sovtube Опубліковано: 3 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2014 Имеется Котел Wolf GG-2E-S 2007 года выпуска . Купил дом, в нем этот котел . Сервис походу никогда не делался , перед сезоном был вызван мастер, кот. сделал ТО ( поверхностное ) В процессе эксплуатациии вылез бок . Вода в ГВС не горячая ( мягко говоря некомфортно купаться ) . От котла то точки 8 метров. ГВС за 20 мин до купания выставляется с 4 до 8 ( всего 9 делений ). Включается только горячий кран . Причем стекает секунд 20 холодная , потом идет теплая с котла . Если закрыть смеситель ( не всегда но помогает ) и открыть через 15 сек то идет реально горячая вода ( градусов 50-55 ) Так бывает изредка... Буду благодарен за советы Инет перерыл - по данному модели практически никакой инфы от пользователей котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima75230 Опубліковано: 4 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2014 Имеется Котел Wolf GG-2E-S 2007 года выпуска . Купил дом, в нем этот котел . Сервис походу никогда не делался , перед сезоном был вызван мастер, кот. сделал ТО ( поверхностное ) В процессе эксплуатациии вылез бок . Вода в ГВС не горячая ( мягко говоря некомфортно купаться ) . От котла то точки 8 метров. ГВС за 20 мин до купания выставляется с 4 до 8 ( всего 9 делений ). Включается только горячий кран . Причем стекает секунд 20 холодная , потом идет теплая с котла . Если закрыть смеситель ( не всегда но помогает ) и открыть через 15 сек то идет реально горячая вода ( градусов 50-55 ) Так бывает изредка... Буду благодарен за советы Инет перерыл - по данному модели практически никакой инфы от пользователей котла А если пустить горячую воду слабым напором (тонкой струйкой), то какой температуры течет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2014 Все смахивает на забитый вторичный теплообменник со стороны отопительного контура. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sovtube Опубліковано: 4 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2014 А если пустить горячую воду слабым напором (тонкой струйкой), то какой температуры течет? Умеренно слабым напором немного горячее. Немного обновления... Утром и после 11 вечера течет реально горячая вода. Имеет ли значение напор в городской водопроводной сети ? Добавлено через 56 секунд Все смахивает на забитый вторичный теплообменник со стороны отопительного контура. Только техник может это почистить ? это уже наверна после отопительного сезона... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Только техник может это почистить ? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1496783&postcount=1100 Но не нужно спешить с выводами. возможен вариант переустановки сервисантами горелки на более низкую мощность, по требованию газовщиков. В общем нужно мерить давление на горелке, а уж потом лезть во внутренности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sovtube Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Также есть проблема потихоньку падает давление в системе . 10 дней после перезапуска давление было 1.9 . Сегодня уже 1.6 . Летом были течи в системе . Были устранены . Все трубы зашиты в стены , т.к что нельзя исключать маленькой утечки . Ежедневно обследую все стены изнутри и снаружи - каких-либо мокрых пятен не обнаружено . Что можеть еще быть что падает давление кроме утечек в системе ? Слив воды с системы закрыт плотно . Котел двухконтурный настенный . Если я правильно понимаю при постоянно работающем котле и стабильной температуре давление в закрытой системе не должно падать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Также есть проблема Перекройте краны под котлом. Слейте с котла воду, автонасос с манометром подключите к расширительному баку котла, замеряйте давление воздуха (НА ПУСТОМ! баке), должно быть в пределах 1,5. Если все в порядке, не открывайте краны под котлом, ищите гидравлический опрессовщик, подключайте к любому радиатору через заглушку снизу. Закачайте 6-8 Атм, ищите утечку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sovtube Опубліковано: 19 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 Подскажите кто в Украине занимается запчастями на Wolf ? Нужно заменить мембрану трехходового клапана ( или датчик протока воды с мемьраной ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...