FGump Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Два вопроса к людям, которые сталкивались с проводкой в домах серии БПС (16-ти этажки однопарадные, 1-к квартира, электроплита). Планирую найти в квартире вход на розетки, подключится к нему и протянуть последовательно новую проводку под розетки. Тянуться напрямую от счетчика не планирую т.к. ремонт не столь капитальный и не стоит того. вопрос #1 - где может приблизительно быть этот вход ? (в комнате, на кухне, левая, правая стена) ? Вход на свет нашелся под потолком над комнатной дверью. А где живет розеточный ? вопрос #2 - заземление. Есть ли смысл тянуть сразу 3 жилы. Если есть, то куда можно подкрутить землю ? Можно ли подкрутиться к земле электроплиты на кухне. (Или там нейтраль ? Глухозаземлённая ? Изолированная ?) Или не делать заземление и повесить розетки на двухжильный кабель ? вопрос #2,5 .. или все таки бросить кабель напрямую от счетчика ? На сколько там все запутано, и справится ли с этим ЖЕКовский электрик ? Благодарю всех за советы/ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Два вопроса к людям, которые сталкивались с проводкой в домах серии БПС (16-ти этажки однопарадные, 1-к квартира, электроплита). Если никто ничего после строителей не делал (неужели столько лет все работало?), то у Вас провод на розетки идет внутри панели под полом, а сами розетки надплинтусные. Он идет в комнате по стене, которая общая с соседом, затем под полом переходит на стену, которая смежная к кухне и сквозь нее на разводку кухни. Освещение идет внутри потолочной панели и исходные выключатели были под потолочные, с веревочкой, за которую приходилось дергать. Все ради экономии проводов. Дальше, у Вас в кридоре общий щиток с соседней однокомнатной, который установлен на колодце, проходящем сквозь все этажи, и содержит всем провода и кабели однокомнатных квартир. Одна фаза и ноль заведены на пакетник, от которого питаются Ваш и соседский счетчик, а после счетчика автоматы. Колодец под потолком и над полом имеет проемы, которые обычно забиты досками. Если Вы оторвете доску, а они обычно прибиты абы как, то внизу у Вас будет щель ввода в Вашу квартиру и квартиру соседа. Там обычно и электричество и телефон, и интернет и т.д. Аналогично оторвав верхнюю доску, найдете ввод освещения. Насколько понял по описанию, у Вас та однокомнатная, которая в середине этажа, это у них над дверью фанерка. У крайних - монолитный бетон. В общем так оно все было изначально. Но в любом случае, новый ввод придется делать либо от счетчика, либо подключаться к первой розетке в комнате (они все соединены петлей), - это как раз и есть ввод от щитка. Но боюсь, что провод там алюминиевый и не новый. Я бы предпочел проложить новый и медный. Думаю, что заземление электроплиты сделано по правилам, так что можно его использовать. А надо ли, - решать Вам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Думаю, что заземление электроплиты сделано по правилам, так что можно его использовать. Нельзя его использовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Нельзя его использовать. Есть аргументы и Вы знаете схему заземления этих домов, или просто так написали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Есть аргументы и Вы знаете схему заземления этих домов, или просто так написали? И аргументы есть и все схемы знаю (хотя они здесь не причём). Хотелось бы услышать от Вас - какие вообще могут быть основания для Вашего "разрешения" использовать зануление (на магистральный рабочий N) электроплиты для присоединения РЕ-проводника квартирной сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FGump Опубліковано: 28 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Благодарю всех за ответы. Решил таки протянутся до автоматов до коридорного щитка. Надеюсь в самом щитке будет место "правильному" заземлению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Надеюсь в самом щитке будет место "правильному" заземлению Если в доме четырёхпроводная распределительная сеть, то правильного "заземления" ни в квартирном ни в этажном щитке нет. Оно появится при реконструкции сети - когда протянут пятый (защитный) проводник от вводно-распределительного устройства здания. До реконструкции сети можно применять два варианта: а) защитные проводники (РЕ-проводники) групповых линий подключить к зажимам РЕ розеток, но не подключать к заземляющей шине в квартирном щитке. Дополнительная защита в этом случае обеспечивается применением УЗО в двухпроводной электропроводке квартиры. б) защитные проводники (РЕ-проводники) групповых линий не подключать к зажимам РЕ розеток, но подключить к заземляющей шине в квартирном щитке (её подключить к занулённому корпусу этажного щитка). Установка УЗО на вводе позволит снизить риск возгорания кабелей (при прогорании изоляции РЕ-проводника в составе кабеля возникнет утечка тока - УЗО отключит цепь). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sudya Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 И аргументы есть и все схемы знаю Подскажите пожалуйста расположение распредкоробок. Возникли проблемы с освещением в кладовой, предыдущие хозяева где-то замуровали, а оно воняет. И как организовано освещение в коридоре, сейчас его нет вообще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...