axon Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Подскажите правильно ли собран узел с этой гребенкой luxor. Ситуация такая: весь пол(теплый) всего 60м2, на четыре контура, контуры не более 70м трубы, плюс 3 батареи на комнаты. тоже стоит гребенка. Вопрос в том что пол, по моему мнению, недостаточно теплый, котел стоит на 50 градусов, батареи горячие а пол, я не могу сказать что он холодный но он недостаточно и теплый. В СУ где самый короткий контур он теплый а в зале меньше. Может стоит как то переделать подачу и обратку на гребенке, например подачу слева внизу, а обратку вниз справа, и перекрыть шариковый кран в низу??? насос качает в верх Очень нужен дельный совет. За ранее благодарен Вот схема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 В доме холодно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 .... недостаточно теплый, ... Может стоит как то переделать подачу и обратку на гребенке, На ТГ поставьте большую температуру и поиграйтесь с балансировочным краником. Собрано все правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
axon Опубліковано: 5 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 На ТГ поставьте большую температуру и поиграйтесь с балансировочным краником. Собрано все правильно. ставил а кран сверху? В доме тепло, не могу сказать что холодно, и пол там где нет труб намного холоднее, но у многих моих знакомых он аж теплый, начал присматриваться на гребенки и у всех сделано что насос качает прямо в пол, а в этой схеме, горячей воде легче уйти в обратку не так ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 ставил а кран сверху? В доме тепло, не могу сказать что холодно, и пол там где нет труб намного холоднее, но у многих моих знакомых он аж теплый, начал присматриваться на гребенки и у всех сделано что насос качает прямо в пол, а в этой схеме, горячей воде легче уйти в обратку не так ли? Ваши знакомые получили горячий теплый пол. Нормально работающий теплый пол: это когда при -22 на улице, заказчик ходит в трусах по дому, трогает пол и думает, а почему пол не такой теплый. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
axon Опубліковано: 5 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Ваши знакомые получили горячий теплый пол. Нормально работающий теплый пол: это когда при -22 на улице, заказчик ходит в трусах по дому, трогает пол и думает, а почему пол не такой теплый. осталось подождать -22 и проверить ..., Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 осталось подождать -22 и проверить ..., Это вариант. Но правильней не рисковать и посчитать полы до их укладки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 а кран сверху? Эти краники для замены насоса, чтоб не завоздушить контура, поэтому должны быть открыты всегда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 ставил а кран сверху? Откройте для начала на 2-3 оборота. ТП штука очень инерционная, посему после всяких манипуляций (кручений) результата ждать долго. В общем "играться" можно несколько дней. в этой схеме, горячей воде легче уйти в обратку не так ли? Так вот этот краник и не позволяет уйти всей воде в обратку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Шоб не путать ТСа. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Мне что-то кажется, что термоголовка на обратке должна стоять ИМХО. А лучше схему из инструкции глянуть А кто подскажет, где колба прикреплена, что температуру меряет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Зонд сверху над насосом, за градусником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
axon Опубліковано: 6 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 Так вот этот краник и не позволяет уйти всей воде в обратку да, но если его прикрыть, то холодная будет хуже уходить в обратку а горячая хуже приходить в гребенку??? Добавлено через 4 минуты Мне что-то кажется, что термоголовка на обратке должна стоять ИМХО. А лучше схему из инструкции глянуть А кто подскажет, где колба прикреплена, что температуру меряет? Инструкции к ним нет, не могу нигде найти, на всех сайтах термоголовка стоит по разному. Я тоже думаю что она должна стоять в верху. зачем тот кран крутить? Добавлено через 26 минут Так все-таки может стоит как то переделать подачу и обратку на гребенке, например подачу слева внизу, а обратку вниз справа, и перекрыть шариковый кран слева внизу??? насос качает в верх и вся горячая вода будет идти в пол, или это неправильная схема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 Так все-таки может стоит как то переделать подачу и обратку на гребенке, Подача слева, обратка справа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 да, но если его прикрыть, то холодная будет хуже уходить в обратку а горячая хуже приходить в гребенку??? Пральна. :D Если кран полностью закрыть, то циркуляции будет только в контурах ТП, без поступления горячей воды, при полностью открытом - большая часть горячего теплоносителя будет вылетать в обратку, меньшая часть в ТП. Вот и нужно это все дело сбалансировать, найти требуемое положение. Сколько показывают расходомеры и термометр? Байпас между гребенками теплый/горячий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
axon Опубліковано: 6 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 naupv, Вот и я так хочу переделать, только у меня так с байпасом не получиться, или он мне (или вообще) не нужен, какая его роль? Чтобы насос не спалить? Добавлено через 5 минут SON, А зачем вообще такую гребенку делать, чтобы что-то в ней балансировать, я хотел просто купить и забыть, а выходит теперь должен сам во всем разбираться и что-то переделывать. расходомеры показываю 1, а самый короткий контур 1,3. Котел стоит на 45 градусов, на гребенке 30 Байпас теплый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 или он мне (или вообще) не нужен, Если сервоприводы не планируете, то он нужен как зайцу красный свет. расходомеры показываю 1, а самый короткий контур 1,3. Желательно от балансировать равные протоки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
axon Опубліковано: 6 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 naupv, так чем отбалансировать? не понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 naupv, так чем отбалансировать? не понял Расходомерами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 А зачем вообще такую гребенку делать, чтобы что-то в ней балансировать, Любой узел подмеса нужно настраивать, это не стиральная машина, купил, поставил и фсё. расходомеры показываю 1, Котел стоит на 45 градусов, на гребенке 30 Байпас теплый. Добавьте (покрутите) на расходомерах до 2-2,5 , ТГ откройте полностью, краник пр. в среднее положение. При 30 гр на подаче в пол он будет просто не холодный. Байпас можно заглушить, в Вашем случае он не нужен. Найдите разницу между своим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 А зачем вообще такую гребенку делать, чтобы что-то в ней балансировать, я хотел просто купить и забыть Ну тогда пожалуй так, просто и надежно. Знай себе подойди и выстави нужную (желаемую) температуру пола. А то тут насоветуют "закрути, подкрути,открути..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 Всего- то делов : подкрутить один краник на обратке. А полемики развели на диссертацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Всего- то делов : подкрутить один краник на обратке. А полемики развели на диссертацию. Ну-ну... Производитель, как всегда дурак и зачем делать "дырки" в коллекторе на дюйм??? Щяса мы его заставим работать с помощью молотка и той мамы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Ну конечно. Отак громко сказать и уйти с гордо поднятой головой- это очень профессионально. Говорить- это у нас профессия такая. Производитель не дурак. Просто советы у нас давать все профессионалы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 и расходомеры, выкинуть, я-ж когда-то сталкивался на аналогичном коллекторе с этой проблемой, выкладывал фото этих ушлёпков китайской матери... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...