uty73 Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Рецепт на шлакопортландцементе ШПЦ III/A-400. Проектная прочность бетона М250. Температура воздуха на ближайшие 12 часов после бетонирования не ниже -5С. Объем = 1 м куб.. спасибо за рецепты Propeller!... до фундаментных работ возник еще один маленький вопрос.. Был у Вас в офисе, пообщался с Татьяной (большое ей спасибо. Все очень подробно пояснила), купил гидроизоляционных материалов. У меня между бетонным кольцом и бетонной плитой - щель - в некоторых местах до 5 см. (Неровность поверхностей). Я ее заделал цементным раствором с добавлением Адипласта. И честно сказать, Адипласта добавлял больше раза в 2..(по принципу "кашу маслом не испортить")... В результате раствор застывает очень медленно. Через сутки стал лишь как "твердый пластелин". Вопрос собственно: - времени нужно больше для полного затвердевания (учитывая сегодняшнюю температуру)? .. или он так и останется слегка мягкий (учитывая что Адипласт - это латексная ("резиновая") добавка) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Прораб предлагает до мороза,снять опалубку, а потом гидроизолировать обмазочной гидроизоляцией на цементной основе. Снять опалубку - да. Для гидроизоляции на цементной основе уже холодно. А зачем она? Вы льете что-то толщиной 200 мм. Что это ? Добавлено через 5 минут В результате раствор застывает очень медленно. Через сутки стал лишь как "твердый пластелин". Вопрос собственно: - времени нужно больше для полного затвердевания (учитывая сегодняшнюю температуру)? .. или он так и останется слегка мягкий (учитывая что Адипласт - это латексная ("резиновая") добавка) ? 1. Температура, конечно, не способствует. 2. Какое соотношение цемент-песок. Какой цемент? 3. Какое соотношение вода-Адипласт? 3. Раствор должен стать камнем (как всегда). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыська Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Propeller :"Снять опалубку - да. Для гидроизоляции на цементной основе уже холодно. А зачем она? Вы льете что-то толщиной 200 мм. Что это ?" Это перекрытие между подвалом и 1 этажем ( подвал на 1/3 дома), и армопояс в одном лице, если я правильно выражаюсь. Гидроизоляция, наверно, чтоб бетон уже воду не брал (ведь влажности на улице наверное достаточно) и она в нем не замерзала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Это перекрытие между подвалом и 1 этажем ( подвал на 1/3 дома), и армопояс в одном лице, если я правильно выражаюсь. Гидроизоляция, наверно, чтоб бетон уже воду не брал (ведь влажности на улице наверное достаточно) и она в нем не замерзала. Грех - изолировать плиту перекрытия перед зимой цементной мазюкой. И только для того, чтобы "защититься на зиму". Эта мазюка должна быть как минимум 2-компонентной, эластичной. В противном случае очень большая вероятность, что температурное расширение-сжатие полущит эту цементную корочку. Деньги на ветер. Оставьте все как есть. Пусть зимует. Желательно, чтобы вода с перекрытия не текла в подвал. Но , если у Вас монолит вряд ли это случится. Если все-таки есть большое желание накрыть, то накидайте на плиту траву (сено), мелкие ветки, положите на все это рубероид (дешевый) и пригрузите. Растительность создаст воздушный зазор, который будет давать бетону дышать.Подсыхать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uty73 Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 1. Температура, конечно, не способствует. 2. Какое соотношение цемент-песок. Какой цемент? 3. Какое соотношение вода-Адипласт? 3. Раствор должен стать камнем (как всегда). ....Соотношение раствора : 4 доли песка + 2 доли цемента М400 + одна доля воды + одна доля Адипласта. А по рецепту нужно было пол доли воды и Адипласта. Потихоньку высыхает, но все еще "пластелин".. Он затвердеет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uty73 Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 3. Раствор должен стать камнем (как всегда). к концу третьего дня раствор почти высох но стал рыхлым. Ногтем можно его подковырнуть. Т.е. не затвердел окончательно. Дальше я хотел ложить 2 слоя Аквамат-2к. Мне ждать еще затвердевания, или может положить сверху еще слой раствора (без примеси Адипласта!)..? Как поступить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Адипласт не влияет на скорость схватывания раствором. В нем 80-85% воды. Для химстойких раствором применяют соотношение Адипласт : вода = 2 : 1. То есть, Адипласта в 2 раза больше воды. Скорость схватывания раствора зависит от активности цемента. ШлакоПортландЦемент схватывается медленнее , чем ПортландЦемент. Цемент М500 схватывается быстрее цемента М400. Ну и температура. При температуре от +5С и ниже скорость схватывания цемента замедляется где-то на 70%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pan-ua Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Доброго времени суток! Извините что немного не по теме. Ищу бригаду для заливки монолитного фундамента сейчас. Если есть такие - пишите в ЛС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юхруп Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 А как будуте арматуру вязать на таком морозе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...