bogdanskiy Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 Добрый день, подскажите пожалуйста. Размеры дома 10 на 10, на первом этаже планирую сделать одну большю комнату, чем проще и дешевле перекрыть, что бы не делать столбов и перегородок? И возможно ли это? Возможно ли на такую площадь залить монолитную плиту? Заранее спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 центральной несущей стены не будет ? проект у вас есть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илья Гут Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Добрый день, подскажите пожалуйста. Размеры дома 10 на 10, на первом этаже планирую сделать одну большю комнату, чем проще и дешевле перекрыть, что бы не делать столбов и перегородок? И возможно ли это? Возможно ли на такую площадь залить монолитную плиту? Заранее спасибо!!! Куполообразную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Добрый день, подскажите пожалуйста. Размеры дома 10 на 10, на первом этаже планирую сделать одну большю комнату, чем проще и дешевле перекрыть, что бы не делать столбов и перегородок? И возможно ли это? Возможно ли на такую площадь залить монолитную плиту? Заранее спасибо!!! Конечно возможно, монолит без проблем 12м перекрывает. Только расчет у конструктора нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Обычными пустотелыми ЖБ плитами. Добавлено через 45 секунд Конечно возможно, монолит без проблем 12м перекрывает. Только расчет у конструктора нужен. Как бы да, но ТС нужно быть готовым к толщине перекрытия около 50 см... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Обычными пустотелыми ЖБ плитами. Добавлено через 45 секунд Как бы да, но ТС нужно быть готовым к толщине перекрытия около 50 см... Почему то ПК 220мм хватит, а монолит 500 нужно. Думаю 250мм на 14 арматуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Почему то ПК 220мм хватит, а монолит 500 нужно. Думаю 250мм на 14 арматуру. ПК будет преднапряжена, кроме того она пустотелая, поэтому несет достаточно. Но в любом случае монолит считать нужно. 250 для монолита 10м даже навскидку мало, это ориентировочно на 8-8.5метров, да и то зависит какая нагрузка требуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdanskiy Опубліковано: 13 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Всем спасибо. остановился на плитах перекрытия. Думаю будет и дешевле и практичней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 А сверху у вас будет такая же комната? ;) Вы не забудьте проверить несущую способность перекрытия. Добавлено через 2 минуты Почему то ПК 220мм хватит. При такой длине ПК делают уже 300мм ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз