Потрібна допомога щоб "правильно" перекрити опалення

anandr

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня.

 

Потрібна допомога щоб "правильно" перекрити подачу гарячої води для опалення квартири. У стояку в під'їзді знайшов отаке (див.фото). Але там один вентиль на "обратці", а на подачі якась "фіговина" (позначена "?") з'єднана мідною трубкою з іншою фіговиною на "обратці". Чи можна тою штукою що позначена "?" перекрити подачу гарячої води повністю?

IMG_9565_03a.thumb.jpg.c4ed65d83f73aacc98e75407bbc0106a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обычно ваш отопительный контур регулируется стояком на этаж ниже. Если вы "орудуете" на своем этаже, то есть вероятность, что вы отключите соседа на этаж выше)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потрібна допомога щоб "правильно" перекрити подачу гарячої води для опалення квартири.

1. На фото Вы неправильно стрелками обозначили подачу и обратку.

1.1. Посмотрите на фильтр - он стоит по ходу движения воды.

1.2. Теплосчетчик обычно ставится на обратку

1.3. Стояк подачи монтируется справа, обратка слева

 

"Фиговина с медной трубкой" - автоматический регулятор перепада давления, элементом запорной арматуры, по идее, не является, там нет никакого крана, то может этим элементом и выступить.

Да и гадать нечего - перекрыли, через "Маевского" сбросили давление, если вода не прибывает - то все зашибись, перекрылось

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обычно ваш отопительный контур регулируется стояком на этаж ниже. Если вы "орудуете" на своем этаже, то есть вероятность, что вы отключите соседа на этаж выше)

 

Ні, 100% все моє. Лічильних мій і покази знімаю з нього, тому шансів відключити сусіда нема.

 

 

1. На фото Вы неправильно стрелками обозначили подачу и обратку.

1.1. Посмотрите на фильтр - он стоит по ходу движения воды.

1.2. Теплосчетчик обычно ставится на обратку

1.3. Стояк подачи монтируется справа, обратка слева

 

Точно, обратка і подача на фото переплутані. На самому лічильнику теж написано, що він на обратку ставиться.

 

Я правильно розумію, що у вашій відповіді пропущені слова "но если"?

"Фиговина с медной трубкой" - автоматический регулятор перепада давления, элементом запорной арматуры, по идее, не является, но если там нет никакого крана, то может этим элементом и выступить. Да и гадать нечего - перекрыли, через "Маевского" сбросили давление, если вода не прибывает - то все зашибись, перекрылось
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я правильно розумію, що у вашій відповіді пропущені слова "но если"?

таки да, прощелкал букафы написать, но сантехнику такое простительно