Установили котел. Все как пологается! Начинаем заполнять систему, вроде все норм. Включаем его, греет нормально! После того как я котел выключаю набранная вода в системе начинает выходить через перелив! Я пометил на фото откуда именно! Инструкцию на свой котел не смог найти! Отдельно установил расширительный бачек! Помогите плиз! Странно почему расширетельный бочок в котле пластиковый! И еще момент котел стоит ниже уровнем батарей! Подключали только батареи!

1705280255_ren1.thumb.jpg.3c95295ee9e5179440955a0da7b1c133.jpg

ren2.thumb.jpg.2ec3c7b8167bdb0b39ee581d16edc5f5.jpg

ren3.thumb.jpg.14cd3917fd8651d0edc32c2977961711.jpg

ren4.thumb.jpg.fe02163ebd3e284e7e866121df7da4a3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Включаем его, греет нормально!

До какой температуры?

После того как я котел выключаю набранная вода в системе начинает выходить через перелив!

В переливе скорее всего не клапана ,поддерживающего давление в системе,Система не может считаться полностью "закрытой". Водяной пар ,который появляется при нагревании,собирается в расширительном бачка,( который расположен выше) при этом происходит "гидроудар" ,выбрасывающий воду из перелива. Способа борьбы,кроме как глушить расширительный в котле не вижу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До какой температуры?

 

В переливе скорее всего не клапана ,поддерживающего давление в системе,Система не может считаться полностью "закрытой". Водяной пар ,который появляется при нагревании,собирается в расширительном бачка,( который расположен выше) при этом происходит "гидроудар" ,выбрасывающий воду из перелива. Способа борьбы,кроме как глушить расширительный в котле не вижу.

 

Грели до 80, батареи грелись хорошо и достаточно быстро!

Значит я вытаскиваю трубку, заглушаю канал и что мне установить туда дополнительно из датчиков или защиты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит я вытаскиваю трубку, заглушаю канал и что мне установить туда дополнительно из датчиков или защиты?

А что Вам представительство по этому поводу говорит? Мы тут на хфоруме года 3 уже обсуждаем все "достоинства" котлов стран "Восходящей свежести" Вы добавили ещё один гвоздь....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что Вам представительство по этому поводу говорит? Мы тут на хфоруме года 3 уже обсуждаем все "достоинства" котлов стран "Восходящей свежести" Вы добавили ещё один гвоздь....

 

Этот котел я купил в корее! Там из 12 человек, один тока кое как говорил на английском! Я писал им, но они не говорят по АНГЛ, строго по корейски.

В интернете про мой котел вообще ничего нету! Ребя в моем городе тоже такого не видели, но они тоже мне говорили что нужно заглушить и поставить системы защиты свои! Так же предупредили что бачок может разорвать!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этот котел я купил в корее!

И что он настроен на давление газа как в странах СНГ? А зачем поставили грязевик из котла? Посмотрите на сколько Бар стоит у них сбростник. Не открыта ли подпитка (кран). А сколько он стоит в Корее?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этот котел я купил в корее!

Мда.. По хлеще чем америконский автомобиль .... Попробуйте обратиться в к украинскому представителю (город Герой Луганск). Думаю у них можно подобрать номенклатуру необходимых запчастей (если склад ЗИПа присутствует). Всё дело в том,что в Корее (ИМХО) котлы не ставят в жилых помещениях и выносной пульт-тому свидетель. Кроме того , представители описывали этот котёл как "полуконденсационный"..... У меня к Ринай больше вопросов....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И что он настроен на давление газа как в странах СНГ? А зачем поставили грязевик из котла? Посмотрите на сколько Бар стоит у них сбростник. Не открыта ли подпитка (кран). А сколько он стоит в Корее?

 

В корее он стоит 750$. Что за грязевик? Там с лева пластиковый бачок, он работает по принципу перелива! Мне кажется нужно его выше уровня батарей поставить! и без давления в системе он работает тоже почему то!?

 

Добавлено через 2 минуты

Мда.. По хлеще чем америконский автомобиль .... Попробуйте обратиться в к украинскому представителю (город Герой Луганск). Думаю у них можно подобрать номенклатуру необходимых запчастей (если склад ЗИПа присутствует). Всё дело в том,что в Корее (ИМХО) котлы не ставят в жилых помещениях и выносной пульт-тому свидетель. Кроме того , представители описывали этот котёл как "полуконденсационный"..... У меня к Ринай больше вопросов....

 

Вот уже жалею что купил, у нас в Узбекистане такого типа котел от 1000 - 1200$ стоит! как понять полукондесионный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В корее он стоит 750$.

А у нас Лотте (аналог Риная) стоит 5000 грн (606,98$ розница), с полным сервисом и адаптирован к нашему давлению.

 

и без давления в системе он работает тоже почему то!?

Да корейские котлы это не европейские, Лотте, Ринай, Део можно делать первый пуск без давления в системе.

Если у Вас действительно есть пластиковый бачок, вспоминайте из школы сообщающиеся сосуды, может проблема и в том, что он находится в нижней точке. Как на меня, нужно этот бачок выбросить и установить плоский закрытый расширительный бак на 6-8л с мембраной, и котел может стоять хоть в подвале.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инструкция есть на сайте www.rinnai.co.kr Правда на корейском, но Гугль почти все переводит. Для модели R530-25KF необходима установка внешнего расширительного бака. Дословно по корейски Ⓑ온수배관에는 온수밸브 급차단시

발생하는 충격을 흡수할 수 있도록

수격흡수장치 부착을 권장합니다- для избегания гидравлических ударов.

rinnai_2013-12-02_010712.thumb.png.82c5b4c028f5e04daeae2961f5d64eef.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установили котел. Все как пологается! Начинаем заполнять систему, вроде все норм. Включаем его, греет нормально! После того как я котел выключаю набранная вода в системе начинает выходить через перелив! Я пометил на фото откуда именно! Инструкцию на свой котел не смог найти! Отдельно установил расширительный бачек! Помогите плиз! Странно почему расширетельный бочок в котле пластиковый! И еще момент котел стоит ниже уровнем батарей! Подключали только батареи!

В Корее все котлы с пластиковыми баками.У них открытые системы а у нас все новые ( или почти все ) закрытые .В страны СНГ котлы идут с железными бачками (закрытые системы отопления).Зачем надо было покупать котел в Корее если здесь есть представительство?

Вешайте котел в верхней точке дома (на чердаке) и будет Вам счастье :).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

 

Лотте такой же аналог Ринная, как Феролли аналог Висмана.

 

Ваш котел из Кореи работать будет. Только необходимо собрать узел развоздушивания котла и подключить расширительный бак. Видимо нужно будет еще и насос заменить - он под скорее всего под корейские 60 герц. Подстроить газовый клапан и вперед.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инструкция есть на сайте www.rinnai.co.kr Правда на корейском, но Гугль почти все переводит. Для модели R530-25KF необходима установка внешнего расширительного бака. Дословно по корейски Ⓑ온수배관에는 온수밸브 급차단시

발생하는 충격을 흡수할 수 있도록

수격흡수장치 부착을 권장합니다- для избегания гидравлических ударов.

Так то ж выход гарячей воды...:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы приобрели в корее модель котла сделанную под открытую систему отопления (т.е когда котел - это верхняя точка системы отопления. В Корее наиболее распространенный тип системы отопления.