Народ помогите помозговать и решить загадку с Котлом Ferroli FEReasy C 24.

 

Уже не новый, лет 5-6 отходил.

Увы СО 2-ва года назад была разморожена, пришлось перекладывать трубы, и менять радиаторы, местами перебрали, треснутые ребра.

В котле менял ракушку насоса (пришлось покупать с насосом, отдельно фиг найдешь)

РБ тогда выжил, подкачал все ОК. Поскольку ввод был заморожен, систему пришлось набить пропиленглюколем для котлов (знаю, что не есть гуд, но ...) 2-ва отопительных сезона отходил, и все пришлось мыть СО, котел падал в аварию, обратка не прокачивалась.

Помыл пока без снятия обменника, отдельно почистил фильтр на обратке и промыл хорошенько систему водой, сливая через обратку рыжую хню.

 

Этой зимой заартачился, держит давление 2-3 недели и все в "0".

Уже все обыскал, На обменнике ничего не нашел, пробовал отсоеденять патрубок ГВС, не течет, потом психанул и закрыл ГВС по входу и выходу, чтобы исключить, что гавкнут биттермик между контурами.

 

Никаких подтеков на самой СО, на трубах на радиаторах не нашел, исключал даже радиаторы поочереди.

 

С РБ интересно, снял его полностью, накачал избыточное до 2,8, намылил патрубок со стороны котла, и зараза потихоньку пузырь надувается, но совсем немного (снял на телефон попробую потом закинуть видео), со стороны золотника все ОК. Воды с золотника нет.

 

За 3 недели РБ как был накачан на 1.5 атм, так и остался.

Ладно с РБ, он подгулявший.

Но я ничерта не понимаю куда сбрасывается давление.

Через аварийный клапан - нет, емкость под ним сухая, да и давление не растет при прогреве.

 

Насчет давления, интересно, бывает при прогреве вырастает до 2-х, бывает как вкопанный на 1.5.

 

Задача, куда девается вода из системы ????

 

Какие будут у кого мысли ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задача, куда девается вода из системы ????

Теплообменник проверьте , возможно дает течь в камеру сгорания. При работе горелки вода испаряется и уходит вместе с газами в трубу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплообменник проверьте , возможно дает течь в камеру сгорания. При работе горелки вода испаряется и уходит вместе с газами в трубу.

 

Согласен, но при опресовке избыточным до 2,8 на холодную, где-то бы вылезла зараза течь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чудес не бывает. :D

Проблема точно в котле?

Можно снять теплообменник, заглушить по одной дырке на ГВС и отопление, ТО в тазик с водой, в оставшиеся дырки поочередно воздух под давлением. Не будет пузырьков - тогда можно 100% на ТО не грешить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала исключите возможность утечек в системе. Накачайте рабочее давление и отсеките котел кранами. Если с системой все гуд, то давление упадет в котле, а в системе останется и при открывании кранов должно возрасти.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала исключите возможность утечек в системе. Накачайте рабочее давление и отсеките котел кранами. Если с системой все гуд, то давление упадет в котле, а в системе останется и при открывании кранов должно возрасти.

Вариант хороший для быстрых утечек, а ждать 3 недели пока упадет давление, или трубы померзнуть или я окоченею. :-)

Причем закономерность дурная это может быть и 2-3 недели, а последний раз за 5 дней тю-тю в ноль.

 

Добавлено через 4 минуты

Чудес не бывает. :D

Проблема точно в котле?

Можно снять теплообменник, заглушить по одной дырке на ГВС и отопление, ТО в тазик с водой, в оставшиеся дырки поочередно воздух под давлением. Не будет пузырьков - тогда можно 100% на ТО не грешить.

Теплообменник тот еще гений мысли, ну какому уму в голову пришли эти быстро съемные клипсы :-)

Впрочем все такие, резьба Помоему только на газовом, все остальное быстросъем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я чего себе еще нафантазировал.

РБ слегка подгулявший, причем в сторону золотника не травит, ну я не заметил точно.

Воздух давит на выходной патрубок, но чуток.

Предположим, что при равных давлениях, РБ особо не парит, но при расширении носителя, груша потихоньку сжимается и воздух через микродирку попадает в СО.

А интересно, может ли он сбросится вместе с жижей через автоматический развоздушиватель на ракушке насоса. Потеки небольшие там есть, но я считал, что еще от старых манипуляций.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах