Immergas падает давление

romanson

Рекомендовані повідомлення

Immergas zews 24

За сутки падает давление на 0,5-1 бар.

Приходится постоянно подпитывать.

Мокрых следов нигде нет.

Помогите пожалуйста разобраться.

 

Может имеет значение:

При регулировке температуры СО очень сильно скачет давление:

с 2 на 3 растет на 1-2 бара

 

система отопления из пп труб - 9 батарей

47 кв. м. теплого пола

 

соединение батарей проверил туалетной бумагой - сухо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну как бы ответ сам напрашивается-47 м.кв. теплого пола, дырка в трубе. Небольшой свищик, направленный вниз, под стяжкой каверна промытая и т.д. Есть такая услуга- у нас в днепре точно есть, читал в рассылках-тепловизор внутри помещения, высокоточный-товарищ писал что нашел пятно на полу размером 15х15 см, теплее окружающего-разобрал, там и оказался свищ.

Но вот из личного-котел вайлант, настенный, так же начало стравливать "в никуда". Каждый день подпитывал,зверел, искал течи-без тлку. Потом вспомнил, что за несколько дней до этого крутил сбросной кран(или клапан) он такого вида 180град\180 град (поворачивается головка на пружине) и все було ок. Так вот он после проверки видимо неплотно сел в седло, там и подтравливало. Крутанул 2 раза-проблема решилась.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За сутки падает давление на 0,5-1 бар.

Первое, проверить давление в расширительном баке (на пустом!), кран подпитки проверить тоже не мешало бы, ну а потом и тепловизор брать в аренду за 20000грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проверить давление в расширительном баке (на пустом!)

это как??

где тепловизор в севастополе достать погонять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

читал в рассылках-тепловизор внутри помещения, высокоточный-товарищ писал что нашел пятно на полу размером 15х15 см, теплее окружающего-разобрал, там и оказался свищ.

эх..:) такое проще медицинским стетоскопом прослушать, свищ ведь неплохо шумит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ладно, нас когда-то в автошколе учили стетоскопом выслушивать проблемы двигателе. Но как не специалисту объясните как услышать как шумит свищ?...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Проверил травит ли ниппель на расширительном баке и поплотнее завернул пластиковый калпачек - перестало спускать давление.

Только оно прыгает теперь от 1 до 2 бар.

Когда горячая вода идет, падает до 0,3 бар, после выключения ГВ опять растет до 1-2 бар.

 

Расширительный бак шалит?

 

PS жена постоянно дергает термоголовки на батареях (то ей холодно, то ей жарко). от этого может зависить?

Змінено користувачем romanson
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверил травит ли ниппель на расширительном баке и поплотнее завернул пластиковый калпачек - перестало спускать давление.

выходит там воздуха нет раз он вышел.. ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перекрываем краны под котлом на систему отопления - если есть... Спускаем воду с котла и мерям автоманометром давление в расширительном бачке (нипелек). Качаем насосом до 1.1-1.2 бар, проверяем спускает ли нипелек... Набираем котел, стравливаем воздух из змеевика бойлера, запускаем, наблюдаем за работой/давлением... Дальше падает давление - ищем утечки в системе отопления.Ж-)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверь давление, в РБ и воздух и вода оно должно быть одинаково. Если воздух меньше - бак травит ...