dimon5 Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 Установили котел viessmann vitopend 100-w тип WH1D. Все работает и греет. Но вот горячую воду котел начинает греть только при сильном напоре воды. Настройщик сказал что это не регулируется! Что скажите форумчане??? У родителей Vaillant и котел включается при минимальном напоре. А когда снимал квартиру там стоял saunier duval и котел включался тоже при маленьком напоре воды. Неужели в висмане эта деталь не продумана??? Ведь котел классом не ниже? А недавно обнаружил еще один косяк, контур отопления продолжает работать при падении давления до 0 бар!!!?? Заранее всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 больше похоже на косяки ленивых и малознающих настройщиков.. гнать в шею, имхо. ЗЫ:а почему выбор остановили именно на этом котле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 Автоматика котла (реле протока) ДОЛЖНА срабатывать при расходе более 3 л/мин. С помощью мерной емкости и секундомера сделаете замеры. Если котел на гарантии, ТРЕБУЙТЕ замены неисправного датчика. Насколько я помню, у vitopend-ов нету реле давления воды (т.е. это не является неисправностью). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimon5 Опубліковано: 26 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 ЗЫ:а почему выбор остановили именно на этом котле? Да продавцы в магазинах советовали и в инете отзывы хорошие. Добавлено через 30 минут Автоматика котла (реле протока) ДОЛЖНА срабатывать при расходе более 3 л/мин. С помощью мерной емкости и секундомера сделаете замеры. Если котел на гарантии, ТРЕБУЙТЕ замены неисправного датчика. Насколько я помню, у vitopend-ов нету реле давления воды (т.е. это не является неисправностью). И это реле протока не регулируется? Так получается что работа системы отопления с нулевым давлением это нормально?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 Но вот горячую воду котел начинает греть только при сильном напоре воды. Что за напор вы имеете в виду? Возможно такое, что напор и правда недостаточен для котла (не знаком с вьесманами, не могу сказать точно). Выше советовали замерить, сделайте так прежде чем надумаете вызывать мастера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimon5 Опубліковано: 26 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 Что за напор вы имеете в виду? Возможно такое, что напор и правда недостаточен для котла (не знаком с вьесманами, не могу сказать точно). Выше советовали замерить, сделайте так прежде чем надумаете вызывать мастера. Сейчас возьму банку и испытаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimon5 Опубліковано: 27 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Сделал замер ровно 3 литра за минуту. А это заводская настройка или постоянная величина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Сделал замер ровно 3 литра за минуту. А это заводская настройка или постоянная величина? Это норма срабатывания датчика для котлов. Значи есть проблема в системе. Зовите мастера, пусть разбираются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...