SEMI Опубліковано: 31 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2013 Возник вопрос по работе котла. Котел газовый, двух контурный. Квартира, 4 точки радиаторного отопления. Стоят алюминиевые радиаторы. После установки термоголовки на радиаторы, в котле появился шум. Шум в районе насоса. Очень похоже на шум пузырьков воздуха в системе. Травил и в котле и на радиаторах...одна вода. Один раз все батареи поставил на максимум, и в те которые были выключены по причине тепла в комнате набрались водой...шум исчез. Как только отключу 3 радиатора из 4, шум возвращается. Вопрос: как с этим бороться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 31 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2013 Вернуть гидравлическое сопротивление как было с 4 радиаторами. Замедлить скорость потока. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 31 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2013 1.переключите насос на минимальную скорость 2.если не поможет- откройте байпас (перепускной клапан) в котле. Если не поможет - снимать термоголовы и ставить комнатный темостат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 Аналогичная проблема, слишком мощный насос, хотя термоголовок нет. Чессгря не совсем понятно зачем термоголовки если всего 4 радиатора и свой котёл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SEMI Опубліковано: 2 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 Аналогичная проблема, слишком мощный насос, хотя термоголовок нет. Чессгря не совсем понятно зачем термоголовки если всего 4 радиатора и свой котёл Как зачем? чтоб не крутить краны больше или меньше. Последний радиатор плохо грел...он еще и в зале.... Поставил все головки на 22 и все в норме....во только проблема вылезла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 А трубы какие? Металлопласт наверное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SEMI Опубліковано: 3 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 А трубы какие? Металлопласт наверное? Да, металлопласт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Да, металлопласт. Тяжёлый случай, эти трубы (фитинги) хороши для лучевой схемы разводки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gost Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Надо было на последний радиатор не ставить термоголовку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veresaj Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Тяжёлый случай, эти трубы (фитинги) хороши для лучевой схемы разводки. с какого перепугу? если всю разводку делать 16 трубой то конечно. у т.с. при срабатывании термостата циркуляция прекращается а не труба воду непропускает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 с какого перепугу? если всю разводку делать 16 трубой то конечно. у т.с. при срабатывании термостата циркуляция прекращается а не труба воду непропускает. Еслиб СО была смонтирована из подходящих для такой схемы труб, то последний ОП (напомню, их всего 4) хорошо прогревался бы без всякой регулировки, и насос не работал бы в нагрузку. Замерьте диаметр внутреннего прохода трубы и фитинга МП на 3/4" и сравните даже не с 3/4", а с 1/2" стальной или ПП трубы. Глядишь, перепуг весь пройдет и придёт понимание . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gost Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 Последний радиатор оставьте без термоголовки. При закрытии всех термоголовок по достижении температуры вы перекрываете циркуляцию, вот насос и молотит в нагрузку. Только тогда батарея будет греть по максимуму и регулироваться температурой на котле + потери тепла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 Еслиб СО была смонтирована из подходящих для такой схемы труб, то последний ОП (напомню, их всего 4) хорошо прогревался бы без всякой регулировки, и насос не работал бы в нагрузку. Замерьте диаметр внутреннего прохода трубы и фитинга МП на 3/4" и сравните даже не с 3/4", а с 1/2" стальной или ПП трубы. Глядишь, перепуг весь пройдет и придёт понимание . Извините, но вы несете ересь. Добавлено через 1 минуту Последний радиатор оставьте без термоголовки. Это правильно, или открыть на мах, если есть полотенцесушитель-замечательно, он всегда должен быть открыт. А вообще алюминий на индивидуалку не самое верное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 Извините, но вы несете ересь. И аргументы имеются? А то как-то не солидно получается - зашли, ляпнули какую-то ерунду и дальше побежали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 И аргументы имеются? Конечно. Это литература и семинары. С Вами спорить не буду, т.к. я понял, что на 4 радиатора Вы ставите исключительно большие диаметры ППР, ну может медь. Для интересу поройтесь в интернете и посмотрите сколько может Квт "пропустить" 16 МП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 Конечно. Это литература и семинары. С Вами спорить не буду, т.к. я понял, что на 4 радиатора Вы ставите исключительно большие диаметры ППР, ну может медь. Для интересу поройтесь в интернете и посмотрите сколько может Квт "пропустить" 16 МП.Аргументов не увидел, потому хочу сказать что зря Вы на гидродинамику бочку катите. Наука это основа, и работать будет всегда. Понятно что в столице денег дурных хватает, и все там кидаются на всё блестящее, лишь бы им преподнесли покрасивее... У нас в провинции картина другая, вроде деньги тоже есть, но налево и направо ими никто не раскидывается, каждый перед тем как заплатить, пытается вникнуть в тему. Может по этому только ПП и сталь на СО? Металлопласта за последние лет 5-8 вообще на СО не встречал, хотя монтажники встречаются разные. ПС. В чём ересь так и не понял, жду Для интересу поройтесь в интернете и посмотрите сколько может Квт "пропустить" 16 МП. Рыться какбы смысла нет. Есть тема, в ней ТС пишет что не хватает, что ещё нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 В чём ересь так и не понял, жду В том, что МП хорош только для лучевой разводки, и тройниковая для 4 радиаторов не подходит. Могу поспорить, из принципа, что повесив 4 радиатора на 16 трубу все будет работать (конечно так я не делаю в жизни). И не такая это блестящая и дорогая труба даже для провинции (сами так обозвали), хотя Николаев областной город. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 В том, что МП хорош только для лучевой разводки, и тройниковая для 4 радиаторов не подходит. Пошел в гараж перемерил внутренний проход полдюймовых труб разной конструкции: Сталь - 15,5 мм. Полипропилен - 14 мм. Металлопласт - 11,5 мм, а внутренний проход фитинга вообще 8,5 мм. Именно в площади поперечного сечения вся суть, именно из-за того что она на столько мала, у ТС проблемы с его "тришкиным кафтаном" и именно из-за этого металлопласт и подобные конструктивы труб не рекомендуются для классической двухтрубуки. И чтоб подтвердить практику теорией (к сожалению у нас тут немножко наоборот), вот: teplo-info.com/otoplenie/gidravlicheskiy_raschet_otopleniya Таблица внизу очень вредна для здоровья монтажников ...Могу поспорить, из принципа, что повесив 4 радиатора на 16 трубу все будет работать... Работать то будет, но как? Ясный перец что при попутной двухтрубке теплоносителю деваться будет некуда и он будет более-менее равномерно поступать во все ОП, вот только какая будет дельта Т между подачей и обраткой при усреднённых значениях теплопотерь помещения? 30-40-50 градусов? И какая мощность насоса будет нужна чтоб продавить более десятка заужений диаметра до 8,5 мм (а это плюс ко всему ещё и местные сопротивления - т.е. самая хреновая хрень )и обеспечения дельты хотябы в 20 градусов (о 10- и мечтать не приходится)? Правильный ответ - поршневой, и шуметь он будет посильнее насоса ТС Так что мораль - чтоб всё грело хорошо, работало надёжно долговечно и тихо - нужно монтировать СО из правильной конструкции труб с минимальным гидравлическим сопротивлением, особенно по магистрали. Только тогда насос будет работать не в нагрузку, с большим ресурсом и не будет никакого шума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 Только тогда насос будет работать не в нагрузку, Совершенно верно, и для такого случая с 4 радиаторами достаточно 20 и 16 трубы МП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 Совершенно верно, и для такого случая с 4 радиаторами достаточно 20 и 16 трубы МП. Можете подтвердить это каким-то хотябы типовым рассчётом? А то пока по факту с такой схемой только проблемы у ТС... Да и я такого, более-менее прилично работающего за свою жизнь не встречал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veresaj Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Можете подтвердить это каким-то хотябы типовым рассчётом? А то пока по факту с такой схемой только проблемы у ТС... Да и я такого, более-менее прилично работающего за свою жизнь не встречал а с чего вы делаете вывод какими деаметрами сделана разводка у тс, с того что он указал что там металопластиковая труба? а может у него от котла отходит 32 труба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 а с чего вы делаете вывод какими деаметрами сделана разводка у тс, с того что он указал что там металопластиковая труба? а может у него от котла отходит 32 труба. С многолетнего опыта. А Вы сами спросите у ТС, и убедитесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SEMI Опубліковано: 11 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Разводка отопления сделана 20 трубой от котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...