Viessmann Vitopend WH1D подогрев горячей воды

Andrew.irpin

Рекомендовані повідомлення

Добрый день.

У меня котел Vitopend WH1D 29 КВт. Проблема с нагревом горячей воды.

Давление в системе водоснабжения на входе 2 АТМ, из котла горячая вода течет с меньшим напором из-за внутреннего сопротивления. Суть в следующем: котел нагревает воду до заданной температуры (на 2-3 делениях горелки на дисплее) потом отключается на 3-5 секунд. Потом включается и за это время температура воды успевает снизиться на 8-10 градусов. Если выставлять большую температуру (примерно 50 градусов), то ситуация такая же, только промежуток между включениями немного меньше. Это очень неудобно, т.к. очень большой диапазон температуры, особенно, если купать ребенка под душем. Вариант ставить больше температуру и разбавлять горячей водой не подходит - немного падает давление в системе и потребность в подогреве воды и котел ведет себя таким же образом, только еще хуже - он может просто не включиться и пойдет холодная вода. Можно ли как-то без спец. знаний снизить уровень пламени в горелке? Эта ситуация доставляет очень большой дискомфорт, хотя давление в системе не очень низкое. Возможно кто-то сталкивался.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По симптомам похоже на подзабитый теплообменник ГВС. А для сглаживания перепадов температуры я бы поставил хоть небольшой "буфер-термос" (бойлер) ...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

У меня котел Vitopend WH1D 29 КВт. Проблема с нагревом горячей воды.

Давление в системе водоснабжения на входе 2 АТМ, из котла горячая вода течет с меньшим напором из-за внутреннего сопротивления. Суть в следующем: котел нагревает воду до заданной температуры (на 2-3 делениях горелки на дисплее) потом отключается на 3-5 секунд. Потом включается и за это время температура воды успевает снизиться на 8-10 градусов. Если выставлять большую температуру (примерно 50 градусов), то ситуация такая же, только промежуток между включениями немного меньше. Это очень неудобно, т.к. очень большой диапазон температуры, особенно, если купать ребенка под душем. Вариант ставить больше температуру и разбавлять горячей водой не подходит - немного падает давление в системе и потребность в подогреве воды и котел ведет себя таким же образом, только еще хуже - он может просто не включиться и пойдет холодная вода. Можно ли как-то без спец. знаний снизить уровень пламени в горелке? Эта ситуация доставляет очень большой дискомфорт, хотя давление в системе не очень низкое. Возможно кто-то сталкивался.

В инструкции по эксплуатации найдите настройку котла через прозрачное меню(или сервисные настройки, или т.п.) и, следуя инструкции, установите отключение горелки по заданной пользователем температуре(у вас сейчас стоит уставка "по умолчанию"). Ещё установите время между включениями горелки в режиме ГВС = 0.

Я за прошлый месяц три таких котла перенастраивал - у всех была проблема с купанием детей.

Если сами не в состоянии сделать это, вызовите мастера и объясните, что вам необходимо перенастроить(см. выше) и проверте его работу.

Итог: вода нагревается до заданной температуры, разность включения/выключения нагрева 5 градусов(не ощутимо для ребёнка).

Да... Теплообменник стоит промыть, если котёл в годах; если новый, то достаточно почистить ограничитель протока(как правило он первый забивается), ну и расходомер заодно(всё равно частично будете его отключать).

Напишите, пож., возраст котла, как давно упал напор воды на выходе и на сколько.

Ну и по проделанной работе и результатам отпишитесь, пож..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за совет. Попробую сделать завтра.

Котел работает 1 год, такой напор был всегда. Переехали в дом весной, поэтому и не особо обращали внимание, а сейчас зима, более прохладно и перепад температур. Во всяком случае попробую и отпишусь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за совет. Попробую сделать завтра.

Котел работает 1 год, такой напор был всегда. Переехали в дом весной, поэтому и не особо обращали внимание, а сейчас зима, более прохладно и перепад температур. Во всяком случае попробую и отпишусь.

В таком случае ТО промывать не обязательно, для решения ЭТОЙ проблемы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В инструкции по эксплуатации найдите настройку котла через прозрачное меню(или сервисные настройки, или т.п.) и, следуя инструкции, установите отключение горелки по заданной пользователем температуре(у вас сейчас стоит уставка "по умолчанию"). Ещё установите время между включениями горелки в режиме ГВС = 0.

Я за прошлый месяц три таких котла перенастраивал - у всех была проблема с купанием детей.

 

Интересно, где Вы нашли такую настройку на коте Vissman Vitopend?

 

Если газовый клапан настроен правильно (интересует нижняя мощность котла) то без доб затрат эту проблему не решить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Добрий день!

 

В мене подібна ситуація але трошки інакша.

 

котел Viessmann Vitopend 100-W (з електронним табло)

 

Так от якщо включаю воду то на 4-й секунді включається індикатор підігріву води (на табло) на 9-й секунді включається горілку але на мініму і тільки на 12-й секунді включається повністю горілка. Враховуючи ще шлях від котла до крану поки вода пройде. Відповідно якщо на секунду виключити і включити воду то практично на 12 секунд позбавляєшся теплої води що дуже незручно.

 

Хтось сказав що це проблема даної моделі і що це виправиться тільки бойлером. Чи хтось щось може підказати як це виправити?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах