Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

протекает обвязка котла

_wqwa

Рекомендовані повідомлення

У меня конденсационный котел и обвязка медными трубами.

Решив нае... обмануть систему, и заговор сантехников, паял обвязку сам (не без консультаций, правда).

Всё бы хорошо, систему запустил, но сегодня обнаружил прокапывание в двух местах.

 

В одном из них капает примерно 2 капли в минуту -- некачественное паяное соединение; в другом тоже небольшая протечка, предположительно такая же (находится в таком месте, что капли считать не получается).

 

Воляные полы рехау раутерм; радиаторы стальные.

Вода подпитки системы пропускается через умягчитель.

 

Вопрос к знатокам такой: с такими протечками систему нужно срочно разбирать-чинить, или до весны потерпит?

 

Как я понимаю, основная опасность здесь -- кислород в воде подпитки, который будет приводить к коррозии радиаторов. Так ли это?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как я понимаю, основная опасность здесь -- кислород в воде подпитки, который будет приводить к коррозии радиаторов. Так ли это?

 

Лучше устранить сразу...

Иначе вы обречены постоянно быть дома, и подпитывать систему...

А частая подпитка зло для котла...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интенсивность течи сейчас зависит от количества остатков флюса в месте протечки.

Если он вымоется, то течь может усилиться.

 

Я бы паял сейчас.

Может по случаю доставил бы кранов и американок:)

Желательно чтобы воды в трубах вблизи места пайки не было. А то греть будете доолго.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решив нае... обмануть систему,

Так че там? Продолжайте в таком же духе. Берите два хомута с резинкой и зажимайте протечки.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так че там? Продолжайте в таком же духе. Берите два хомута с резинкой и зажимайте протечки.

 

За подкол -- зачёт!

 

Всё-таки вопрос был в том, еть ли какое-то средство отсрочить ремонт до весны? Как-то неуютно средь зимы сливать воду, переделывать. За 3 месяца думаю, раза 3-4 придется подпитать литров по 10. Если течь не усилится, конечно, как указывает Слободарий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За подкол -- зачёт!

Вам все написали: два хомута с резинкой на протечку и зажимайте.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам все написали: два хомута с резинкой на протечку и зажимайте.

 

Ок, будем лепить, спасибо. Я сначала принял за иронию

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как по мне, то перепаять все это дело, занимает мах час. Но сколько не пробовал перепаять потекший стык, быстрей и красивей спаять новый.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как по мне, то перепаять все это дело, занимает мах час. Но сколько не пробовал перепаять потекший стык, быстрей и красивей спаять новый.

 

Та фиг знает... Столько с этим натрахался при сборке, что сейчас боюсь начинать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как по мне, то перепаять все это дело, занимает мах час.

Ага, на час, щас.

Вот давай подумаем: человек осилил котельную, потекло. О ремонтопригодности речи нет. По этой причине переделка одного соединения может цепонуть чуть ли не всю котельную.

А так хомуты поставит, перезимует, весной соберется переделывать, и О ЧУДО, НЕ КАПАЕТ, ЗАТЯНУЛО !!!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а разве сверху просто припоем латку с кусочком меди не получится?

можно и хомутик медный вдоль разрезать и тоже сверху припаять..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а разве сверху просто припоем латку с кусочком меди не получится?

С водой в трубе никогда не получится, не прогреется стык. И подпоять стык не разбирая не всегда получается.

Надежно, это распаять медный стык, зачищая убрать остатки припоя, заново намазать и спаять.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам все написали: два хомута с резинкой на протечку и зажимайте.

Имеется ввиду трубка резиновая? Или намотать типа

резиновый жгут? Если трубка, то ее без распайки соединения не оденешь. А если сделать намотку и зажать хомутами, не будет ли она протекать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется ввиду трубка резиновая? Или намотать типа

резиновый жгут?

Viorel с Вас бутылка.

Резину при необходимости подложить дополнительно.

На хомутах и чепиках весь Киевский водоканал держится.

72849522_2013-12-2921_52_47.thumb.jpg.40d72d5667ab09fbc1c0b88c6d1eec75.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Viorel с Вас бутылка.

Резину при необходимости подложить дополнительно.

На хомутах и чепиках весь Киевский водоканал держится.

По картинке стало ясно.

"Лучше один раз увидеть, чем..."

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слить воду на обвязке или на проблемном участке я думаю не шибко сложно.

И греть. Добавлять припой... Излишки срезать.

 

Может течь и залепится...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Участок изолируется и с него выдувается вся вода.

2. Соединение распаивается.

3.Пока труба горячая,периодически подогревая ее горелкой, тряпкой ХБ снимаете излишки припоя.

4.Зачищаете новый фитинг и концы трубы.

5. Паяете, как в первоначальном варианте.

Главное, чтобы при пайке, в трубу не попала вода и пар.

Добавление флюса и допайка- вариант 50/50, но не имея опыта, я бы не советовал.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Участок изолируется и с него выдувается вся вода.

2. Соединение распаивается.

3.Пока труба горячая,периодически подогревая ее горелкой, тряпкой ХБ снимаете излишки припоя.

4.Зачищаете новый фитинг и концы трубы.

5. Паяете, как в первоначальном варианте.

Главное, чтобы при пайке, в трубу не попала вода и пар.

Добавление флюса и допайка- вариант 50/50, но не имея опыта, я бы не советовал.

 

За рекомендации -- спасибо. Ну а в чем риск допайки? Получится -- хорошо. Не получится -- ну, придется раскидывать и перепаивать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну а в чем риск допайки? Получится -- хорошо. Не получится -- ну, придется раскидывать и перепаивать.

Два раза заниматься слитием и выпариванием воды.

Раз решили заниматься допайкой, небольшие рекомендации:

1. Выдуть всю воду.

2. Оставить несколько открытых выводов.

3. Греть соединение и близлежащие трубы до тех пор, плавно водя горелкой, пока с открытых выводов не перестанет идти пар.

4.Постараться приподнять соединение выше окружающих подводов трубы.

5.Намазать флюсом соединение.

6."Мокнуть" припой в флюс.

7. Паять, как обычно.

Удачи.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...