dip Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 Вы Текоматовские контроллеры в руках держали? А так же от "качества" загрузчика. Уверен. Если бы Вы пробовали бы программить Фокстрот - Вы бы поняли, что налажать там практически нереально - разве что алгоритм неправильно продумать. Немного похвастаюсь: еще когда Винды не было, я уже тогда писал много-пользовательский клиент-серверный софт (сервер на Novell, клиенты - DOS). Который работал на нескольких заводах. Так что, поверьте, разницу качества железа и что на нем можно реализовать - понимаю прекрасно. Критическими нагрузками у меня управляют модули Фокстрота. Добавлено через 8 минут dip, предлагаю прекратить оффтоп. Приглашаю в гости - посмотрите сами Может, чего и подскажете - я серьезно, без сарказма. Если в Киеве, то готов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 Если в Киеве, то готов. Ну... Ради Вас переносить дом в Киев? Отправил моб. в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 Ардуино - домашняя поделка. За время теста (около 3 месяцев) Ардуино зависал трижды, для этого нужно "постараться", даже очень. Ардуино - это общее понятие, это не ардуино-уно, это просто оболочка в которой пишется программа и процессор который запаивается на печатную плату пусть даже мелкосерийного устройства, но качественного выполненного. уверяю - никаких зависаний у такого железа не будет. иначе если брать плату ардуино-уно и тулить на нее все, то выйдет примерно так: понятно о надежности речи не будет, тогда и сравнивать с байком не стоит имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 для этого нужно "постараться", даже очень. Как известно, в Arduino есть специальный загрузчик, который выполняется в первую очередь после перезагрузки системы. И, к огромному сожалению, стандартный загрузчик не сбрасывает watchdog! Таким образом, система заходит в жестокий bootloop - habrahabr.ru/post/189744/ forum.arduino.cc/index.php/topic,45381.0.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 "грузите" без загрузчика, какие проблемы? просто запишите в проц программу стандартными средствами программатора, загрузчик нужен для фото выше. в общем - было бы желание... к тому же проблема давно решена в разных вариантах, пример: habrahabr.ru/post/189744/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 к тому же проблема давно решена в разных вариантах Эта проблема - да, решена. А другие? Сколько их всплывает постоянно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 Эта проблема - да, решена. А другие? Сколько их всплывает постоянно? Если не устраивает софтварная часть ардуины то можно рассматривать саму плату просто как плату с контроллером, и писать на него чистый код непосредственно на мк. Что собственно гораздо правильнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 Эта проблема - да, решена. А другие? Сколько их всплывает постоянно? все решаемо, поверьте на слово. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
free_lander Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Тогда к каждому ИР нужно будет добавить еще одно реле - тока, выдаваемого контроллером, не хватит для управления ИР напрямую. Не роще ли сразу ставить контроллер с блоком реле? Добавлено через 1 минуту А то будет ситуация, как у меня: - поставил обычные ИР - поменял на ИР с ф-цией центрального управления - меняю все новые ИР на блоки реле А на які блоки ІР міняєте? Добавлено через 9 минут Я не дублирую, ни то, ни другое. Поломка контроллера - один из вариантов, но не основной. Я эту систему строю сам и постепенно. Поэтому, в приоритете - возможность первоначального пользования системой в минимальном объеме, без контроллера (проходные и груп.выкл). Когда "добью" контроллер, хочу иметь возможность его просто воткнуть в кросс-разъем, и пользоваться системой в полном объеме. Если захочу (и наверняка захочу) что то доработать, модернизировать контроллер, и т.п., то опять же должна быть возможность (см. предыдущий пункт) просто вынуть контроллер из кросса и развлекаться с ним, не оставляя весь дом без света, и управления им ;) Надеюсь, донес свою мысль. Десь таким же шляхом думаю рухатися, але поки трохи в менших масштабах, рахую свій проект, як мінімум на кожну кімнату на загальне світло, яке б хотілося виключати біля ліжка - 4 шт, 2 сходові клітки, тут може ІР з таймером щоб виключали хвилин через 5-10, коридор від вхідних дверей, та ж бойлерна, в сумі 7-8 виходить. Що ще варта з досвіду вимикати? Брати реле з напругою управління 12-24В чи 220? Переваги першого що до цих вимикачів можна кабель самий простий протягнути 2-х парний для сигналізацій, віддалі до щитка 5-7, максимум 10м і можливо контролер відразу можна підключати. Якщо в варіанті 220 В, то який мінімально кабель протягувати 0,35? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 А то будет ситуация, как у меня: - поставил обычные ИР - поменял на ИР с ф-цией центрального управления - меняю все новые ИР на блоки реле Почему надо менять? Например для обычного реле EPN515 чтобы дать ему функции центрального управления еще надо добавить EPN050+EPN052 hager-shop.com.ua/c71_73-Impulsnie_rele/listview/all Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 А на які блоки ІР міняєте? www.tecomat.com/kategorie-315-rozsirujici-i_o-moduly-.html Почему надо менять? Например для обычного реле EPN515 А почему Вы решили, что у меня Хагер? Добавлено через 1 минуту PS: у Итона (Мюллера) нет "расширений" - только менять. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
free_lander Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Почему надо менять? Например для обычного реле EPN515 чтобы дать ему функции центрального управления еще надо добавить EPN050+EPN052 hager-shop.com.ua/c71_73-Impulsnie_rele/listview/all Тільки цей додатковий модуль в 1,5 рази дорожчий за реле. Тому хочеться відразу спроектувати так щоб потім не доплачувати суму співмірну з вартістю контролера. Якщо правильно розумію можна відразу реле поставити з керуючим входом на 12-24 В, всі кнопки живити через окремий БЖ, потім це управління проключити через контролер? Добавлено через 4 минуты www.tecomat.com/kategorie-315-rozsirujici-i_o-moduly-.html А що скажете про цей варіант shop.loxone.com/enen/miniserver.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Якщо правильно розумію можна відразу реле поставити з керуючим входом на 12-24 В, всі кнопки живити через окремий БЖ, потім це управління проключити через контролер?Не вірно розумієте Модуль розширення - фактично це реле із інтерфейсом для підключення до контролера. В самому простому варіанті - в модулі лише два контакти - для управління навантаженням. Кнопки підключається через інший модуль. Ці модулі взаємодіють через контролер. А що скажете про цей варіант shop.loxone.com/enen/miniserver.html Нічого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Критическими нагрузками у меня управляют модули Фокстрота. Insan, чем у вас управляет Foxtrot? Есть ли блоки под отопление/охлаждение, погодозависимое отопление, регуляторы комнатной температуры. Можно ли подключить 1-wire и Modbus? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 8 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2015 Insan, чем у вас управляет Foxtrot? А критические задачи - это какие?Например те, которые влияют на жизнеобеспечение дома. Есть ли блоки под отопление/охлаждение, погодозависимое отопление, регуляторы комнатной температуры.Есть. PDF: www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/rus/PRINTS/CatalogueFoxtrot-RU-datasheets/Foxtrot-RU.pdf Можно ли подключить 1-wire и Modbus? 1-wire - нет. Да: modbus, m-bus, profibas, can, dali, lon, wiegand, openterm, dmx, ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Insan, а можно подробностей о вашей системе автоматики. Что нравится? Как программируется? Что еще хотите сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 9 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2015 Insan, а можно подробностей о вашей системе автоматики. Что нравится? Как программируется? Что еще хотите сделать? Пока нравится все, кроме цен на модули Программируется спец.языком - IEC 61 131-3 (Паскале-подобным). Сделать хочу все От мониторинга и удаленного управления потребителями до интеграции с домофонами и видео-наблюдением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
free_lander Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Пока нравится все, кроме цен на модули Программируется спец.языком - IEC 61 131-3 (Паскале-подобным). Сделать хочу все От мониторинга и удаленного управления потребителями до интеграции с домофонами и видео-наблюдением. Чи можлива інтеграція з системами опалення від Vailant чи Buderus? Можливо є готові програмні рішення і підєднання по eBus В них свої протоколи і шини і моніторинг пропонують через свої платні хмарні рішення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Чи можлива інтеграція з системами опалення від Vailant чи Buderus? На жаль, не в курсі - не цікавився. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 В них свої протоколи і шини і моніторинг пропонують через свої платні хмарні рішення. есть то есть, а подробное описание протокола именно этого котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 есть то есть, а подробное описание протокола именно этого котла? Задал этот вопрос FoxtrotУ пока ответа нет, для человека с улицы не скажут, а такой серьезной конторе как Foxtrot может и рассказали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 В них свої протоколи і шини і моніторинг пропонують через свої платні хмарні рішення. Может, поможет... Описание протокола котла Vaillant: Подключение котла Vaillant atmoVIT к компьютеру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 (змінено) Подключение котла Vaillant atmoVIT к компьютеру это висит давно в интернете, там только часть, ошибки и т.д. + у разных котлов может быть разный набор команд.. + еще кому то нужно писать программу, чтобы не глючила.. надежно писать, а не так как на том форуме в качестве примера. Змінено 14 вересня 2015 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Diver, а для чего знать этот протокол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Diver, а для чего знать этот протокол? ха, а как вы будете писать программу или управлять котлом без этого? по щучьему велению не получится.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз