Андрей_Полтава Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Самостоятельно спроектировал и спаял однотрубную систему отопления для своего дома. Дом два этажа + цокольный этаж (пока не отапливается) Отапливаемая площадь примерно 180 м2. Два отдельных контура на первый и второй этаж труба ПП 32, батареи подключены 20 трубой. Гидрострелка, насосы. Столкнулся с тем что батареи прогреваются плохо. Верх батареи горячий а низ еле теплый. Предполагаю что снижена циркуляция в батареях в связи с установкой обычных кранов для отопления. Как оказалось в этих кранах сильно заужено сечение. Поможет ли замена на обычные шаровые краны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Столкнулся с тем что батареи прогреваются плохо. Верх батареи горячий а низ еле теплый. Предполагаю что снижена циркуляция в батареях в связи с установкой обычных кранов для отопления. Как оказалось в этих кранах сильно заужено сечение. Поможет ли замена на обычные шаровые краны? Для дома который не отапливается а лиш временная протопка, такая ситуация ещё ничего не значит что у вас плохая циркуляция,в начале обогрева так и должно быть так как радиатор отдаёт тепло в дом,когда дом прогреется тогда и радиатор больше прогреется. С заменой кранов пока не спешите! Когда дом прогреется и разница температур между верхом и низом радиатора будет больше 20*С то тогда нада будет обратить внимание на насос ну а затем уже и на краны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexsWorld Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 У меня немного другая система, отличная от вашей. Я поставил насос, сделай байпас, на прогон воды, температура в батареях значительно увеличилась. получилось примерно как на картинке Или смотрите тут - www.stroim-2014.ru/vidy-otopleniya-chastnogo-doma/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей_Полтава Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Для дома который не отапливается... Вы меня не правильно поняли - не отапливается цокольный этаж. Первый и второй этаж отапливаются непрерывно всю зиму. Мы там живем и делаем внутренние работы. Мне кажется что газа мы тратим больше чем нужно из за плохой теплоотдачи батарей. Котел показывает разницу между подачей и обраткой всего 10 градусов т.е. тепло отдается очень плохо. Те краны которые стоят уже очень узкое место системы (см. фото) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Котел показывает разницу между подачей и обраткой всего 10 градусов т.е. тепло отдается очень плохо а на подаче держите 70С или 40С ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей_Полтава Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 а на подаче держите 70С или 40С ? Подача 75С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Т.е. обратка 65? Попробуйте насосы на минимальную скорость. Чего там по балансировке системы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей_Полтава Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Т.е. обратка 65? Попробуйте насосы на минимальную скорость. Чего там по балансировке системы? По идее уменьшение скорости циркуляции только ухудшит ситуацию. Но ради эксперимента попробую. Балансировка? Не слышал Теоретически балансируется сама по себе за счет наличия гидравлического разделителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 . Балансировка? Не слышал Теоретически балансируется сама по себе за счет наличия гидравлического разделителя. Практически - краниками на обратке радиаторов. .:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей_Полтава Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Практически - краниками на обратке радиаторов. .:D Я в этом деле делетант. Прошу по конкретнее. Прикрутить обратку радиаторов чтоб еще хуже вытекало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Прикрутить обратку радиаторов чтоб еще хуже вытекало? Радиаторы все одинаково нагреваются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей_Полтава Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Радиаторы все одинаково нагреваются? Да. Оба этажа одинаково Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Да. Оба этажа одинаково Те которые на одной ветке сидят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей_Полтава Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Те которые на одной ветке сидят? На каждый этаж своя ветка и насос, батареи греются одинаково. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Сбросьте скорость насосов, отпишитесь. Щас убегать надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Не вышла у Вас ленинградка, диаметры малы. Идеальный пример (ЗАЖАТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ). Без переделки работать не будет. Проще всего переделать на попутку. При этом вся объвязка лишняя. Котлового насоса вполне хватает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей_Полтава Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Не вышла у Вас ленинградка, диаметры малы. Идеальный пример (ЗАЖАТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ). Без переделки работать не будет. Проще всего переделать на попутку. При этом вся объвязка лишняя. Котлового насоса вполне хватает. Стояки малы по диаметру (32) или подключение батарей (20)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Стояки малы по диаметру или подключение батарей? Стояки и лежаки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.Kruk Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Стояки и лежаки. Да и подключения радиаторов не "огромны" для однотрубки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей_Полтава Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Стояки и лежаки. Длина лежаков со стояками примерно 45-50 метров. Диаметр трубы 32. Вода уходит горячая (75С) и приходит горячая (65С). Тепло просто не отдается в нужной степени. Почему вся система зажата? Зажаты сами батареи. Кстати при включении котла подача и обратка прогреваются мгновенно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.Kruk Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Длина лежаков со стояками примерно 45-50 метров. Диаметр трубы 32. Вода уходит горячая (75С) и приходит горячая (65С). Тепло просто не отдается в нужной степени. Почему вся система зажата? Зажаты сами батареи. Теплоносителю проще пройти по трубе, минуя радиаторы. Однотрубка делается с разных диаметров с уменьшением "обратки". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей_Полтава Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Теплоносителю проще пройти по трубе, минуя радиаторы. Однотрубка делается с разных диаметров с уменьшением "обратки". Вы наверное имеете в виду инерционную систему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.Kruk Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Вы наверное имеете в виду инерционную систему? И для циркуляции с насосом не мешает на магистрали увеличить скорость/добавить сопротивление "лежаков". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Водичка течет не так как Вы хотите, а как ей проще. А проще ей мимо радиаторов. Почему: в инете поиском наберите "зажатая система отопления". От себя добавлю: Вы злосный нарушитель закона Бернули!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 ...Поможет ли замена на обычные шаровые краны? Попробуйте хотя бы на одном радиаторе и увидите .... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...