romanson Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 Immergas zews 24 За сутки падает давление на 0,5-1 бар. Приходится постоянно подпитывать. Мокрых следов нигде нет. Помогите пожалуйста разобраться. Может имеет значение: При регулировке температуры СО очень сильно скачет давление: с 2 на 3 растет на 1-2 бара система отопления из пп труб - 9 батарей 47 кв. м. теплого пола соединение батарей проверил туалетной бумагой - сухо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима_Днепр Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 Ну как бы ответ сам напрашивается-47 м.кв. теплого пола, дырка в трубе. Небольшой свищик, направленный вниз, под стяжкой каверна промытая и т.д. Есть такая услуга- у нас в днепре точно есть, читал в рассылках-тепловизор внутри помещения, высокоточный-товарищ писал что нашел пятно на полу размером 15х15 см, теплее окружающего-разобрал, там и оказался свищ. Но вот из личного-котел вайлант, настенный, так же начало стравливать "в никуда". Каждый день подпитывал,зверел, искал течи-без тлку. Потом вспомнил, что за несколько дней до этого крутил сбросной кран(или клапан) он такого вида 180град\180 град (поворачивается головка на пружине) и все було ок. Так вот он после проверки видимо неплотно сел в седло, там и подтравливало. Крутанул 2 раза-проблема решилась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 За сутки падает давление на 0,5-1 бар. Первое, проверить давление в расширительном баке (на пустом!), кран подпитки проверить тоже не мешало бы, ну а потом и тепловизор брать в аренду за 20000грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romanson Опубліковано: 1 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 проверить давление в расширительном баке (на пустом!) это как?? где тепловизор в севастополе достать погонять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 читал в рассылках-тепловизор внутри помещения, высокоточный-товарищ писал что нашел пятно на полу размером 15х15 см, теплее окружающего-разобрал, там и оказался свищ. эх.. такое проще медицинским стетоскопом прослушать, свищ ведь неплохо шумит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 Ладно, нас когда-то в автошколе учили стетоскопом выслушивать проблемы двигателе. Но как не специалисту объясните как услышать как шумит свищ?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romanson Опубліковано: 9 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 (змінено) Проверил травит ли ниппель на расширительном баке и поплотнее завернул пластиковый калпачек - перестало спускать давление. Только оно прыгает теперь от 1 до 2 бар. Когда горячая вода идет, падает до 0,3 бар, после выключения ГВ опять растет до 1-2 бар. Расширительный бак шалит? PS жена постоянно дергает термоголовки на батареях (то ей холодно, то ей жарко). от этого может зависить? Змінено 9 грудня 2013 користувачем romanson Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Проверил травит ли ниппель на расширительном баке и поплотнее завернул пластиковый калпачек - перестало спускать давление. выходит там воздуха нет раз он вышел.. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.Kruk Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Перекрываем краны под котлом на систему отопления - если есть... Спускаем воду с котла и мерям автоманометром давление в расширительном бачке (нипелек). Качаем насосом до 1.1-1.2 бар, проверяем спускает ли нипелек... Набираем котел, стравливаем воздух из змеевика бойлера, запускаем, наблюдаем за работой/давлением... Дальше падает давление - ищем утечки в системе отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Проверь давление, в РБ и воздух и вода оно должно быть одинаково. Если воздух меньше - бак травит ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...