ambaluk Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Отже, маю багато питань. 1) Глянув в технічні умови, пише таке: -Дозволена приєднана потужність- 3,5 кВт - Напруга 380В - Джерело елетропостачання ТП10/0,4кВ Л2 -До щита на фасаді СІП 4х16 Я так розумію це повний бред і мені потрібно піти та укласти нову угоду на підключення більшої кількості кіловат, скільки саме ставити? (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 2) Ввід ПВС(ом) 4х2.5 яким мені зробили безпосередньо з щитка на фасаді в хату я успішно замінив на ВВГнг 5х6.0 (ссылка на изображение устарела) От те що э зараз, від щитка внутрішнього на 2 поверх йде ППВ 3х2.5, думаю його варто замінити на 3х4.0? На 2 поверсі буде 2 ТВ, стіралка, праска, ну і освітлення. Впринципі все. Все вже розведено, дуже б не хотілося переробляти. Хоча розумію, що навіть ту саму пралку треба окремим вести і захищати диф автоматом з 10мА утечки. Порадьте шось. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 3) Також хочеться зробити 2шт 3-ьохфазні резетки в гаражі, як їх вести? від щитка фасадного, чи від хатнього? 4) Буде погружний насос в криницю, яке йому живлення потрібне? Качати буде з глибини 3 м, + 4м до хати. На насос треба 3 фази? чи одну? Вести окремо? 5) До воріт прокинув кабель 3х4 до мотору відкатних воріт, + хочу резетку біля воріт. 6) На кухню хочеться теж окрему лінію, так як 1 поверх теж по-дибільному зроблений. Все з одного ППВ 3х2.5, на кухні буде чайник, електродуховка,холодильник, СВЧ, посудомийка. Чи можна розділити наприклад 1 фаза на кухню, суто на прибори що багато тянуть чайник, електродуховка,холодильник, СВЧ, посудомийка. 2 фаза решта першого поверху+гараж+ворота+насос+котел газовий 3 фаза 2 поверх Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 1) Глянув в технічні умови, пише таке: -Дозволена приєднана потужність- 3,5 кВт - Напруга 380В - Джерело елетропостачання ТП10/0,4кВ Л2 Сколько метров (± 10 м) до ТП 77 (от опоры № 555)? Сколько (примерно) жилых домов на линии Л 2? Перед опорой к Вашему дому стоит анкерная (буквой Л) опора к потребителю- это жилой дом? Мощность трансформатора в ТП 77 узнайте (на дверях, стене, кожухе) написано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 10 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Сколько метров (± 10 м) до ТП 77 (от опоры № 555)? Сколько (примерно) жилых домов на линии Л 2? Перед опорой к Вашему дому стоит анкерная (буквой Л) опора к потребителю- это жилой дом? Мощность трансформатора в ТП 77 узнайте (на дверях, стене, кожухе) написано. (ссылка на изображение устарела) -на лінії л2 3-4 приватні будинка -Мощность трансформатора в ТП 77 узнайте (на дверях, стене, кожухе) написано. В Технічних умовах пише- Джерело електропостачання - ТП 10/0,4 кВ №77 Це все те що я мав взнати? Також, поруч біля мене 1.5 км розташована потужна та велика підстанція від якої йдуть високовольтні опори в різні сторони. Батько тестером міряв фази, правда в суботу в обід то було 238-240. Міжфазні 400-410. Мабуть зимою ввечері така напруга навряд чи буде, хоча... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 -Мощность трансформатора в ТП 77 узнайте (на дверях, стене, кожухе) написано. В Технічних умовах пише- Джерело електропостачання - ТП 10/0,4 кВ №77 К трансформатору сходите и перепишите всё что на нём написано. В ТУ мощность не указана - может он на 10 кВА Добавлено через 1 минуту Це все те що я мав взнати? По возможности увеличения выделенной мощности - пока всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 10 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 в!д опори 555 до тп 77 приблизно 400-450м. по дороз! не меньше 10 приватних будинк!в. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 11 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Одним словом був сьогодні в РЕСі, на тій лінії що вмене проблеми з напругою виявляється, тому мало так кіловат дають. Я все-таки вмаланив на 5.3 кВ. Поки не реконструюють лінію (потрібно міняти січення проводів), а її ніхто не збирається робити- буде так. Тому мабуть прийдеться на кухню кинути 2 фази і 1 ну на другий поверх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 12 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 От наскільки зміг приблизно намалював схему 1)цікавить звідки тянути 3 фазні резетки в гараж? 2)Чи добре ділю фази? 3)Звідки брати живлення насосу в криницю? 4) Та який ставити 3 фазний чи моно? 5) Яке січення дротів кидати? 6) Чим захищати? 7) провода ВВГ ставити?? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 звідки тянути 3 фазні резетки в гараж? с квартирного щитка. Места под дополнителный автомат в щитке со счеткиком уже нет. Да и меньше бегать прийдется. Чи добре ділю фази? Делить надо так, чтобы перекосов по-максимуму избежать. Хотя при Вашем 10-амперном вводном автомате перекосов бояться нечего. Ну, может на второй этаж провести еще одну фазу, на всяк пожарный. Бывает, при аварии одна фаза долго может отсутсвовать. При необходимости в течении 5 минут Вы дадите свет на второй этаж. Звідки брати живлення насосу в криницю? С щитка, что в доме, применив УЗО. Та який ставити 3 фазний чи моно? Раз у Вас такой слабый транс, то и падения напряжения, и перекосы гарантированы. ИМХО, однофазный лучше. Со временем узнаете, какая из фаз стабильней дает нормальное напряжение, и туда его подключите. Яке січення дротів кидати? Исходя из номинала автомата и длины провода. До щитка ( на данном этапе)вполне подойдет и 5*4, но если планируете увеличить мощность, то заложите лучше 5*6. Чим захищати? Что именно? Розетки-УЗО+автомат, свет-просто автомат. провода ВВГ ставити?? Угу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 13 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Делить надо так, чтобы перекосов по-максимуму избежать. Хотя при Вашем 10-амперном вводном автомате перекосов бояться нечего. Ну, может на второй этаж провести еще одну фазу, на всяк пожарный. Бывает, при аварии одна фаза долго может отсутсвовать. При необходимости в течении 5 минут Вы дадите свет на второй этаж Був в РЕСі, виділили 5.5 кВт (поки що), потім до 8 кВт планую підняти. Исходя из номинала автомата и длины провода. До щитка ( на данном этапе)вполне подойдет и 5*4, но если планируете увеличить мощность, то заложите лучше 5*6. До щитка в хаті вже кинув ВВГ 5*6. На кухню буду кидати 2 фази, довжина від щитка до кухні 2м. ВВГ 3*3 буде гут? чи кидати 3*4? 1) В фасадному щитку потрібно ставити пожарне УЗО на 300мА? Чи ні? 2) Де ставити реле напруги? ЧИ не ставити? 3) На кухню дифернційних автоматів треба? (малюнок зверху) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 До щитка в хаті вже кинув ВВГ 5*6. На кухню буду кидати 2 фази, довжина від щитка до кухні 2м. ВВГ 3*3 буде гут? чи кидати 3*4? я вообще не понимаю зачем вам сечения более 2.5мм? и какие то странные 3х3 у вас сейчас фаза ограничена 10А, ну даже если добьетесь увеличения до 10кВт, то ограничат 16А, для такого тока 2.5мм вполне достаточно. на кухню каждую фазу прокладывайте отдельным кабелем. 1) В фасадному щитку потрібно ставити пожарне УЗО на 300мА? Чи ні? 300мА должен быть в ЩУ, там где поставили 30мА, и там же дожны были разделить PEN на PE и N, судя по всему так и сделали , так как дальше идет пятижильный кабель. A+B+C+PE+N РН в РЩ перед групповыми АВ. А вот РЩ уже комплектуете по вашему желанию, по-бюджетному с одним-тремя узо или хоть с ДА на каждую линию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 зачем вам сечения более 2.5мм? потім до 8 кВт планую підняти Аппетит приходит во время еды. Кабель от щитка со счетчиком в дом явно заходить под землей будет. Если в дальнейшем захотят 12 кВт, то заменить кабель уж очень проблематично будет. Расстояние небольшое, почему бы с запасом не проложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Кабель от щитка со счетчиком в дом явно заходить под землей будет. Если в дальнейшем захотят 12 кВт, то заменить кабель уж очень проблематично будет. Расстояние небольшое, почему бы с запасом не проложить? про ЩУ-ВРЩ я вообще не говорю, там по нормам в случае КЛ не менее 10мм2, в случае ВЛ не менее 16мм2 я про это На кухню буду кидати 2 фази, довжина від щитка до кухні 2м. ВВГ 3*3 буде гут? чи кидати 3*4? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Аппетит приходит во время еды. Кабель от щитка со счетчиком в дом явно заходить под землей будет. Если в дальнейшем захотят 12 кВт, то заменить кабель уж очень проблематично будет. Расстояние небольшое, почему бы с запасом не проложить? Кабель вже кинуто в стіні. Зробив в газобетоні штробу 3.5 см глибиною. Добавлено через 1 минуту Телесистемы, тобто мені наприклд включивши одночасно духовку і ел. чайник 2.5 квадрата стане? Бо я десь чув що на ел. духовку треба 4 квадрата кидати щоб провід не грівся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Телесистемы, тобто мені наприклд включивши одночасно духовку і ел. чайник 2.5 квадрата стане? Бо я десь чув що на ел. духовку треба 4 квадрата кидати щоб провід не грівся. бытовые розетки до 16А, поэтому защищены АВ 16А, на мощных потребителей прокладывайте индивидуальные линии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 15 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 Бо я десь чув Это написано в инструкции к духовке. Указание мощности и сечения подводящего кабеля 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 15 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 karapuz74, значить кину на кухню 2 фази. 1) на на ел. духовку+свч+котел 2) на освітлення 1 поверху+насос+резетки 1 поверху холодильник, ТВ. Я ці фази планую кидати ВВП 3х4.0 вже купив. В щитку ставити просто автомат відповідного номіналу? Де УЗо чи дифи ліпити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 а почему не кинуть на второй етаж 3 фазы? поставить там щиточек и от него тянуть все лини второго етажа. Добавлено через 1 минуту Впринципі все. Все вже розведено, а понял, все ясно)) Добавлено через 8 минут ВВП 3х4.0 вже купив. а это в коробку а потом 3*2.5 будете ответвлять или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 15 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 а почему не кинуть на второй етаж 3 фазы? поставить там щиточек и от него тянуть все лини второго етажа. Добавлено через 1 минуту а понял, все ясно)) Добавлено через 8 минут а это в коробку а потом 3*2.5 будете ответвлять или как? Та ні, планую на кухню, на самі потужні резетки затянути. + просто затянути на другий поверх ввід цим кабелем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 26 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 karapuz74, IEC 60364, Люди добрі, покажіть як Вам намалювати схему ту, щоб Ви мені допомогли підібрати номінали автоматів та де поставити УЗО, чи диф автомат? Де реле напруги, і чи воно потрібне? Виклав все що знав там мав. А тут тишина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз