uteplis Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Спасибо за ответ. Какое сечение должно быть у контррейки??? Свободное движение воздуха(конвективное) начинается от 25мм, отсюда и выбор сечения, не менее 30мм. Добавлено через 1 минуту Объясните мне почему нельзя гидробарьер, для междуэтажного пространства? и как ваша супердифузная мембрана справиться не дай бог с перевернутым ведром воды когда хозяйка решила полы помыть. Пиндец соседям снизу(шутка), никакая пленка не поможет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p-pavel Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 и как ваша супердифузная мембрана справиться не дай бог с перевернутым ведром воды когда хозяйка решила полы помыть. Какой выход для междуэтажного перекрытия??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Какой выход для междуэтажного перекрытия??? с двух сторон обычная клеенка! 100 микрон хватит за глаза! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p-pavel Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 с двух сторон обычная клеенка! А не будет ли влага собираться в вате??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 А не будет ли влага собираться в вате??? нет <www.stroimdom.com.ua> Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
size Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Сайз ты прикалист, скинул правельные варианты и не смог увидеть "свою" ошибку. На первом фото указана мембрана - не гидроизоляция! НА втором гидроизоляция с указанием 4-2 см между утеплителем! Добавлено через 3 минуты нужен вентзазор между утеплителем и осб, странно что пока влаги нет видно из-за пока нулевой температуры!, но она может быть со стороны осб и пенопласта! (ссылка устарела) Добрый день. Меняю пароизоляцию на полиетилен - и все гуд!!!! теплорасчет.рф/?rid=20140115004453omxKKrk Да и еще, когда перекладывал вату в перекрытии заметил, что гидроизоляция у меня в мелкую перфорацию. Как мне объяснили, это для того, что бы вода стекала, а пар проходил.!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тех. специалист ISOVER Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Объясните мне почему нельзя гидробарьер, для междуэтажного пространства? и как ваша супердифузная мембрана справиться не дай бог с перевернутым ведром воды когда хозяйка решила полы помыть. пс. не заметил вы указали для чердака, а для межэтажного достаточно в 150 мм утеплителя, как функция шумоизоляции и с двух сторон обычная клеенка! День добрый! Избавиться от шума позволяет не отдельный материал (тепло-звуко изоляция), а конструкция в целом, выполненная из материалов разной структуры, плотности и демпфирующей способности. На пример: -паркет -сплошной настил (основание) -воздушная подушка, образованная рейкой 50*40 -демпфирующая прокладка, расположенная между рейкой и лагой -пленка -изоляционный материал 150 мм, смонтированный между лагами -пленка -демпфирующая прокладка, расположенная между лагой и подвесом подсистемы подвесного потолка. -воздушная подушка, образованная подсистемой подвесного потолка -гипсокартон Данная конструкция при качественном монтаже способна задержать примерно 55-60 дБ воздушного шума. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 24 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2014 Самое частое заблуждение и главная ошибка-простой подход к вопросу звукоизоляции. Это дело комплексное! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
size Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 нужен вентзазор между утеплителем и осб, странно что пока влаги нет видно из-за пока нулевой температуры!, но она может быть со стороны осб и пенопласта! (ссылка устарела) Вчера "вскрыл" пароизоляцию и убрал утеплитель в стене - все гуд, сухо! На улице - 17* на втором этаже +15* Как я уже писал выше, затягиваю, потихоньку, все клеёнкой..... Там где клеёнка - тоже все гуд... Да к стати, применение клеёнки помогло найти огрехи строителей. Там где утеплитель лежал не правильно (не плотно, щели, не в разбежку) на клеёнке, пятнами, выступил конденсат со стороны комнаты... Вскрыл, устранил проблему - на утро все гуд, пятен конденсата нет. Теперь перед затягиванием клеенкой, проверяю весь утеплитель - гемор, но спать буду спокойнее!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Актуальный вопрос был поднят.Но теперь не врубаюсь ? куда будет уходить из комнаты воздух ведь пароизоляция для этого и нада была(что бы пропустить ) а небудет ли он скапливаться на клеенке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roracotta Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Актуальный вопрос был поднят.Но теперь не врубаюсь ? куда будет уходить из комнаты воздух ведь пароизоляция для этого и нада была(что бы пропустить ) а небудет ли он скапливаться на клеенке? Зачем из комнаты воздух должен уходить??? И второе,Вы не понимаете физику парциального давления.Сфигали конденсат будет оседать на клеенке? Откуда он там возмется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 А зачем тогда перед ватой ложить паробарьер? Я допускаю что возможно при прохождению через вату малого количества воздуха и образование конденсата на пленке (пар через нее не пройдет). Да по физике было 3, для этого и форум читаю и спрашиваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roracotta Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 А зачем тогда перед ватой ложить паробарьер? Я допускаю что возможно при прохождению через вату малого количества воздуха и образование конденсата на пленке (пар через нее не пройдет). Да по физике было 3, для этого и форум читаю и спрашиваю. Еще раз предлагаю вам подумать. С чего вдруг воздуху изнутри помещения надо стремится к пароизоляции? Что его туда толкает? Без паробарьера понятно. А спаробарьером-то чего? Зайдите в Вику и наберите "Парциальное давление". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 А зачем тогда перед ватой ложить паробарьер? www.youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo&feature=related 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
size Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 www.youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo&feature=related отличная ссылка. информативно и предложены варианты решения вопроса... спс Добавлено через 4 минуты Актуальный вопрос был поднят.Но теперь не врубаюсь ? куда будет уходить из комнаты воздух ведь пароизоляция для этого и нада была(что бы пропустить ) а небудет ли он скапливаться на клеенке? для того, что бы пар не оседал на пленке и в комнатах всегда был свежий воздух я сделаю вент канал под потолком, в каждой комнате (вентиляцию выведу на чердак, он у меня не отапливаемый и хорошо проветривается). А пока просто ставлю окна на микро проветривание и все.... пока все гуд! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berizka_00 Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 Пирог до боли прост Последовательность из комнаты в сторону чердака. Вариант 1. Простой -гипсокартон; -подсистема (деревянный брус или металлические профиля); -пароизоляция (места пристрела, стыки и места примыканий проклеены лентой К2 или аналогом) -250 мм теплоизоляции, плотно зафиксированной между балками, уложенной с разбежкой швов (плотно - ширина теплоизоляции на 1 - 2 см больше пространства между балок) -супердиффузионная мембрана (ни в коем случае не гидробарьер) -контррейка (прижимает мембрану и образовывает зазор между пленкой и доской пола) -черновой пол или мостики перехода Вариант 2. немного сложней, но эффективней -гипсокартон -подсистема (металлические профиля) -пароизоляция (места пристрела, стыки и места примыканий проклеены лентой К2 или аналогом) -дополнительный каркас из бруса 50мм*50мм, устроенный поперек балок, с шагом 600 мм -50 мм теплоизоляции, плотно зафиксированной между брусом -250 мм теплоизоляции, плотно зафиксированной между балками, уложенной с разбежкой швов (плотно - ширина теплоизоляции на 1 - 2 см больше пространства между балок) -супердиффузионная мембрана (ни в коем случае не гидробарьер) -контррейка (прижимает мембрану и образует зазор между пленкой и доской пола) -черновой пол или мостики перехода Успехов в начинаниях Подскажите еще, пожалуйста, зазор между утеплителем и супердиффузионной мембраной нужен или можно паковать вату впритык к мембране? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 Подскажите еще, пожалуйста, зазор между утеплителем и супердиффузионной мембраной нужен или можно паковать вату впритык к мембране? Только впритык. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p-pavel Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 места пристрела, стыки и места примыканий проклеены лентой К2 или аналогом Вот нашел у нас в продаже такую ленту mustang-tape.com/ctproduct/16.html Подойдет ли такая лента для проклейки стыков пароизоляции??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 Вот нашел у нас в продаже такую ленту mustang-tape.com/ctproduct/16.html Подойдет ли такая лента для проклейки стыков пароизоляции??? Это что-то типа скотча, а должна быть двусторонняя лента Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p-pavel Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 Это что-то типа скотча, а должна быть двусторонняя лента А зачем нам две клеящиеся стороны??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 А зачем нам две клеящиеся стороны??? Исходя из вашей точки зрения - гидробарьер можно вообще не склеивать, он все равно идет внахлест, а паробарьер - скотчем - там все равно пленка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 А зачем тогда перед ватой ложить паробарьер? Я допускаю что возможно при прохождению через вату малого количества воздуха и образование конденсата на пленке (пар через нее не пройдет). Да по физике было 3, для этого и форум читаю и спрашиваю. Паробарьер ложится, чтобы сэкономить на толщине утеплителя. Мое мнение, при свободном выходе пара из толщи утеплителя и достаточно большой толщине паропроницаемого утеплителя,( например 500мм) уложенного многослойно или бесстыков точка россы "размажеться" по массиву, а инфильтрация водяного пара не принесет вреда теплоизоляционным св-вам утеплителя. Когда же мы зажимаем утеплитель в рамки конкретного размера, необходимо создать для него идеальные условия для работы. Вот тут-то и вступает в игру его величество ПАРОБАРЬЕР. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roracotta Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 Паробарьер ложится, чтобы сэкономить на толщине утеплителя. Мое мнение, при свободном выходе пара из толщи утеплителя и достаточно большой толщине паропроницаемого утеплителя,( например 500мм) уложенного многослойно или бесстыков точка россы "размажеться" по массиву, а инфильтрация водяного пара не принесет вреда теплоизоляционным св-вам утеплителя. Когда же мы зажимаем утеплитель в рамки конкретного размера, необходимо создать для него идеальные условия для работы. Вот тут-то и вступает в игру его величество ПАРОБАРЬЕР. Не соглашусь с вышесказанным. Какой бы не была толщина утеплителя,при достаточном количестве пара,проникающего из помещения в утеплитель,все-равно на каком-то определенном участке(толщине)утеплителя,пар упрется в "точку росы" и при достаточном его количестве(а в условии задачи у нас отсутствует паробарьер) ,он запросто может выпасть в конденсат.Насыщение утеплителя паром произойдет в любом случае. А в случае особой толщины утеплителя так и вообще почти наверняка, ибо при такой его толщине ,пару будет тяжело "проветриваться" и испаряться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Я знаю азы и правила. Мое мнение основано на понимании процесса, но оно, подчеркну, субъективно. Конденсации избежать не получится, при любой влажности, вопрос стоит только в количестве этого самого конденсата. Массив утеплителя неоднороден и т. россы "расмажется" по толщине. Опять же имеется ввиду материал утеплителя , подходящего для утепления без пароизоляции. Если это будет стекловата плотностью 8кг/м.куб, то беда, если плотностью 50кг/м.куб, то конденсат не причинит ей вреда, а свободный выход влаги из массива утеплителя обеспечит ее нормальное функционирование. Опять же имеется ввиду материал с высокой паропропускной способностью. Имея этот набор "опций" (плотность и всокая паропроницаемость)можно гарантировать отличный результат. При применении же целлюлозных утеплителей, как на основе вторичной, так и первичной целлюлозы,вопрос опасности конденсации не стоит вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тех. специалист ISOVER Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Вот нашел у нас в продаже такую ленту mustang-tape.com/ctproduct/16.html Подойдет ли такая лента для проклейки стыков пароизоляции??? Вполне, главное, чтобы она обладала высокой адгезией к полимерным материалам. Что касается применения паробарьера и плотности, паропропускной способности и других теплотехнических и физических свойств минераловатных утеплителей. Пароизоляция необходима, и это правило, которое даже не обговаривается. Зачем? Вот простой пример: -мансарда утеплена по скатам в 250 мм. -пароизоляции нет -температура внутри + 22 -температура снаружи - 10 -точка росы образовывается в толще теплоизоляции ближе к наружной стороне -в месте точки росы выпадает конденсат -под воздействием минусовой температуры конденсат преобразовывается в лед Что мы имеем - лед в толще теплоизоляции, и вопрос - работает ли теплоизоляционный материал? Вывод таков - применяя минераловатную теплоизоляцию, необходимо защищать её как снаружи (супердиффузионная мембрана), так и изнутри (паробарьер), с обязательной проклейкой швов примыканий и мест пристрела. Как-то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення