Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Устройство заземления в траншее с водопроводом.

trik

Рекомендовані повідомлення

Делаю ввод водопровода в дом из приямка. Возникла идея на дне траншеи в которой будут лежать трубы водопровода и питание насоса забить уголки для устройства заземления.

 

Можно ли так делать. Если нет то на сколько надо разносить данные системы.

 

Может просто заземление сделать на штык лопаты глубже?

 

Ввод воды будет сделан полиэтиленом в канализационных трубах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возникла идея на дне траншеи в которой будут лежать трубы водопровода и питание насоса забить уголки для устройства заземления.

 

Можно ли так делать. Если нет то на сколько надо разносить данные системы.

Можно. Горизонтальный заземлитель (полоса, соединяющая уголки) должен находится на расстоянии (по горизонтали ) не менее 0,3 м (на пересечениях - не менее 0,1 м) от труб и кабелей.

 

Кабельная линия (питание насоса) должна находится на расстоянии не менее 0,5 м от трубопровода. Если КЛ в трубе, то допускается уменьшение расстояния до 0,25 м.

 

Запрещается прокладка КЛ параллельно над и под трубопроводом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если для себя, то считаю что лучше "от греха подальше" :)

уговорили. Сделаю заземление в траншее с какашечной трубой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...