Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

умный дом от Украинского производителя

gespenster

Рекомендовані повідомлення

А есть с такой технологией без knx?

 

С какой такой? Больших пусковых токов? Компрессор кондиционера тоже имеет приличные пусковые токи и что?

 

Добавлено через 3 минуты

А вводные автоматы у вас тоже на 150 А?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С какой такой? Больших пусковых токов? Компрессор кондиционера тоже имеет приличные пусковые токи и что?

 

Добавлено через 3 минуты

А вводные автоматы у вас тоже на 150 А?

 

Имеется ввиду с технологией коммутации емкостной нагрузки (импульсный блок питания).

 

Автомат обычный на 16 А.

Не успевает отключиться при включении блоков питания.

А контакты реле 16 А подгорают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется ввиду с технологией коммутации емкостной нагрузки (импульсный блок питания).

 

Автомат обычный на 16 А.

Не успевает отключиться при включении блоков питания.

А контакты реле 16 А подгорают.

 

Вот те финдер не подгорают точно. Для ледов их и применяют. Да и любой магнит пускатель подойдет.

 

Добавлено через 3 минуты

Покрытие контактов посмотрите какое у финдера.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот те финдер не подгорают точно. Для ледов их и применяют. Да и любой магнит пускатель подойдет.

 

Добавлено через 3 минуты

Покрытие контактов посмотрите какое у финдера.

 

В описании на реле Finder нет упоминания о коммутации емкостной нагрузки как

пишет Гира в описании на свой модуль.

Наверное Гира сделала по специальной технологии для такого типа задачи.

Посчитали необходимым сделать новые реле - наверное контакты у обычных подгорали при такого типа нагрузке.

А иначе зачем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В описании на реле Finder нет упоминания о коммутации емкостной нагрузки как

пишет Гира в описании на свой модуль.

Наверное Гира сделала по специальной технологии для такого типа задачи.

Посчитали необходимым сделать новые реле - наверное контакты у обычных подгорали при такого типа нагрузке.

А иначе зачем?

 

Критичное в вашем случае это подгорание контактов, финдер эксплуатируют для ледов и все нормально. Но если хотите вот есть www.etal.ua/ru/catalog/part91/group380/good381

 

Какие контакты у гиры и юнга и ограничивают ли они ток не знаю, но не круче чем в промышленном оборудовании.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.etal.ua/ru/catalog/part91/group380/good381

 

Вот тоже посчитали необходимым сделать по специальной технологии для коммутации конденсаторов в нагрузке.

Значит это действительно нужно делать.

Правда данных не привели по значению допустимого тока в момент коммутации.

Конструкция внушительная - 650 грамм - 1.5 кг.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот тоже посчитали необходимым сделать по специальной технологии для коммутации конденсаторов в нагрузке.

Значит это действительно нужно делать.

Правда данных не привели по значению допустимого тока в момент коммутации.

Конструкция внушительная - 650 грамм - 1.5 кг.

 

"Такие пики токов приводят к преждевременному выходу из строя основных контактов контактора и сокращают срок службы конденсаторных батарей."

 

Есть прнцип - разумной достаточности. Конденсаторных батарей у вас нет. А контакты можно по разному защитить.

А решать вам сколько вы готовы на все это потратить. Я бы выбрал финдер. Ставить knx оборудование только ради этого, как то дороговато. Думаю что максимум они свои контакторы защитили как и финдер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю что максимум они свои контакторы защитили как и финдер.

 

Финдер могли бы и написать параметры коммутации по току как Гира.

 

 

А контакты можно по разному защитить.

 

По-разному - это как?

 

Пока только из готовых обоснованных решений с указанием реальных параметров

только Гира.

Но дорого - $800 за 4 канальный модуль в Киеве.

 

Заказчик требует надежность. Поэтому нужно обоснованное по

параметрам решение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правда данных не привели по значению допустимого тока в момент коммутации.

 

В описании есть - 70 Iном, ограничивается резистором.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

dip, (ссылка устарела)

И финдер соответствует требованиям емкостных нагрузок. Контакты защищены пиковые токи 120 ампер. Чего вы еще боитесь?

finder-relay.ru/ftpgetfile.php?id=113

 

Не пишут ТАК как гира и юнг потому что это пром.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.expert-automatic.ru/artic...onirovaniya-i/

 

Спасибо, хорошая обзорная статья по реле.

 

 

finder-relay.ru/ftpgetfile.php?id=113

 

120 ампер импульсного тока - хорошо, но у Гиры 300 ампер на контакт - лучше.

Поэтому, наверно и цена такая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но цена там не за ампер. Членство в ассоциации knx денег стоит.

 

Согласен, но это членство в knx требует качество, поэтому и сделали спец. реле , чтобы

надежно работало.

Конкуренция и т. д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...