Шум в котле

SEMI

Рекомендовані повідомлення

Возник вопрос по работе котла. Котел газовый, двух контурный. Квартира, 4 точки радиаторного отопления. Стоят алюминиевые радиаторы. После установки термоголовки на радиаторы, в котле появился шум. Шум в районе насоса. Очень похоже на шум пузырьков воздуха в системе. Травил и в котле и на радиаторах...одна вода. Один раз все батареи поставил на максимум, и в те которые были выключены по причине тепла в комнате набрались водой...шум исчез. Как только отключу 3 радиатора из 4, шум возвращается.

Вопрос: как с этим бороться:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.переключите насос на минимальную скорость

2.если не поможет- откройте байпас (перепускной клапан) в котле.

Если не поможет - снимать термоголовы и ставить комнатный темостат.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аналогичная проблема, слишком мощный насос, хотя термоголовок нет. Чессгря не совсем понятно зачем термоголовки если всего 4 радиатора и свой котёл :unknown:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аналогичная проблема, слишком мощный насос, хотя термоголовок нет. Чессгря не совсем понятно зачем термоголовки если всего 4 радиатора и свой котёл :unknown:

 

Как зачем? чтоб не крутить краны больше или меньше. Последний радиатор плохо грел...он еще и в зале.... Поставил все головки на 22 и все в норме....во только проблема вылезла:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, металлопласт.

Тяжёлый случай, эти трубы (фитинги) хороши для лучевой схемы разводки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тяжёлый случай, эти трубы (фитинги) хороши для лучевой схемы разводки.

 

с какого перепугу? если всю разводку делать 16 трубой то конечно. у т.с. при срабатывании термостата циркуляция прекращается а не труба воду непропускает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с какого перепугу? если всю разводку делать 16 трубой то конечно. у т.с. при срабатывании термостата циркуляция прекращается а не труба воду непропускает.
Еслиб СО была смонтирована из подходящих для такой схемы труб, то последний ОП (напомню, их всего 4) хорошо прогревался бы без всякой регулировки, и насос не работал бы в нагрузку. Замерьте диаметр внутреннего прохода трубы и фитинга МП на 3/4" и сравните даже не с 3/4", а с 1/2" стальной или ПП трубы. Глядишь, перепуг весь пройдет и придёт понимание :).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Последний радиатор оставьте без термоголовки. При закрытии всех термоголовок по достижении температуры вы перекрываете циркуляцию, вот насос и молотит в нагрузку. Только тогда батарея будет греть по максимуму и регулироваться температурой на котле + потери тепла.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еслиб СО была смонтирована из подходящих для такой схемы труб, то последний ОП (напомню, их всего 4) хорошо прогревался бы без всякой регулировки, и насос не работал бы в нагрузку. Замерьте диаметр внутреннего прохода трубы и фитинга МП на 3/4" и сравните даже не с 3/4", а с 1/2" стальной или ПП трубы. Глядишь, перепуг весь пройдет и придёт понимание .

Извините, но вы несете ересь.

 

Добавлено через 1 минуту

Последний радиатор оставьте без термоголовки.

Это правильно, или открыть на мах, если есть полотенцесушитель-замечательно, он всегда должен быть открыт. А вообще алюминий на индивидуалку не самое верное решение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, но вы несете ересь.

И аргументы имеются? А то как-то не солидно получается - зашли, ляпнули какую-то ерунду и дальше побежали :unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И аргументы имеются?

Конечно. Это литература и семинары. С Вами спорить не буду, т.к. я понял, что на 4 радиатора Вы ставите исключительно большие диаметры ППР, ну может медь. Для интересу поройтесь в интернете и посмотрите сколько может Квт "пропустить" 16 МП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно. Это литература и семинары. С Вами спорить не буду, т.к. я понял, что на 4 радиатора Вы ставите исключительно большие диаметры ППР, ну может медь. Для интересу поройтесь в интернете и посмотрите сколько может Квт "пропустить" 16 МП.

Аргументов не увидел, потому хочу сказать что зря Вы на гидродинамику бочку катите. Наука это основа, и работать будет всегда. Понятно что в столице денег дурных хватает, и все там кидаются на всё блестящее, лишь бы им преподнесли покрасивее... У нас в провинции картина другая, вроде деньги тоже есть, но налево и направо ими никто не раскидывается, каждый перед тем как заплатить, пытается вникнуть в тему. Может по этому только ПП и сталь на СО? Металлопласта за последние лет 5-8 вообще на СО не встречал, хотя монтажники встречаются разные.

ПС. В чём ересь так и не понял, жду :)

Для интересу поройтесь в интернете и посмотрите сколько может Квт "пропустить" 16 МП.

Рыться какбы смысла нет. Есть тема, в ней ТС пишет что не хватает, что ещё нужно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В чём ересь так и не понял, жду

В том, что МП хорош только для лучевой разводки, и тройниковая для 4 радиаторов не подходит. Могу поспорить, из принципа, что повесив 4 радиатора на 16 трубу все будет работать (конечно так я не делаю в жизни). И не такая это блестящая и дорогая труба даже для провинции (сами так обозвали), хотя Николаев областной город.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том, что МП хорош только для лучевой разводки, и тройниковая для 4 радиаторов не подходит.

Пошел в гараж перемерил внутренний проход полдюймовых труб разной конструкции:

Сталь - 15,5 мм.

Полипропилен - 14 мм.

Металлопласт - 11,5 мм, а внутренний проход фитинга вообще 8,5 мм.

Именно в площади поперечного сечения вся суть, именно из-за того что она на столько мала, у ТС проблемы с его "тришкиным кафтаном" и именно из-за этого металлопласт и подобные конструктивы труб не рекомендуются для классической двухтрубуки. И чтоб подтвердить практику теорией (к сожалению у нас тут немножко наоборот:)), вот: teplo-info.com/otoplenie/gidravlicheskiy_raschet_otopleniya

Таблица внизу очень вредна для здоровья монтажников

...Могу поспорить, из принципа, что повесив 4 радиатора на 16 трубу все будет работать...

Работать то будет, но как? Ясный перец что при попутной двухтрубке теплоносителю деваться будет некуда и он будет более-менее равномерно поступать во все ОП, вот только какая будет дельта Т между подачей и обраткой при усреднённых значениях теплопотерь помещения? 30-40-50 градусов? И какая мощность насоса будет нужна чтоб продавить более десятка заужений диаметра до 8,5 мм (а это плюс ко всему ещё и местные сопротивления - т.е. самая хреновая хрень )и обеспечения дельты хотябы в 20 градусов (о 10- и мечтать не приходится)? Правильный ответ - поршневой, и шуметь он будет посильнее насоса ТС :) Так что мораль - чтоб всё грело хорошо, работало надёжно долговечно и тихо - нужно монтировать СО из правильной конструкции труб с минимальным гидравлическим сопротивлением, особенно по магистрали. Только тогда насос будет работать не в нагрузку, с большим ресурсом и не будет никакого шума.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только тогда насос будет работать не в нагрузку,

Совершенно верно, и для такого случая с 4 радиаторами достаточно 20 и 16 трубы МП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совершенно верно, и для такого случая с 4 радиаторами достаточно 20 и 16 трубы МП.

Можете подтвердить это каким-то хотябы типовым рассчётом? А то пока по факту с такой схемой только проблемы у ТС... Да и я такого, более-менее прилично работающего за свою жизнь не встречал :unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете подтвердить это каким-то хотябы типовым рассчётом? А то пока по факту с такой схемой только проблемы у ТС... Да и я такого, более-менее прилично работающего за свою жизнь не встречал :unknown:

 

а с чего вы делаете вывод какими деаметрами сделана разводка у тс, с того что он указал что там металопластиковая труба? а может у него от котла отходит 32 труба.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а с чего вы делаете вывод какими деаметрами сделана разводка у тс, с того что он указал что там металопластиковая труба? а может у него от котла отходит 32 труба.

С многолетнего опыта. А Вы сами спросите у ТС, и убедитесь :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах