфты обязательно пометить - первая вещь при поиске неисправности - муфта всегда потенциальная проблема... Комплект для монтажа можно приобрести в Капро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
datsko Опубліковано: 7 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2009 Спасибо за совет, Шарманщик! Мне больше нравится вариант целым куском проложить сам кабель. А шланг мне уже не отрыть (он под дорогой в усадочной канаве). Думаю сделать так: кабель старый привязать к крепкому шнуру и к новому кабелю и тащить на выход (поворотов почти нет). Но труба водопроводная будет со стыком. Ничего страшного? Или как-то стык заделать? Еще вопрос какой кабель новый купить (марка и производитель, сечение?). Электрика у меня пока нет, но рано ему к работам приступать...только в дом затянуть входн.каб. чтоб стяжку черновую лить. Еще вопросик: в фундаменте на глубине 600мм заложено отверстие в канализ.трубе ф50мм. Можно в это отверстие ввести входной кабель в водопроводной трубе 25-32мм, а назад в оставшемся проходе вывести кабель для уличного света в впритык к входу. После входа в дом будет стабилизаторы+щитовая, а после выхода в хоз.блоке щитовая уличного света, ворота, полив. Тоесть вопрос не будет какое-то эл.поле разрушающее создаваться на стыке притирок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 7 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2009 Если от своего учёта ко всем строениям какие имеются в наличии то можно и даже нужно. По практике лучше всего труба пластиковая .Железная хуже т.к. железная труба не безразмерная, а значит есть стыки .Если их не сварить или не поставить муфты то рано или поздно трубы сместятся и повредят изоляцию .Пластиковая труба лишена этих недостатков - выкладывай как хочешь. Самое главное : когда просовываеш кабель в трубу следить за тем чтобы НЕ ПОВРЕДИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ. Алюминиевый кабель с повреждённой изоляцией при доступе влаги разлогается в порошок. Якщо транспорт не їздить то можна і без труби/гофри. Температурний режим буде кращим. Але якщо закопувати то раджу лише мідь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
datsko Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 Якщо транспорт не їздить то можна і без труби/гофри. Температурний режим буде кращим. Але якщо закопувати то раджу лише мідь. А мідь моноліт, чи струну краще? Можете порекомендувати виробника і січення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 А мідь моноліт, чи струну краще? Можете порекомендувати виробника і січення? Кабель - только медный, тут и говорить не о чем! Сечение зависит от мощности(с запасом на перспективу), которую будут кушать Ваша усадьба. Кабель под землю всегда с защитой, мне эти советчики нравятся - "тепловой режим лучше".... если правильно выбрано сечение и производитель, дык причем тут тепловой режим? Вот ведь слова у чела выскакивают раньше, чем успевает подумать... Уж сколько раз просил - даете советы - думайте об ответственности! Да, так о деле - кабель ВВГнг - идеально, сообщайте мощность по ТУ, выберем нужное сечение и дам тел. нужного Вам человечка, что б фуфел не всучили "барыги от липистричества":shock: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 Кабель - только медный, тут и говорить не о чем! Сечение зависит от мощности(с запасом на перспективу), которую будут кушать Ваша усадьба. Кабель под землю всегда с защитой, мне эти советчики нравятся - "тепловой режим лучше".... если правильно выбрано сечение и производитель, дык причем тут тепловой режим? Протягуючи кабель, наприклад 4х25, через стальну трубу пошкодити його шансів більше ніж просто закопати. А стосовно теплового режиму - глянте довідник, якщо закопувати просто в землю то можливо підійде кабель меншого перерізу. Вот ведь слова у чела выскакивают раньше, чем успевает подумать... Уж сколько раз просил - даете советы - думайте об ответственности! Так отож. Да, так о деле - кабель ВВГнг - идеально, сообщайте мощность по ТУ, выберем нужное сечение и дам тел. нужного Вам человечка, что б фуфел не всучили "барыги от липистричества":shock: а лише Ваш "человечек" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 И я хочу почитать... Потом выкопаю все кабели, что проложил ранее и только воздушкой, только воздушкой... Где народ находит эти заветные слова, а? После своего автомата - как угодно , хоть под землей , хоть воздушкой . А вот ДО автоматов , со столбов , только воздушкой . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 После своего автомата - как угодно , хоть под землей , хоть воздушкой . А вот ДО автоматов , со столбов , только воздушкой . До автоматів - як написано в ТУ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
datsko Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 Спасибо Вам за консультации! Договорились с электриком, которому доверяю на практике! Завтра решаю все проблемы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
datsko Опубліковано: 10 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2009 Может кому понадобиться - купили кабель 4х4.0 в тройной огнестойкой изоляции турецкого производителя ф13мм. Медь монолит, электрик сказал что многожильный годится для переноски только. 18грн/м.пог в Новой Линии. Кабель подвода меняем полностью цельным куском от счетчика до стабилизаторов и автоматов. Старую трубу от водопровода оставили, через муфту присоединили новую такую же ф25мм. В дом ввели к внутренним автоматам, и в том же отверстии в фундаменте вывели к уличным автоматам в хоз.постройке (мол, зачем чужим в дом ходить). Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...