Interso Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Автоматика на мой манер. Не находиш чтото общее между схемами,? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Уважаемые гуру, очень бы хотел выслушать вашу критику и советы! Система вполне работопригодная, за исключением теплотрассы... Однозначно нужно увеличивать диаметры. И обязательно продумайте как и чем ваша система будет управляться. Котлы должны знать, что происходит у вас в доме... Иначе будете держать постоянно 80 С в трассе, а это существенно отобразиться на расходе газа. P.S. Если будет замена трасс, то сразу заложите несколько проводов сигнальных (2х0,75 мм), и несколько на питание (3х1,5 мм). Ну или же сразу продумайте принцип работы, и тогда точно будете знать сколько и каких проводов нужно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eug37 Опубліковано: 16 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 С автоматикой вопросов нет, с этим всё ясно, естественно котлы будут управляться централизованно, сигнальные линии на "запрос тепла" уже проложены. Спасибо всем за дельные советы!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 С автоматикой вопросов нет, с этим всё ясно, естественно котлы будут управляться централизованно, сигнальные линии на "запрос тепла" уже проложены. Спасибо всем за дельные советы!! Ойой... Автоматика -это самое сложное как раз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Ойой... Автоматика -это самое сложное как раз... Че там сложного. Главное вовремя втыкать вилки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Че там сложного. Главное вовремя втыкать вилки. Это не автоматика ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Это не автоматика ;) Как не автоматика? Сидиш целый день и вилки туда сюда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Апну темку. Если работают котлы в гараже, то с насосом между ГС все понятно, он в тему. А если они стоят по аварии, то как тепло от котла в доме будет поступать в гараж? ТС еще тут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eug37 Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Апну темку. Если работают котлы в гараже, то с насосом между ГС все понятно, он в тему. А если они стоят по аварии, то как тепло от котла в доме будет поступать в гараж? ТС еще тут? ТС всегда тут По всей видимости, котёл в доме нужно подключить непосредственно к ГС, тем самым посредством внешнего насоса будет обеспечена циркуляция теплоносителя между двумя ГС при отказе любого из котлов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 ТС всегда тут По всей видимости, котёл в доме нужно подключить непосредственно к ГС, тем самым посредством внешнего насоса будет обеспечена циркуляция теплоносителя между двумя ГС при отказе любого из котлов Согласен. Получается не хватает еще одного насоса, либо тот что на схеме нужно обвязывать так, чтобы он мог гонять теплоноситель в обратную сторону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eug37 Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Согласен. Получается не хватает еще одного насоса, либо тот что на схеме нужно обвязывать так, чтобы он мог гонять теплоноситель в обратную сторону. См.пост #13 - мне кажется предложенный там вариант решает эту проблему. А насос, установленный между гидрострелками, в любом случае гоняет теплоноситель между ними, ему как бы все равно, какие из котлов работают, а какие нет.. насос по сути объединяет две стрелки в одну. Как я уже понял, единственный существенный просчёт в схеме - это сечение магистрали, его явно недостаточно при таком расходе теплоносителя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 См.пост #13 - мне кажется предложенный там вариант решает эту проблему. А насос, установленный между гидрострелками, в любом случае гоняет теплоноситель между ними, ему как бы все равно, какие из котлов работают, а какие нет.. насос по сути объединяет две стрелки в одну. Как я уже понял, единственный существенный просчёт в схеме - это сечение магистрали, его явно недостаточно при таком расходе теплоносителя Мне кажется, что внесенное изменение не принцпиально. Возможен подмес холодной обратки из гаража к подаче на гребенку в основном доме. Попытался изобразить комикс для двух вариантов. Мне кажется так будет не совсем правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Как-то так, наверное.Схема 1.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eug37 Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Как-то так, наверное. ХитрО! Остаётся вопрос - как надёжно управлять сервоприводами, как понять что оба котла в гараже встали по аварии? Здесь, как мне кажется, проще всего поставить датчик температуры на общем выходе двух гаражных котлов, и по пороговому значению менять направление работы насоса. Либо навесить везде цифровых термодатчиков и завести на комп - что позволит более гибко и умно этим управлять, однако здесь страдает надёжность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 ХитрО! Остаётся вопрос - как надёжно управлять сервоприводами, как понять что оба котла в гараже встали по аварии? Здесь, как мне кажется, проще всего поставить датчик температуры на общем выходе двух гаражных котлов, и по пороговому значению менять направление работы насоса. Либо навесить везде цифровых термодатчиков и завести на комп - что позволит более гибко и умно этим управлять, однако здесь страдает надёжность Может можно и проще, просто сейчас голова забита, не хватает "натхення". Вероятно, у котлов должны быть сухие контакты о сигнализации работа/авария, надо смотреть в мануалах. Их подцепить на что-то типа каскадного контроллера или свободнопрограммируемого контроллер, который будет понимать, что если в аварии оба котла то запускается третий и схема переключается на резервный режим. Если количество выходов на контроллере ограничено, то сблокировать сигнал на запуск тертьего котла с сигналом на привода, думаю, несложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Мне кажется, что внесенное изменение не принцпиально. Возможен подмес холодной обратки из гаража к подаче на гребенку в основном доме. Не будет там подмеса из гаража,так как гидрострелка является шунтом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Не будет там подмеса из гаража,так как гидрострелка является шунтом. Не вижу противоречия. Расход через ГС со стороны гаража больше чем со стороны потребителей в доме. Подмес будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Не вижу противоречия. Расход через ГС со стороны гаража больше чем со стороны потребителей в доме. Подмес будет. Если насос ТП в гараже будет включён, значит нада тепло,значит и подмес будет.Если насос ТП гаража отключён,значит тепла ненадо и подмеса небудет. Сообщение от Eug37 Остаётся вопрос - как надёжно управлять сервоприводами, как понять что оба котла в гараже встали по аварии? На котелки в гараже ставите на дымоходные трубы термостаты,последовательно,также их увязываете с комнатным термостатом гаража и дома ну а дальше подключаете к сервоприводам реверса насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...