Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Как часто может закипать ТТ котел и чем это грозит?

Diver

Рекомендовані повідомлення

У кого то были случаи закипания ТТ котла, как решали проблему?

Хочу выяснить какие бывают проблемы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он может кипеть постоянно. Но это говорит о неправильной объвязке котла.

Грозит взрывом, а это очень опасно.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У кого то были случаи закипания ТТ котла, как решали проблему?

 

Были закипания. Была система с ЕЦ на 5 батарей. Объем воды в системе около 70 литров. ТТ котел старый советский на 17 Квт. Закипания были от передоза. То бишь закладывал больше топлива чем можно было. Сейчас систему переделываю. Буферная емкость на 600 литров уже в системе. На будущее буду переходить на пеллеты или универсальный дрова + пеллеты. Дрова будут тока под присмотром.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он может кипеть постоянно.

Постоянно? но там ведь есть своя минимальная автоматика?

Она котлу позволяет работать в пределах 45-70С на подаче?

не тухнуть и не перегреваться?

 

Добавлено через 2 минуты

а если там уголь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Постоянно? но там ведь есть своя минимальная автоматика?

Она котлу позволяет работать в пределах 45-70С на подаче?

Выделение тепла продолжается в любом лучае. Остановить полностью может только огнетушитель.

Добавлено через 2 минуты а если там уголь?

Две основные причины аварий Т.Т., это жена и уголь.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Постоянно? но там ведь есть своя минимальная автоматика?

Она котлу позволяет работать в пределах 45-70С на подаче?

не тухнуть и не перегреваться?

 

Добавлено через 2 минуты

а если там уголь?

 

У меня без автоматики. Автоматика будет приоткрывать или прикрывать поддувало. Вероятность с автоматикой закипания понижается, но исключить полностью - не уверен. Пробовал топить углем. Когда температура начала расти выше 80 градусов понял что нужно его оттуда извлекать. там всего пол-ведра было. Выгребал горящий прямо из котла. С дровами бороться было попроще. Поддувало наглухо и с температурой бороться было уже проще. Это мой экстрим-опыт.

 

Добавлено через 1 минуту

Две основные причины аварий Т.Т., это жена и уголь.

 

К котлу не подпускаю ни жену, ни детей. От угля зарекся.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выделение тепла продолжается в любом лучае. Остановить полностью может только огнетушитель.

значит нужно отбирать дополнительным теплоносителем или тушить с помощью пользователя котла?

прекращение подачи воздуха не помогает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

значит нужно отбирать дополнительным теплоносителем или тушить с помощью пользователя котла?

прекращение подачи воздуха не помогает?

 

Прекращение подачи воздуха на дровах ощущается, они перестают гореть интенсивно. На угле єто почти не замечал. Паровоз продолжал пыхтеть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На угле єто почти не замечал. Паровоз продолжал пыхтеть.

как вы планируете решать данную проблему?

важно вовремя узнать, что достигнуто критическое значение температуры на котле?

(хочу вникнуть в суть проблемы)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как вы планируете решать данную проблему?

Все это есть на форуме. Вариантов систем безопасности Т.Т. много, на любой вкус.

но стоять они должны обязательно.

Подрывной клапан такой системой не является.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

важно вовремя узнать, что достигнуто критическое значение температуры на котле?

(хочу вникнуть в суть проблемы)

 

На котле есть регулятор температуры (с цепочкой) который поддерживает нужную температуру в котле. Если есть постоянный приток охлажденного теплоносителя.

 

Если приток охлажденного теплоносителя прекращается, то избыток тепла разогретого докрасна топлива может перейти только в воду в котле. Даже если подача воздуха прекратится. На самом деле подача воздуха не прекращается регулятором температуры, а только уменьшается, чтобы котел не потух.

 

Для выхода из ситуации есть аварийный теплообменник или (и) бесперебойник (с длительным временем работы).

 

Ну, или гравитационная система:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Были закипания. Была система с ЕЦ на 5 батарей. Объем воды в системе около 70 литров. ТТ котел старый советский на 17 Квт. Закипания были от передоза. То бишь закладывал больше топлива чем можно было. Сейчас систему переделываю. Буферная емкость на 600 литров уже в системе. На будущее буду переходить на пеллеты или универсальный дрова + пеллеты. Дрова будут тока под присмотром.

 

У меня та же сетуация была!Проверял для интереса перекрыв подачу воды в радиаторы на втой этаж.На дровах нормально,а на угле стал закипать.Котёл тоже был 17квт самый дешовенький.Тут проблема не в угле,а в микро подсосах возуха в котёл с завышенной мощностью,где дверки и потдувало без уплотнительных шнуров.Проверял на новом(чугуняка),что дрова,что уголь затухают моментально при закрытии потдувала.На угле просто энертность больше от его массы лежащей в топке.А в куче затуших дров,без пламени,какая может быть энертность?)Попробуйте всё пройти герметиком или проложить термошнуры в дверках и ситуация значительно улучшиться.Терморегулятор тяги отлично держит заданную t°!Установите,настройте,не пожалеете.Раньше тоже думал,на кой он нужет,а оказалась вещь оч полезная и удобная!

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а байпас на насосе поможет?

 

Если ваша система сможет работать как гравитационная.

 

Неработающий насос не перекрывает поток.

Так что байпас желателен, но не обязателен.

 

У кого-то из спецов этой темы такое было.

Из десятка радиаторов престало работать два. Так и обнаружили что насос не работает.

 

Чтобы такое случилось нужно соблюсти уклоны и не заузить сечения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У кого-то из спецов этой темы такое было.

Гравитационка не панацея от закипания.

Я Вам секрет открою: тема называется "Закрытая система отопления заработала как гравитационка". Ну а сюжет, для интереса, нарочно немного театрален. Я с самого начала планировал у себя дома такую систему izba.su/forum/showthread.php?454-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что порекомендуете?

Я уже все написал, пост №10.

А какой вариант системы безопасности для конкретного случая подходит больше, сказать затрудняюсь.

Информации мало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

значит нужно отбирать дополнительным теплоносителем или тушить с помощью пользователя котла?

прекращение подачи воздуха не помогает?

Дотушитесь,пока теплообменник не лопнет!Сделали принудительную на ТТ котле:обязательно буфер и ладдомат.Насчет гравицапы:на больших-правильных диаметрах ничего не закипает! Был обьект,на первом этаже металл,система работала самотеком,а второй этаж разводил ппр-25 с небольшими уклонами на подаче и обратке,стальные радиаторы с нижним подключением и открытый расширительный бак.Отлично работает без насоса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на ТТ котле:обязательно буфер и ладдомат.

Поддерживаю!

Да вообще, считаю зажимать ТТ ограничением подачи в него воздуха - это от безысходности. При недостатке воздуха, топливо сгорает не качественно. Не сгоревшая органика конденсируется на теплообменнике ТТ котла. На нее липнет зола. Образуется теплоизолирующий слой и мы с какого-то момента уже начинаем греть не свой дом, а окружающую среду - на планете становиться теплее :smile:

Это примерно также эффективно, как защищать котел от перегрева сбросом излишков тепла в канализацию, а после этого серьезно обсуждать КПД ТТ котла.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что будет когда взорвется? Как это вообще происходит?

У меня пару раз 95 градусов было.

Все прикрывала. и Молилась. Температура спадала за 10 минут.

Благополучно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что будет когда взорвется? Как это вообще происходит?

У меня пару раз 95 градусов было.

Примерно так:

На видио бойлер, котел бахает чуть слабее но похоже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня пару раз 95 градусов было.

При такой температуре ничего не будет. Надо чтобы давление сильно поднялось, те температура должна быть больше 100 градусов и долго:o

По углю не знаю, но дрова-брикеты попробовал тушить - для эксперимента - песком - очень эффективно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделали принудительную на ТТ котле:обязательно буфер и ладдомат

что это??...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что это??...

Штуки нужные, но не всегда обязательны, особенно ландомат 21.

 

Вот тут, пост №309 описано как работает змеевик охлождения. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1548&page=16

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это примерно также эффективно, как защищать котел от перегрева сбросом излишков тепла в канализацию, а после этого серьезно обсуждать КПД ТТ котла.:D

 

Тут Вы не множко не правильно оценили сетуацию.Закипания могут быть по несколько причинам.К примеру остановился циркуляционный насос,для страховки ставят ИБП.А если у Вас заклинил терморегулятор,то ИПБ Вам не поможет.И в этой аварийной сетуации и будет спасением система защиты от закипания со сбросом кипятка в канализацию и подмешиванием в СО холодной воды.Я это всё к тому,что причин для закипания достаточно и установка чего то одного не может спасти от всех случаев.КПД и сброс воды в канализацию-это всё может быть совместимо и не мешать друг другу)Ну а если установить 50-ти киловатный котёл на 50кв/м,то тут не ИБП,не защита от закипания и не какие сбросники с подрывниками не спасут котёл и СО пока к нему не воткнуть ТА или не поменять котёл на мение мощный.Проблему с закипанием необходимо рассматривать болие маштабно,что б избежать всех нюансов.Не примите это как за нраво учение,а я к тому,что каждая установленная система защиты,несёт ответственность за определённые функции по спасению системы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...