резервное питание - соединение N и PE

balex22

Рекомендовані повідомлення

Помогите прояснить схему подключения резервного питания.

Похожие темы просмотрел, но уверенного ответа на свой вопрос не нашел.

 

Имеем,

схема заземления ТТ

ввод 3ф + N от столба через 16А/30мА дифавтомат

ввод от генератора 5 кВт, запуск ручной, остановка ручная

 

В доме планирую собрать такую схему для подключения резервного питания

(см прикрепленную картинку)

При работе от внешней сети (от счетчика) N и PE разделены, имеем схему заземления ТТ

При переключении на генератор N и PE соединены.

 

Вопрос,

1 - можно ли так соединять PE и N при работе от генератора?

(если не соединить, то, вроде, котел может не работать)

2 - есть ли какие-то грубые ошибки?

 

Уверен, что многие решали подобную задачу.

Поделитесь опытом, пожалуйста

NPE.thumb.jpg.af95e6b244241e8a0d3e636deb57cd76.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все ответы на подобные вопросы даны и не один раз... Вы их можете найти в теме Солара и Далета.

Удачи! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, Шарманщик.

К сожалению, в темах созданных Serg-Solar и Dalet не нашел ответа на свой вопрос.

Возможно, просто не заметил. Если есть ссылка, поделитесь плз.

 

Все еще надеюсь, что кто-то сможет дать прямой ответ в этой теме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в темах созданных Serg-Solar и Dalet не нашел ответа на свой вопрос.

Возможно, просто не заметил. Если есть ссылка, поделитесь плз.

 

Все еще надеюсь, что кто-то сможет дать прямой ответ в этой теме.

 

Приведу такую аналогию - взгляд гроссмейстера и хорошего игрока на одну и ту же шахматную позицию часто разный только потому, что гроссмейстер сразу видит, что будет через 10 ходов…

Так и в вашем случае – через некоторое число переключений возможно подгорание ноля – N и после этого возможно гуляние напряжения после переключателя… об этом Serg-Solar и Dalet говорят постоянно в любых темах, например, недавно

Так же в мощных схемах полуавтоматическом управлении генератором вообще не предусмотрено коммутации ноля.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, petrycho

 

Пересмотрел много разных тем, на разных форумах...

Результат - при переключении ввода с внешней сети на генератор рвать N надо.

Надо ли в случае питания от генератора объединять N и РЕ - еще разбираюсь...

 

Вот такие пирожки с котятами...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо ли в случае питания от генератора объединять N и РЕ - еще разбираюсь...

Можно и без фазировки, если котел и ИБП компьютера воспримут такое нафазированное напряжение.

Глухо объединять N и PE нежелательно, можно через резистор 3-5 Ом или через лампочку.

Получится т.н. "виртуальный ноль".

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу соединения N и РЕ. На текущий момент в своем проекте соединять не буду.

Если котел требует "ноля" то советуют разделительный трансформатор с заземлением одного вывода вторичной обмотки.

 

Это результат моего перелопачивания разных форумов...

Змінено користувачем balex22
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так же в мощных схемах полуавтоматическом управлении генератором вообще не предусмотрено коммутации ноля.

и это правильно, даже если там будут на контакте доли Ома - уже будут проблемы.

на русских форумов намного больше информации чем на нашем.

там и народу больше..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу соединения N и РЕ. На текущий момент в своем проекте соединять не буду.

Если котел требует "ноля" то советуют разделительный трансформатор с заземлением одного вывода вторичной обмотки.

Это результат моего перелопачивания разных форумов...

Смысла в разделительном трансформаторе не вижу - он просто будет дублировать обмотку генератора, которую можно занулить с тем же успехом.

А вот в ИБП топологии он-лайн смысл прямой - во-первых, он позволит обходиться без генератора достаточно большое время - от нескольких часов до суток и более - в зависимости от емкости АКБ.

Во-вторых, это оптимальный стабилизатор и лучшая защита электроники котла - как при работе от сети, так и от генератора. Он правит не только напряжение, но и форму синусоиды, что для китайских генераторов с AVR просто необходимо.

Змінено користувачем engeneer
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах