Схема розведення 3 фаз, приватний будинок

ambaluk

Рекомендовані повідомлення

Отже, маю багато питань.

 

1) Глянув в технічні умови, пише таке:

-Дозволена приєднана потужність- 3,5 кВт

- Напруга 380В

- Джерело елетропостачання ТП10/0,4кВ Л2

-До щита на фасаді СІП 4х16

Я так розумію це повний бред і мені потрібно піти та укласти нову угоду на підключення більшої кількості кіловат, скільки саме ставити?

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

 

2) Ввід ПВС(ом) 4х2.5 яким мені зробили безпосередньо з щитка на фасаді в хату я успішно замінив на ВВГнг 5х6.0

(ссылка на изображение устарела)

 

От те що э зараз, від щитка внутрішнього на 2 поверх йде ППВ 3х2.5, думаю його варто замінити на 3х4.0?

На 2 поверсі буде 2 ТВ, стіралка, праска, ну і освітлення. Впринципі все. Все вже розведено, дуже б не хотілося переробляти. Хоча розумію, що навіть ту саму пралку треба окремим вести і захищати диф автоматом з 10мА утечки. Порадьте шось.

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

3) Також хочеться зробити 2шт 3-ьохфазні резетки в гаражі, як їх вести? від щитка фасадного, чи від хатнього?

 

4) Буде погружний насос в криницю, яке йому живлення потрібне? Качати буде з глибини 3 м, + 4м до хати.

На насос треба 3 фази? чи одну? Вести окремо?

 

5) До воріт прокинув кабель 3х4 до мотору відкатних воріт, + хочу резетку біля воріт.

 

6) На кухню хочеться теж окрему лінію, так як 1 поверх теж по-дибільному зроблений. Все з одного ППВ 3х2.5, на кухні буде чайник, електродуховка,холодильник, СВЧ, посудомийка.

 

Чи можна розділити наприклад

1 фаза на кухню, суто на прибори що багато тянуть

чайник, електродуховка,холодильник, СВЧ, посудомийка.

2 фаза решта першого поверху+гараж+ворота+насос+котел газовий

3 фаза 2 поверх

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) Глянув в технічні умови, пише таке:

-Дозволена приєднана потужність- 3,5 кВт

- Напруга 380В

- Джерело елетропостачання ТП10/0,4кВ Л2

 

ETcrH6W5.png

 

  • Сколько метров (± 10 м) до ТП 77 (от опоры № 555)?
  • Сколько (примерно) жилых домов на линии Л 2?
  • Перед опорой к Вашему дому стоит анкерная (буквой Л) опора к потребителю- это жилой дом?
  • Мощность трансформатора в ТП 77 узнайте (на дверях, стене, кожухе) написано.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

  • Сколько метров (± 10 м) до ТП 77 (от опоры № 555)?
  • Сколько (примерно) жилых домов на линии Л 2?
  • Перед опорой к Вашему дому стоит анкерная (буквой Л) опора к потребителю- это жилой дом?
  • Мощность трансформатора в ТП 77 узнайте (на дверях, стене, кожухе) написано.

(ссылка на изображение устарела)

 

-на лінії л2 3-4 приватні будинка

-Мощность трансформатора в ТП 77 узнайте (на дверях, стене, кожухе) написано.

В Технічних умовах пише- Джерело електропостачання - ТП 10/0,4 кВ №77

Це все те що я мав взнати?

Також, поруч біля мене 1.5 км розташована потужна та велика підстанція від якої йдуть високовольтні опори в різні сторони.

Батько тестером міряв фази, правда в суботу в обід то було 238-240.

Міжфазні 400-410. Мабуть зимою ввечері така напруга навряд чи буде, хоча...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-Мощность трансформатора в ТП 77 узнайте (на дверях, стене, кожухе) написано.

В Технічних умовах пише- Джерело електропостачання - ТП 10/0,4 кВ №77

К трансформатору сходите и перепишите всё что на нём написано. В ТУ мощность не указана - может он на 10 кВА

 

Добавлено через 1 минуту

Це все те що я мав взнати?

По возможности увеличения выделенной мощности - пока всё.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одним словом був сьогодні в РЕСі, на тій лінії що вмене проблеми з напругою виявляється, тому мало так кіловат дають. Я все-таки вмаланив на 5.3 кВ. Поки не реконструюють лінію (потрібно міняти січення проводів), а її ніхто не збирається робити- буде так. Тому мабуть прийдеться на кухню кинути 2 фази і 1 ну на другий поверх.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От наскільки зміг приблизно намалював схему

1)цікавить звідки тянути 3 фазні резетки в гараж?

2)Чи добре ділю фази?

3)Звідки брати живлення насосу в криницю?

4) Та який ставити 3 фазний чи моно?

5) Яке січення дротів кидати?

6) Чим захищати?

7) провода ВВГ ставити??

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

звідки тянути 3 фазні резетки в гараж?

с квартирного щитка. Места под дополнителный автомат в щитке со счеткиком уже нет. Да и меньше бегать прийдется.

Чи добре ділю фази?

Делить надо так, чтобы перекосов по-максимуму избежать. Хотя при Вашем 10-амперном вводном автомате перекосов бояться нечего. Ну, может на второй этаж провести еще одну фазу, на всяк пожарный. Бывает, при аварии одна фаза долго может отсутсвовать. При необходимости в течении 5 минут Вы дадите свет на второй этаж.

Звідки брати живлення насосу в криницю?

С щитка, что в доме, применив УЗО.

Та який ставити 3 фазний чи моно?

Раз у Вас такой слабый транс, то и падения напряжения, и перекосы гарантированы. ИМХО, однофазный лучше. Со временем узнаете, какая из фаз стабильней дает нормальное напряжение, и туда его подключите.

Яке січення дротів кидати?

Исходя из номинала автомата и длины провода. До щитка ( на данном этапе)вполне подойдет и 5*4, но если планируете увеличить мощность, то заложите лучше 5*6.

 

Чим захищати?

Что именно? Розетки-УЗО+автомат, свет-просто автомат.

провода ВВГ ставити??

Угу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делить надо так, чтобы перекосов по-максимуму избежать. Хотя при Вашем 10-амперном вводном автомате перекосов бояться нечего. Ну, может на второй этаж провести еще одну фазу, на всяк пожарный. Бывает, при аварии одна фаза долго может отсутсвовать. При необходимости в течении 5 минут Вы дадите свет на второй этаж

Був в РЕСі, виділили 5.5 кВт (поки що), потім до 8 кВт планую підняти.

 

 

Исходя из номинала автомата и длины провода. До щитка ( на данном этапе)вполне подойдет и 5*4, но если планируете увеличить мощность, то заложите лучше 5*6.

До щитка в хаті вже кинув ВВГ 5*6.

На кухню буду кидати 2 фази, довжина від щитка до кухні 2м. ВВГ 3*3 буде гут? чи кидати 3*4?

 

1) В фасадному щитку потрібно ставити пожарне УЗО на 300мА? Чи ні?

2) Де ставити реле напруги? ЧИ не ставити?

3) На кухню дифернційних автоматів треба? (малюнок зверху)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До щитка в хаті вже кинув ВВГ 5*6.

На кухню буду кидати 2 фази, довжина від щитка до кухні 2м. ВВГ 3*3 буде гут? чи кидати 3*4?

я вообще не понимаю зачем вам сечения более 2.5мм? и какие то странные 3х3

у вас сейчас фаза ограничена 10А, ну даже если добьетесь увеличения до 10кВт, то ограничат 16А, для такого тока 2.5мм вполне достаточно.

на кухню каждую фазу прокладывайте отдельным кабелем.

 

 

1) В фасадному щитку потрібно ставити пожарне УЗО на 300мА? Чи ні?

300мА должен быть в ЩУ, там где поставили 30мА, и там же дожны были разделить PEN на PE и N, судя по всему так и сделали , так как дальше идет пятижильный кабель. A+B+C+PE+N

 

РН в РЩ перед групповыми АВ.

 

А вот РЩ уже комплектуете по вашему желанию, по-бюджетному с одним-тремя узо или хоть с ДА на каждую линию.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем вам сечения более 2.5мм?

потім до 8 кВт планую підняти

Аппетит приходит во время еды. Кабель от щитка со счетчиком в дом явно заходить под землей будет. Если в дальнейшем захотят 12 кВт, то заменить кабель уж очень проблематично будет. Расстояние небольшое, почему бы с запасом не проложить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель от щитка со счетчиком в дом явно заходить под землей будет. Если в дальнейшем захотят 12 кВт, то заменить кабель уж очень проблематично будет. Расстояние небольшое, почему бы с запасом не проложить?

про ЩУ-ВРЩ я вообще не говорю, там по нормам в случае КЛ не менее 10мм2, в случае ВЛ не менее 16мм2

я про это

На кухню буду кидати 2 фази, довжина від щитка до кухні 2м. ВВГ 3*3 буде гут? чи кидати 3*4?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аппетит приходит во время еды. Кабель от щитка со счетчиком в дом явно заходить под землей будет. Если в дальнейшем захотят 12 кВт, то заменить кабель уж очень проблематично будет. Расстояние небольшое, почему бы с запасом не проложить?

Кабель вже кинуто в стіні. Зробив в газобетоні штробу 3.5 см глибиною.

 

Добавлено через 1 минуту

Телесистемы, тобто мені наприклд включивши одночасно духовку і ел. чайник 2.5 квадрата стане? Бо я десь чув що на ел. духовку треба 4 квадрата кидати щоб провід не грівся.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Телесистемы, тобто мені наприклд включивши одночасно духовку і ел. чайник 2.5 квадрата стане? Бо я десь чув що на ел. духовку треба 4 квадрата кидати щоб провід не грівся.

бытовые розетки до 16А, поэтому защищены АВ 16А,

на мощных потребителей прокладывайте индивидуальные линии

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бо я десь чув

Это написано в инструкции к духовке. Указание мощности и сечения подводящего кабеля

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

karapuz74, значить кину на кухню 2 фази.

1) на на ел. духовку+свч+котел

2) на освітлення 1 поверху+насос+резетки 1 поверху холодильник, ТВ.

Я ці фази планую кидати ВВП 3х4.0 вже купив.

В щитку ставити просто автомат відповідного номіналу?

Де УЗо чи дифи ліпити?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а почему не кинуть на второй етаж 3 фазы? поставить там щиточек и от него тянуть все лини второго етажа.

 

Добавлено через 1 минуту

Впринципі все. Все вже розведено,

а понял, все ясно))

 

Добавлено через 8 минут

ВВП 3х4.0 вже купив.

а это в коробку а потом 3*2.5 будете ответвлять или как?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а почему не кинуть на второй етаж 3 фазы? поставить там щиточек и от него тянуть все лини второго етажа.

 

Добавлено через 1 минуту

 

а понял, все ясно))

 

Добавлено через 8 минут

 

а это в коробку а потом 3*2.5 будете ответвлять или как?

Та ні, планую на кухню, на самі потужні резетки затянути.

+ просто затянути на другий поверх ввід цим кабелем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

karapuz74,

IEC 60364,

Люди добрі, покажіть як Вам намалювати схему ту, щоб Ви мені допомогли підібрати номінали автоматів та де поставити УЗО, чи диф автомат?

Де реле напруги, і чи воно потрібне?

Виклав все що знав там мав.

А тут тишина.