Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Батареи сверху горячие снизу холодные. Однотрубная СО

Андрей_Полтава

Рекомендовані повідомлення

циркуляция будет идти как бы это выразится - хаотично

Здесь есть два фактора. Первый плюс. Общая длина труб подачи обратки сокращается в разы, а это немаловажно, так как сопротивление будет иным.

 

Второй фактор, что более горячая и несколько охлажденная вода будут смешиваться прямо в трубе подачи обратки. Этот процесс не очень представляю, по этому думаю, что только эксперимент может доказать правоту какого то из подключений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.. думаю, что только эксперимент может доказать правоту какого то из подключений.

Ну и без нас с вами ктото видимо озаботился подобным и вывел определенные цифры )

articles-heat-0-3-podkl.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и без нас с вами ктото видимо

 

Так и здесь нет такого типа подключения... видать это наш доморощенный вариант. А буржуи до такого не додумались.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так и здесь нет такого типа подключения... видать это наш доморощенный вариант. А буржуи до такого не додумались.

Так я же вам говорю что процессы происходящие в батарее не зависят от того к одной трубе подключены оба ввода/вывода или к двум.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не зависят от того к одной трубе подключены оба ввода/вывода или к двум.

 

Я с этим не соглашался. Мы пришли к выводу, что при самотеке разница температур на батарее будет несколько градусов, когда при подаче через батарею ее или вообще не будет или будет очень мизерная. Насколько это критично не знаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

видать это наш доморощенный вариант.

Хуже это или лучше можно проверить только экспериментально.

Таки да. :D

1659661114_.jpg.f3789a1dd6a2ad5409ed0b4bbfc3d6d5.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Практически - краниками на обратке радиаторов. .:D :beer:

 

Если я правильно понял, 2 однотрубных контура (на каждый этаж). Их только между собой можно балансировать.

 

Upd: Уже понял, что фигню сказал. Не обращайте внимания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При ЕЦ желательно иметь возможность балансировки веток между собой, особенно когда сильно отличаются по сопротивлению.

При ПЦ достаточно балансировки радиаторов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На картинках правильно, а вот у меня дома не правильный радиатор. Стальной, ТИП 22 два метра, низ-низ.

Че хочет показывает.

 

Это Вы иронизируете, или правда, показанная ситуация ненормальна?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это Вы иронизируете, или правда, показанная ситуация ненормальна?

Я просто констатирую факт. Меня такая ненормальная систуация устраивает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я просто констатирую факт. Меня такая ненормальная систуация устраивает.

 

Ок, переформулирую: должно быть иначе?

 

У меня тоже стальные радиаторы, нижнее подключение, и тоже наблюдается подобная ситуация. Я думал, это нормально.

 

Если такая ситуация в теории исправляется, то опишите, плз, как.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думал, это нормально.

Если такая ситуация в теории исправляется, то опишите, плз, как.

Не берите Вы так близко к сердцу.

На 80 % я прикалываюсь.

Если у Вас в Вашем доме тепло, значит все у Вас работает НОРМАЛЬНО.

 

А сегодняшние морозы отличный тест для любой системы отопления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не берите Вы так близко к сердцу.

На 80 % я прикалываюсь.

Если у Вас в Вашем доме тепло, значит все у Вас работает НОРМАЛЬНО.

Ок, спасибо. Закрыли тему.

 

А сегодняшние морозы отличный тест для любой системы отопления.

 

Сегодняшний мороз показал, что чем холоднее на улице, тем жарче в доме. Как указать шибко умному погодозависимому конденсационнику, что у меня не боярские хоромы, а скромный домик?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодняшний мороз показал, что чем холоднее на улице, тем жарче в доме. Как указать шибко умному погодозависимому конденсационнику, что у меня не боярские хоромы, а скромный домик?

Это называется "настройка температурного графика". Нужно пимпочки покрутить и сюрпочки настроить.

Какой котел. автоматика и.т.д?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это называется "настройка температурного графика". Нужно пимпочки покрутить и сюрпочки настроить.

Какой котел. автоматика и.т.д?

Vaillant VK Int 306 + Calormatic VRC470 + VR61

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Vaillant VK Int 306 + Calormatic VRC470 + VR61

1. Если 470 стоит в котельной, а в ней холодно, вот он и пытается ее нагреть.

2. Сильно завышена кривая.

3. Пишите в личку Сане "Теплотехнику", это его хлеб. Он и себе денег заработает и Вам все правильно настроит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...