korets Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Доброго дня! Прохання допомогти з схемою опалення. В результаті довгих роздумів та читання інтернет ресурсів визріла така схема. Чи буде вона працювати? Наперед дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Работать будет. Но к этой схеме нужен будет регулировщик, который будет постоянно включать-выключать насосы и крутить краники. И есть еще шанс, что трубочист будет частым гостем у Вас. Зачем Вам ТТ котел большей мощности чем радиаторы? ТТ котлы выбираются без запаса мощности. Как будет обеспечиваться температура обратки для ТТ? Как вычислена емкость ТА? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korets Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Дело в том что в етой схеме все то , что удалось прикупить при случає, котел стоит уже год, бочку і медную трубу приобрел недавно, . Но не могу понять нужен ли насос между ТК и ТА, там как би должна бить ЕЦ? Добавлено через 8 минут Из Вашего вопроса про температуру обратки я понял, что без ладомата не обойтись. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Якщо ТА буде вище котла, а труби будуть попряміше, то необовязково. Але з ЕЦ буде втрачено чатинку ємності ТА. Це відповідь на ваше питання. Але в схемі є декілька інших, досить сумнівних моментів. Потужність котла завищена, через це основну частину часу він працюватиме в неоптимальному режимі. Через це буде потрібно більше дров, а також регулярні проблеми з димарем. Я б поміняв котел. Ємність ТА не відповідає надлишку потужності котла. (Здається, насправді треба рахувати). Мідний змійовик та алюмінієва бочка можуть не подружитись. Системою з таких складових користуватись можна, але тільки якщо пан має час і натхнення. Ладдомат дуже коштовна штука. Є простіші варіанти - термоклапан, або взагалі байпас, або в вашому випадку, якщо не давати ТА охолонути нижче 60. Але на вашому місці я б замінив котел на 10 кВт, а для ГВС використовував би бойлер косвенного нагріву, або мудрував з іншим теплообмінником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korets Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Час та натхнення маю. А от чого не маю так зайвих фінансів. І зовсім я не пан, а так руки наче прямі, спробую (розумію, що собі дорожче вийде, але надіюсь в процесі навчуся, а науку за плечима не носити, у мене схожа ситуація з водопостачанням була 2 рази переробляв, але мені сподобалось). Якщо можна то трохи детальніше про термоклапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Термоклапан - такая штука, которая ставится туда, где на схеме у Вас сходятся три синие линии (на входе ТТ), как и Ладдомат. Обеспечивает постоянную температуру обратки. Продаются там же, где и ТТ котлы. Различаются по температуре и мощности котла. Например. Слышал, что кто-то успешно использовал автомобильный термостат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korets Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Дякую, за розяснення , але ціна кусається. Ще питання, якщо систему робити закритою, то де ставити розширювальний бак і на скількі літрів, (недавно за могорич взяв 8 літровий, але думаю його буде мало)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Боюсь Вас огорчить, но к котлу желательна еще система безопасности. Представьте что будет происходить с СО, если вдруг пропадет электричество, а рядом с котлом не окажется обученного пожарного с огнетушителем. В связи с этим открытая система причинит меньший ущерб в такой ситуации. Открытая система может быть с принудительной циркуляцией. Еще один вопрос - сможет ли выдержать ваш ТА давление закрытой системы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korets Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 форма ТА цилиндр с сферами сверху и снизу( бочка от молоковоза , 1 секция, есть еще одна но я не знаю как их увязать), Добавлено через 4 минуты что то типа етого рисунка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Levandr Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 ventportal.com/node/63 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korets Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...