desalv Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Плиз посоветуете чем/как провести теплотрассу от дома до баньки. 7-8 метров. И как правильно рассчитать диаметр трубы? Баня будет отапливаться весь отопительный сезон, ставить отдельный котел не хочу, мороки с документами много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Плиз посоветуете чем/как провести теплотрассу от дома до баньки. 7-8 метров. И как правильно рассчитать диаметр трубы? 1. Упонор-вирсбо предизолированные. ИМХО 2. G=Q/1.163*(T1-T2) - расход, м.куб/ч. Потом расход переводите в м.куб/с и делите на площадь поперечного сечения трубы, получается скорость. И труба подбирается, чтобы скорость была 0,3-0,7 м/с 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
desalv Опубліковано: 26 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 2. G=Q/1.163*(T1-T2) - расход, м.куб/ч. Потом расход переводите в м.куб/с и делите на площадь поперечного сечения трубы, получается скорость. И труба подбирается, чтобы скорость была 0,3-0,7 м/с Q это требуемая мощность в квт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Q это требуемая мощность в квт? в Ваттах. Еще таблицей потерей в трубах можно воспользоваться. Удельное падение давления до 150-200 Па/м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
desalv Опубліковано: 26 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 в Ваттах. Та не, в квт. все таки. Тогда 10квт это 0,283 куба/ч при дельте в 30 градусов. перепроверив через Q=c*m*(t2-t1) получаем ту же теплоту что и в первом выражении. Добавлено через 1 час 1 минуту 1. Упонор-вирсбо предизолированные. ИМХО 50 евро/м.п. microflex не намного дешевле. А если колхозить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Та не, в квт. все таки. Та не, в Вт. Только результат не в Мкуб/ч, а в кг/ч Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...