Eug37 Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Нужен совет мудрейших по проекту отопления У меня в доме сейчас установлен газовый котёл, подключённый к подземной ёмкости, и от этого котла отапливается весь дом. Сейчас я подключаю центральный газ, и в силу определённых причин он подводится не к дому, а к гаражу, где и будет установлена вторая котельная. Требуется отапливать как дом, так и гараж. При этом хотелось бы сделать схему с резервированием, т. е. оставить в эксплуатации котёл от сжиженного газа - для случаев с перебоями с центральным газоснабжением, чтобы отопление могло работать как от одного источника, так и от другого, так и при необходимости - от обоих одновременно. Получилась вот такая схема (прилагаю). Уважаемые гуру, очень бы хотел выслушать вашу критику и советы! Все котлы - настенники, со встроенными насосами. Нужны ли в этой ситуации обратные клапана на котловых обратках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Я не гуру в отоплении, но мне кажется, что труба от гаража до дома может и сможет прогнать требуемое тепло, но только в гараж при работе домашнего котла. При работе котлов в гараже 20 мм в диаметре не смогут перенести тепло для отопления 350 квадратов дома да ещё и с бассейном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Нужен совет мудрейших по проекту отопления закажите проект а не гоняйте110кВт через трубы 20мм,на которые 2 хороших радиатора не поцепить.... Не менее 63 трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eug37 Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Допустим, подача 70гр.С, обратка 50гр.С, дельта - 20К Посчитаем массовый расход теплоносителя при теплосъёме 40кВт (кДж/с) Q=cmdT, m=Q/cdT, m=40000/4200/20=0,48кг/сек Грубо - 0.5л в секунду. При внутреннем диаметре 20мм, в 1 метре трубы содержится 0,3 литра воды Соответственно для расхода 0.5 л/с скорость теплоносителя будет составлять 1,66м/с Где я ошибся? P.S. Реальная потребность дома в тепле такова, что существующий котёл 36кВт вполне справляется и с отоплением, и с подогревом ГВС и с подогревом бассейна (я ведь не грею бассейн до +40, и дом ОЧЕНЬ хорошо утеплён - стены 20см акустикбаттса, потолок - 25см, полы - 15см ППС). А два котла на 42кВт в гараж взяты для того, чтобы помимо самого гаража греть ещё уличные дорожки, т.е. через теплотрассу гонять 2*42кВт не требуется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 1. 40кВт (кДж/с) Грубо - 0.5л в секунду. 2. При внутреннем диаметре 20мм, в 1 метре трубы содержится скорость теплоносителя будет составлять 1,66м/с Где я ошибся? 40 кВт = 1719 л/час. =1,5 м/сек. сопративление R= 1471 Па/м. Вы на стадии проектирования зажали систему. Поиском: (зажатая система отопления). По скорости теплоносителя, наслаждаться Вам вот такой музыкой: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Где я ошибся? У меня первый этаж около 90 квадрат начинается с 28-й трубы. Если у Вас есть желание прогреть 350 20-ю то как говорится вперёд и с песней. Если получится, поделитесь пожалуйста опытом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 А зачем там гидрострелки, ума не приложу? Вроде котлы газовые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 А зачем там гидрострелки, ума не приложу? ...А вы хоть раз реализовывали подобную схему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 А вы хоть раз реализовывали подобную схему? Да реализовывал, невнимательно прочитал первые посты, теперь понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 А два котла на 42кВт в гараж взяты для того, чтобы помимо самого гаража греть ещё уличные дорожки, т.е. через теплотрассу гонять 2*42кВт не требуется Как по мне поставили бы 3-4 солнечных коллектора на 30 трубок и циркуляционник на 5-6м3/час - и было-б Вам счастье с дорожками...А по той трассе из 20-й трубы пустите 3-4 кВт на отопление гаража. А так -газ на ветер...тьфу...в землю))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 подключаю центральный газ, и в силу определённых причин он подводится не к дому, а к гаражу И эти причины никак не можно преодолеть? Провести газ землёй в дом? У меня в проекте на газ нарисовано так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Как по мне поставили бы 3-4 солнечных коллектора на 30 трубок и циркуляционник на 5-6м3/час - и было-б Вам счастье с дорожками...А по той трассе из 20-й трубы пустите 3-4 кВт на отопление гаража. А так -газ на ветер...тьфу...в землю))) Вам извесна мощность теплосъема с дорожек в морозы зимой? Вам извесно количество тепла , полученного от солнца зимой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Нужны ли в этой ситуации обратные клапана на котловых обратках? Обратные клапана нужны везде(на всех контурах, котлах, трассе). Ну и большой вопрос - автоматика? ... или все в розеточки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Ну и большой вопрос - автоматика? ... или все в розеточки? Я сейчас такую котеленку собираю. Три дома, две котельные в разных местах. Первая Г.С. это Т.А. Автоматика на мой манер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Вам извесна мощность теплосъема с дорожек в морозы зимой? Вам извесно количество тепла , полученного от солнца зимой? Если ТС даст данные-будут известны. А отапливать дом котлом в 30 кВт (с бассейном) и дорожки 84 кВт - простите,но это всё равно что топить ассигнациями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Вам извесна мощность теплосъема с дорожек в морозы зимой? Раньше, про дорожки, зимой, ты не говорил !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eug37 Опубліковано: 15 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Хорошо утеплённый дом 350кв.м. с закрытым бассейном (15кв.м) - в сумме 40кВт Уличные дорожки и пандусы общей площадью 60кв.м. - 20кВт (максимум, из термотеховского расчёта 250-300вт/кв.м) Гараж 50кв.м. - 7кВт В сумме - 67кВт. Из двух котлов в гараже один будет фактически работать на дом, второй - на гараж и дорожки (коллектор антиобледенительной системы - предполагается запитать от гаража). Котёл в доме в нормальном режиме вообще не будет использоваться - только в пиковых режимах и при проблемах с центральным газоснабжением (что маловероятно). Но теплотрассу мне по-любому откапывать, это я уже понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 80 квтами можно греть триста квадратов дорожек.... Вот надо ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 80 квтами можно греть триста квадратов дорожек.... Вот надо ли? А ты что тут делаеш? Я думал ты на майдане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Обратные клапана нужны везде(на всех контурах, котлах, трассе). Не совсем так! Ну и большой вопрос - автоматика? ... или все в розеточки?За автоматику у топика пока вопросов не было!...? Eug37Нужен совет мудрейших по проекту отопления У меня в доме сейчас установлен газовый котёл, подключённый к подземной ёмкости, и от этого котла отапливается весь дом. Сейчас я подключаю центральный газ, и в силу определённых причин он подводится не к дому, а к гаражу, где и будет установлена вторая котельная. Требуется отапливать как дом, так и гараж. При этом хотелось бы сделать схему с резервированием, т. е. оставить в эксплуатации котёл от сжиженного газа - для случаев с перебоями с центральным газоснабжением, чтобы отопление могло работать как от одного источника, так и от другого, так и при необходимости - от обоих одновременно. Получилась вот такая схема (прилагаю). Уважаемые гуру, очень бы хотел выслушать вашу критику и советы! Все котлы - настенники, со встроенными насосами. Нужны ли в этой ситуации обратные клапана на котловых обратках? Излишняя установка обратных клапанов очень сильно влияет на гидравлическое сопротивление системы, и по этому моменту нада очень внимательно относится. Ниже приведена схема где можна обойтись без обратных клапанов между котлами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 (змінено) Автоматика на мой манер. :shock: pnp-npn Интересные моменты в этом техническом решении,что будет дальше? Змінено 15 грудня 2013 користувачем Interso Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 to Interso... Андрей, вы, вероятно, один из последних людей на форуме, с кем мне охота обсуждать гидравлики и автоматику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 pnp-npn А куда деваться, я зашел на колельную, а теплотрассы между домами и разводки делали любители "Голубых океанов". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 to Interso... Андрей, вы, вероятно, один из последних людей на форуме, с кем мне охота обсуждать гидравлики и автоматику. Я с вами согласен в этом и вы знаете почему вам лучше обсуждать со мной в последнюю очередь. Добавлено через 2 минуты я зашел на колельную, Русский стандарт и тому подобное,может уже хватит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Русский стандарт и тому подобное,может уже хватит... Не надоело быть форумным шутом? Я еще раз настоятельно рекомендую, обратись к "Доктору Моро", он поможет и для форумчан у него скидки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз