Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

АВР для бідних

mike_tk

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня

 

Дано: 2 незалежних електричних вводи 220в (скажімо від міської електромережі та генератора, чи від 2х різних міських мереж).

Потрібно: у випадку пропадання напруги на основному вводі перемикатись на резерв, у разі відновлення перемикатись на основний ввід.

 

Чи буде працювати наступна схема?

Контактор 230в 2 н.о. 2 н.з, катушка заживлена від основного вводу.

 

2wow3yo.jpg

 

Бачу можливі проблеми: у момент перемикання можлива подача 2х фаз на вихід (напевне деякі контактори не мають такої проблеми)

У випадку скачків напруги можливе часте перемикання туди-назад.

 

Обидві можна вирішити контактором з затримкою чи реле з затримкою.

 

Дякую за пораду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обидві можна вирішити контактором з затримкою чи реле з затримкою.

Дякую за пораду.

Чтобы избежать проблем, берите реверсивный контактор с доп. контактом и механической блокировкой, например, ПМЛ-3500. Цена такого до 500 грн., потому что-то изобретать смысла нет.

 

При пропадании света нужно выдержать паузу секунд двадцать до запуска генератора.

После запуска дать время на прогрев - с полминуты.

При появлении света выдержать паузу на возможное повторное отключение - с минуту, затем переключить сеть и дать станции пару минут поработать вхолостую, затем заглушить.

Плюс контроль уровня масла.

Плюс зарядное для аккумулятора.

 

Примерно так ;-)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потрібно: у випадку пропадання напруги на основному вводі перемикатись на резерв, у разі відновлення перемикатись на основний ввід.

Полуавтоматическое управление генератором до 6,5кВт – цена 390гр. Также сможете автоматически глушить генератор…

Там же есть более мощное - до 13,5 кВт на дин-рейку, но часто можно обойтись маломощным изделием, если выделить резервную сеть…

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в киеве где такое можно купить

Новая почта хорошо работает, например сегодня резонансный фильтр отправил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полуавтоматическое управление генератором до 6,5кВт – цена 390гр. Также сможете автоматически глушить генератор…

Там же есть более мощное - до 13,5 кВт на дин-рейку, но часто можно обойтись маломощным изделием, если выделить резервную сеть…

 

а так как энта херь не размыкает ноль, то прийдет электрик "со столба", наваляет люлей, и будет прав, ибо с неразомкнутого нуля его будет лупить током. :fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не размыкает ноль, то прийдет электрик "со столба", наваляет люлей, и будет прав, ибо с неразомкнутого нуля его будет лупить током. :fool:

 

Если покажете, как по одному проводу можно передавать электроэнергию, то записывайтесь за нобелевской премией…

А если после этого к вам придет электрик, то наваляйте ему люлей, чтоб соблюдал правила по технике безопасности…

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если покажете, как по одному проводу можно передавать электроэнергию, то записывайтесь за нобелевской премией…

Берем один провод и заземление. В какое окошко за нобелевской премией обращаться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Берем один провод и заземление. В какое окошко за нобелевской премией обращаться?

Заземление это второй провод! Так весь электротранспорт ездит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заземление это второй провод! Так весь электротранспорт ездит.

 

Не весь, а только рельсовый)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заземление это второй провод! Так весь электротранспорт ездит.

Блин, так вот кто украл мою нобелевскую премию.:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а так как энта херь не размыкает ноль, то прийдет электрик "со столба", наваляет люлей, и будет прав, ибо с неразомкнутого нуля его будет лупить током.

 

опять за рыбу гроші.

 

Ну я нули не рву никогда, ну почти никогда, только в случае крайней необходимости- диф на вводе опломбированный, или два раздельных ввода от разных ТП.

 

Хотя похоже всетаки некоторых лупит, вон вчера один полез сам в гарантийный авр, наменял там контакторы, а потом с притензией чето ваш генератор них-на не работает а у меня пятнадцать детей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×