Extruder Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 Подскажите, что это может быть? Особенно ощущается в ванной на втором этаже. Вода стала поступать выраженными фазами цикла - секунд 10 из крана не льется, потом импульс и т.д. Скважине лет пять, насос хороший (австрийский). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 надо описание всей системы водоснабжения, что где стоит. Пока похоже на автоматику, ГА, пропуск обратного клапана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P U M A Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 Подскажите, что это может быть? Особенно ощущается в ванной на втором этаже. Вода стала поступать выраженными фазами цикла - секунд 10 из крана не льется, потом импульс и т.д. Скважине лет пять, насос хороший (австрийский). Была аналогичная ситуация -забилась (песком,илом,осадком)мембрана в реле(автоматика) расширительного бака.Открутите релюшку,там увидете вроди 6 шурупов ,отвинтите их.Выньте мембрану и прочистите дырку в корпусе,соберите все обратно.И будет вам вода 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasas2008 Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 у меня такое было когда прохудилась груша в гидроаккумуляторе. насос работал импульсами при слабом открытии воды, если сильно открывал краны, а лучше два крана, то вода шла без импульсов. Но насос работал без остановки. вопрос решился заменой груши в ГА. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 Было недавно похожая проблема с насосом Grundfus. В итоге выключался все чаще и чаще пока не пришлось нести в сервис. Оказалось заилилась гидравлическая часть насоса и он заклинивал. Почистили и все заработало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Подскажите, что это может быть? Особенно ощущается в ванной на втором этаже. Вода стала поступать выраженными фазами цикла - секунд 10 из крана не льется, потом импульс и т.д. Скважине лет пять, насос хороший (австрийский). У вас проблема с гидро баком 100 проц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...